电力电缆预防性试验作业指导书
.
1.橡塑电缆预防性试验项目 1.1电缆主绝缘绝缘电阻 2.试验准备 2.1 人员组织
表1
序号 1 2 项目 工作负责人 试验员 单位 人 人 数量 1 2 备注 全面负责 操作、记录
2.2 仪器、仪表及材料配置
表2
序号 1 名称 干湿温度计 兆欧表 产品出厂 试验报告 原始记录本 型号 HM10 PC27-2H 技术规格 -10~+400单位 个 台 份 本 数量 1 1 1 1 C 2500V 20000 MΩ 3.试验项目及试验步骤
3.1. 电缆主绝缘绝缘电阻的测量
A EARTH
ACV B COM/G 屏蔽线 电缆 LINE C PC27-2H
图11 电力电缆主绝缘电阻测试接线图
3.2试验步骤
1.对电缆的主绝缘测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行.对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 4.试验要求
要求:自行规定