设备可靠的运行,各种设备均应按正常工作条件下的额定电压和额定电流选择,并按短路条件校验动稳定和热稳定。

表7-1导体和电器的选择与校验项目

选择项目 设备名称 额定电压 (KV) 高压断路器 高压负荷开关 高压隔离开关 高压熔断器 电流互感器 电压互感器 母线 电缆 √ √ √ √ √ √ 额定电流 (A) √ √ √ √ √ √ √ 装置类 (户内户外) √ √ √ √ √ √ √ 准确度级 √ √ 校验项目 短路电流 热稳定 √ √ √ √ √ √ 动稳定 √ √ √ √ √ 开断能力 (KA) √ √ √

7.3高压断路器选择与校验

7.3.1高压断路器的选择

高压断路器是高压电气中的重要设备,是一次电力系统中控制和保护电路的关键设备,它在电网中的作用有两方面,其一是控制作用,即根据电力系统的运行要求,接通或断开工作电路,其二是保护作用,当电力系统中发生故障时,在继电保护装置的作用下,断路器自动断开故障部分,以保证无故障部分的正常运行。

高压断路器的主要作用是:在正常运行时用它接通或切断负荷电流;在发生短路故障或严重负荷时,借助继电保护装置用它自动、迅速地切断故障电流,以防止扩大事故范围。

断路器工作性能好坏直接关系到供配电系统的安全运行。为此要求断路器具有相当完善的灭弧装置和足够强的灭弧能力。

24

本科生毕业设计(论文)

图7-1高压断路器的QF的型号规格

7.3.2高压断路器的校验

根据图7-1高压断路器的QF的型号规格。在短路计算中我们得知10kV侧母线上短路电流为5.3kA,控制QF的线路继电保护装置实际最大的动作时间为1.0s

变压器高压侧实际最大工作电流按变压器额定电流计算。 I30?I1N?T?SN/3UN?1000/(3?10)?57.7A

线路首端短路时,流过短路电流最大,而线路首端(k1)点短路和母线(k2)点短路,其短路电流相等,即:

短路电流冲击值:ish?2.55I''?2.55?2.76?7.038KA 短路容量:SK?3UCIK?3?10.5?2.76?50.2MVA 拟定选用高压真空断路器,断路时间:tOC?0.1s 短路假想时间:tima?t1c?top?tOC?1.0?0.1?1.1s

根据拟定条件和相关数据,选用ZN12-10I型高压真空断路器。

表7-2 ZN12-10I型高压真空断路器

序号 1 2 3 4 5 安装电气条件 项目 数据 10KV 57.7A 2.76KA 7.038KA 7.84

ZN12-10I 项目 技术数据 10KV 1250A 31.5KA 25KA 126 校验结论 合格 合格 合格 合格 合格 UN UN IN I30 I(K3) 3)i(sh IOC imas It2t (3)I?tima 2 25

本科生毕业设计(论文)

7.4隔离开关选择与校验 7.4.1隔离开关原理与类型

隔离开关是发电厂和变电所中常用的开关电器,用于隔离电源,以保证对其它电器设备和线路运行安全检修。

隔离开关是应用于断路器的配套装置使用的,但是隔离开关无灭弧装置,不能用来接通和断开负荷电流和短路电流。隔离开关的类型较多,按装接地点不同分:屋内式和屋外式;按绝缘支柱数目分:单柱式、双柱式和三柱式;此外还有V型隔离开关。隔离开关的型式对配电装置的分布和占地面积有很大的影响,隔离开关选型时应根据实际情况选择,辽宁工学院选择型号为:GN30-10D/630,这种型号隔离开关系列为高压10kV,三相电流频率50HZ的户内装置,安装于高压开关柜内,使高压开关柜结构紧密占地面积小,安全性高。如下表所示7-3为GN30-10D/630的技术数据。

