9.4配电装置的设计步骤
1.选择配电装置的型式。 选择时应考虑配电装置的电压等级、电气设备的型式、出线多少和方式有关的电抗器、地形、环境条件等因素;
2.配电装置的形式确定,接着拟定配电装置图;
3.按照所选电气设备的外形尺寸、运输方法、检修和巡视方便的安全等要求,遵照配电装置设计的有关规定。并考虑各种配电装置的典型设计和手册,设计绘制配电装置平面图和断面图。
辽宁工学院的综合楼变电所为屋内配电装置;框如图9-1下所示:
图9-1高压侧配电装置图
如图9-2其中1S GGD-36G柜包括:B楼负一层照明、B楼一层照明、B楼二层照明、B楼三层照明、B楼四层照明、B楼五层计算机房、备用。
2S GGD-36G柜包括:B楼六层计算机房、B楼七层照明、B楼八层照明、B楼九层照明、备用、备用。
3S GGD-36G柜包括:A楼负一层照明、A楼负二层照明、A楼一层照明、A楼二层照明、A楼三层照明、A楼四层照明、备用。
39
本科生毕业设计(论文)
4S GGD-08G柜包括:I1m段受电。 5S GGD-09G柜包括:I段受电。 6S 柜包括:无功优化补偿装置。 7S GGD-12G柜包括:Ixf段受电。
图9-2 1#变压器配电装置图
如图9-3为2#变压器配电装置图8S GGD-09G柜包括:消防电梯1备用、消防电梯2、正压风机、消防污水泵、B楼负一层人防电力备用、备用、变点所用电。
9S GGD-36G柜包括:A楼消防电力干线备用、A楼消防照明干线、B楼消防照明干线、B楼进风机、直流屏电源高压柜内照明、备用。
10S GGD-09G柜包括:母线联络。
11S GGD-36G柜包括:消防电梯1、消防电梯2备用、正压风机、消防污水泵备用、B楼负一层人防电力、变点所用电备用、备用。
12S GGD-36G柜包括:A楼消防电力干线、A楼消防照明干线备用、B楼消防照明干线、B楼进风机备用、直流屏电源备用、备用。
40
本科生毕业设计(论文)
13S GGD-12G柜包括:?xf段受电。 14S 柜:无功优化补偿装置。 15S GGD-10G柜包括:?段受电。 16S GGD-08G柜包括:?IK段受电。
17S GGD-36G柜包括:A楼负二层电力、B楼负一层电力、备用、备用。 18S GGD-36G柜包括:B楼负二层电力、B楼三层电力、B楼四层电力、备用。
图9-3 2#变压器配电装置图
41
本科生毕业设计(论文)
第10章 防雷保护设计
雷电所引起的大电压将会对电气设备和变电所的建筑物产生严重危害,因此,在变电所和高压输电线路中必须采取有效措施,以保证电气设备安全。
10.1雷电过电压
雷云放电在电网(或者电力系统)中引起的过电压,统称雷电过电压由于这种过电压和电网的工作电压本身没有直接关系,其所需要的电磁场能量来自电网外部,所以又称为外部过电压,又由于雷云放电发生在大气中,所以这种过电压也成为大气过电压。该种过电压通常为单极性,持续时间很短为?s级(几微秒至几十微秒)幅值可能很高(可达100MV)对电网危害很大,应当加以限制。
雷电过电压又分为:直击雷过电压和感应雷过电压。直击雷过电压是由于雷直击于电网引起的,感应雷过电压则是雷直击于电气设备附近,由于电磁感应而在电网中产生的。感应雷过电压的幅值不太高,一般不超过500-600kV,它主要对35kV及以下电网构成威胁。
10.2雷电的危害
雷电的破坏作用主要是雷电波过电压引起的,主要表现在以下几个方面: 1.雷电的热效应 雷电流产生的热量,可能烧断导线和烧毁电力设备; 2.雷电的机械效应 雷电流产生的电动力,可摧毁设备、杆塔、建筑物和伤害人;
3.雷电的电磁效应 雷电过电压将会使电气绝缘被击穿,甚至引起火灾和燃烧,造成人身伤亡和设备损坏。
另外雷电的闪落放电,可能烧坏绝缘子,使断路器跳闸,造成停电事故。
10.3防雷保护装置
变配电所的防雷保护,包括对直击雷的保护和对沿电力线路入侵的雷电侵入波保护。
42
本科生毕业设计(论文)
实际运行表明,对于变配电所防直击雷的保护避雷针和避雷器是很有效的,雷电波入侵则必须装设阀型避雷器保护,防雷保护涉及应认真调查地质地貌气象环境等条件和雷电的活动规律,以及被保护物的特点等,因地制宜地采取防雷保护措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理等。
10.4防雷设计
对于辽宁工学院综合楼的特点,采用避雷针保护,因为变电所设计的地理位置决定的,直击雷和感应雷无法对其造成危害,但是侵入波却可以沿架空线进入变电所,因此对雷电的危害,设计中选择了避雷针保护。
图10-1为避雷器与被保护设备的连接
其中 1——相线;2——被保护设备;3——避雷针; 4——过电压波。
341210.5防雷保护计算
依据图纸要求及新的国际标准《建筑物标准手册》及辽宁工学院综合楼实际情况可得:
1.辽宁工学院综合教学楼防雷保护
防雷直击:采用装设在建筑物上的避雷网或避雷针,或由其混合组成的接闪器。
防雷电感应:建筑物内的设备管道构架等主要建筑物,应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,可不另设接地装置。
防雷电波侵入:
1)地电线路全长采用埋地电缆或敷设架空金属线槽内的电缆引入时,在
入户端应将金属电缆外皮,金属线槽接地。
43