本科生毕业设计(论文)
Ic?Sc3Ur?17.363?380?26.37A
进风机
Pc?Kx?Pe?0.7?7.5?5.25KW Qc?Pc?tg??5.25?0.62?3.255Kvar
Sc?Pc2?Qc2?5.252?3.2552?6.18KVA
Ic?Sc3Ur?6.117?9A
0.6581793计算机
Pc?Kx?Pe?0.8?240?2?384KW QC?Pc?tg??384?0.75?288Kvar
Sc?Pc2?Qc2?3842?2882?480KVA
Ic?Sc3Ur?480?729.28A
0.6581793污水泵
Pc?Kx?Pe?0.8?8?6.4KW Qc?Pc?tg??6.4?0.62?3.968Kvar
Sc?Pc2?Qc2?6.42?3.9682?7.53KVA
Ic?Sc3Ur?7.53?11A
0.6581793消防照明干线
Pc?Kx?Pe?50?0.7?35KW Qc?Pe?tg??35?0.75?26.25Kvar
Sc?Pc2?Qc2?352?26.252?43.75KVA
Ic?Sc3Ur?43.75?66.47A
0.65817932#变压器负荷计算 电梯部分
4
本科生毕业设计(论文)
Pc?Kx?Pe?0.2?44?8.8KW Qc?Pc?tg??8.8?1.7?14.96Kvar
Sc?Pc2?Qc2?8.82?14.962?17.36KVA
Ic?Sc3Ur?17.36?26.38A
0.6581793正压风机
Pc?Kx?Pe?14?0.6?804KW Qc?Pc?tg??8.4?0.75?6.3Kvar
Sc?Pc2?Qc2?8.42?6.32?10.5KVA
Ic?Sc3Ur?10.5?16A
0.6581793消防照明干线
Pe?50?21?71KW PC?Kx?Pe?0.7?71?49.1KW Qc?Pc?tg??49.1?0.75?36.825Kvar
Sc?Pc2?Qc2?49.12?36.8252?61.37KVA
Ic?Sc3Ur?61.37?93.24A
0.6581793电力专用
Pe?160?1?200?1?120?2?180?2?30?1?990KW
Pc?Kx?Pe?990?0.7?693KW Qc?Pc?tg??693?0.8?554.4kKvar
Sc?Pc2?Qc2?6932?554.42?887.47KVA
Ic?Sc3Ur?887.47?1348.38A
0.65817931#变压器最后计算负荷
Pc?0.9?(206.5?8.8?5.25?384?6.4?35)?581.355KW
5
本科生毕业设计(论文)
Qc?0.95?(299.43?14.96?3.255?288?3.968?26.25)?604.07Kvar
Sc?Pc2?Qc2?581.3552?604.0692?838.38KVA
Ic?Sc3Ur?838.38?1273.78A
0.65817932#变压器最后计算负荷
Pc?0.9?(8.8?8.4?49.1?693)?683.37KW Qc?0.95?(14.96?6.3?36.825?554.4)?581.86Kvar
Sc?Pc2?Qc2?683.372?581.862?898KVA
Ic?Sc3Ur?897.53?1363.65A0.6581793 6
本科生毕业设计(论文)
第3章 无功功率补偿
所谓无功功率补偿是把具有容性功率的装置与感性负荷联接在同一电路,当容性装置释放能量在相互转化,感性负荷所吸收的无功功率可由容性装置输出的无功功率中得到补偿。
根据辽宁工学院综合楼的具体情况,及其无功补偿方法的技术、经济比较选用电力电容器补偿中的并联补偿方法。并联补偿时把电容器并接到被补偿设备的电路上,以提高功率因数,这种方法称为并联电容器补偿,这种方法适用于用电单位。
3.1并联电力电容器补偿
如图3-1所示为并联电力电容器补偿的原理图。由图可见电力电容器在图中所示位置进行无功补偿时,线路WL1输送无功功率仍为无功功率,即Q?QL,而变压器输送的无功功率则为Q?QL?QC,线路WL1输送的无功功率则为
Q?QL?QT?QC,因此,电源只需向电力负荷提供S?P?J(QL?QC)的功率。
图3-1 并联电力电容器补偿的原理图
通过以上可知并联电力电容器降低了通过输电线路及变压器的功率(或电流),同时也减少了对发电机无功功率的需求量。
3.2无功补偿容量的计算
根据设计要求与实际需要变电所的功率因数达到0.9,所以对无功进行补偿。 1#变压器的负荷补偿:
P??581.355KW
7
本科生毕业设计(论文)
Qc?604.07Kvar Sc?838.38KVA
功率因数:
Cos?1?P?581.355??0.69 S?838.38Cos?1?0.69,现将其提高到0.90。
QNC?P?(tg?1?tg?2)?581.355?(1.05?0.48)?331.37KVA
经过补偿后:
SNC?Pc2?(Qc?QNC)2?581.3552?(604.07?331.37)2?642.14KVA
Cos??581.355?0.90
642.142#变压器的负荷补偿
P??684KW Qc?582Kvar Sc?898KVA
功率因数为:
Cos?1?Pc684??0.76 Sc898Cos?1?0.76现欲将提高到0.90。
QNC?P??(tg?1?tg?2)?684?(0.86?0.48)?259.92KVA
经过补偿后:
SNC?Pc2?(Qc?QNC)2?6842?(582?259.92)2?756.04KVA
Cos??684?0.90
756.04
8