表7-3 GN30-10D/630技术数据

型号 GN30-10D/630 型式 户内 序号 30 额定电压KV 10 额定电流A 630 结构标志 带接地刀闸

7.4.2隔离开关运行与维护

隔离开关运行与维护的注意事项: (1).载流回路及引线端子无过热。

(2).瓷瓶无裂痕,瓷瓶与法兰接触处无松散及起层现象。 (3).传动机构外露的金属无明显锈蚀痕迹。 (4).触头罩无异物堵塞。 (5).接地良好。

(6).分合闸过程应无卡劲,触头中心要标准,三相是否同时接触。 (7).隔离开关严禁带负荷分、合闸,维修时检查它与断路器的连锁。

7.4.3隔离开关的校验

根据型号拟选GN30-10D/630。 Ica?S1N3UN?10003?10?57.73A

26

本科生毕业设计(论文)

短路电流的冲击值:ish?2.55?2.76?7.038KA 短路容量:Sk?S''?S??3?10?2.78?48.15MVA 短路电流假想时间: iimar?tac?ttr?1?0.1?1.1s

校验情况如下表

表7-4 GN30-10D/630校验数据

计算数据 工作电压(KV) 最大工作电流(A) 短路电流 (KA) 短路冲击电流(KA) 热稳定性校验 10 57.73 2.76 7.038 2I?timar?2.762?1.1?8.38A2S GN30-10D/630 UN?10 IN?630 —— imar?50 I12t?142?5?980A2S

根据以上数据可得满足热稳定校验条件。

7.5互感器选择与校验

互感器是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。互感器将高电压、大电流按比例变成低电压(100、100/3V)和小电流(5、1A),其一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表与继电保护等。为了确保工作人员在接触测量仪表和继电器时的安全,互感器的每一个二次绕组必须有可靠的接地,以防绕组间绝缘损坏而使二次部分长期存在高电压。

互感器包括电流互感器和电压互感器两大类,主要是电磁式的。此外,电容式电压互感器在超高压系统中也被广泛应用。非电磁式的新型互感器,如电子式、光电式互感器,尚未进入广泛的工业实用阶段。

7.5.1互感器应用

互感器包括电流互感器和电压互感器。电流互感器又称仪用变流器,文字符号为TA;电压互感器又称仪用变压器,文字符号为TV。从基本结构和工作原理来说,互感器是一种特殊变压器。

互感器有如下作用; (1)安全绝缘

27

本科生毕业设计(论文)

采用互感器作一次电路与二次电路之间的中间元件,可避免一次电路的高电压直接引入测量仪表、继电器等二次设备,有利于保障人身安全;可避免一次电路发生短路使二次仪表、继电器等电流线圈受大电流冲击而损坏;也可避免二次电路的故障影响一次电路。这样就提高了一、二次电路工作的安全性和可靠性。

(2)按比例减小电流和降低电压

电流互感器是将一次大电流按比例变成二次小电流的装置。虽然电流互感器一次额定电流不同,但二次额定电流一般为5A。电压互感器是将一次高电压按比例变成二次低电压的装置,虽然电压互感器一次额定电压不同,但二次额定电压一般为100V。

(3)扩大二次设备的使用范围

采用互感器后,就相当于扩大了仪表和继电器的使用范围。例如:用一只量程为5A的电流表与不同变流比的电流互感器配套使用,就可测量不同范围的电流。同样,用一只量程为100V的电压表与不同变压比的电压互感器配套使用,就可测量不同范围的电压。此外,使用互感器后,可使二次仪表和继电器等的电流或电压规格统一,有利于这些产品的标准化、小型化和大规模生产。

7.5.2电流互感器原理与结构

1.工作原理

电流互感器的基本结构与变压器相似,原理接线如图7-2所示.其一次绕组的匝数很少(有的利用一次导体穿过其铁芯,只有一匝),导体较粗,串接在被测电路中,因此一次电流完全取决于被测电路的负载电流;其二次绕组的匝数很多,且与低阻抗的仪表或继电器的电流线圈相连,因而二次阻抗很小,所以它实际上就相当于一个短路运行的变压器。识可知:

Ki?I1NNI?2?1 (7-1) I2NN1I2

电流互感器一、二次额定电流之比叫变流比,用Ki表示,由变压器的基本知

式中 N1、N2——电流互感器一、二次绕组的匝数;

I1N、I2N——电流互感器一、二次额定电流;

I1、I2——电流互感器一、二次实际电流;

由式7-1可见,若已知电流互感器的变流比(或一、二次绕组的匝数)和二次实际电流,便可计算出一次实际电流的近似值。