青岛华润中心万象城

基坑支护工程样板引路方案

*

万象城项目质量部 二o一一年八月

/

目录

一、工程概况 ......................................................................................... 1 1、总体简介 ..................................................................................... 1 2、设计概况 ..................................................................................... 1 二、施工准备 ......................................................................................... 2 三、分部分项工程实物样板施工 .......................................................... 2 1、土钉墙 ......................................................................................... 2 2.成孔灌注桩 .................................................................................... 3

.3、钢管桩 ......................................................................................... 5

4.冠梁、腰梁 .................................................................................... 6 四、样板引路施工注意事项 .................................................................. 7

样板引路施工方案

工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前

建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。特制定样板引路方案如下。

一、工程概况

1、总体简介

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 施工总承包单位 合同工期 合同质量目标 内 容 青岛华润中心万象城项目 青岛市山东路10号 华润置地山东省有限公司 青岛腾远设计事务所有限公司 山东新昌隆建设咨询有限公司 华润建筑有限公司青岛分公司 优质

2、设计概况

青岛华润中心商业一期基坑支护工程。共有16个支护单元,第一阶段临时支护整体采用灌注桩、钢管桩组合桩锚支护体系。2、3-a、3-b、4单元含永久支护体系。

临时支护: 1单元采用多级钢管桩+锚杆支护体系;2单元上部采用土钉墙支护体系,下部采用多级钢管桩+锚杆支护体系;3-a、3-b、4、5-a、5-b单元上部采用双排灌注桩+锚杆支护体系;下部采用钢管桩+锚杆支护体系;6、7-a、8、10单元上部采用土钉墙支护体系,下部采用钢管桩+锚杆支护体系;7-b、9单元上部采用单排灌注桩+锚杆支护体系,下部采用钢管桩+锚杆支护体系;11、12、

13、14、15、16单元采用锚喷支护体系。

二、施工准备

1、考虑到万象城基坑工程的特殊情况:坑深达30米,周围环境复杂,支护形式多等。由项目执行经理统一调配人员组成样板制实施管理小组。实施小组包括技术部、质量部、工程部人员,小组负责进行样板策划与实施、验收,并确保样板引路制度的切实执行,样板在大面施工前完成,大面施工按样板工艺及质量标准进行。

组长:刘翔 副组长:张从凯

成员:贾立义、邱慈长、杨馥利、王文鹏、杨国卿

2、根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。

2、本工程拟定的“样板引路”方案为:针对土钉墙、人工挖孔灌注桩、钢管桩、锚杆加工及安装、冠梁、腰梁等代表性分项开展样板引路施工,依据施工季度计划及现场实际情况分阶段进行样板施工。不再单独做样板,只在实体上做工序样板。

三、分部分项工程实物样板施工

工程施工前需将到场钢筋、水泥材料进行进场验收及见证送检,复检合格的材料方可用于样板施工及大面积施工。预拌混凝土需提交出厂合格证、配合比通知单、开盘鉴定,并现场实测塌落度。

电焊工等特种作业人员需持证上岗。 1、土钉墙

1. 1 支护作业面开挖前由土方单位依据设计坐标及坡度测出坡顶、坡底线,经总包测量组复测无误后撒灰线标识。开挖过程由支护分包派人跟踪控制开挖坡度及平整度。开挖完成后复测坡度,无误后方可进行工作面交际和支护施工。

1. 2样板施工前由总包对分包项目施工员、质检员进行技术质量交底,并在现场做可视化交底,明确做法及质量标准。

1. 3锚杆质量标准:锚杆锚孔间距2m,锚杆标高满足设计要求,孔径满足设计要求,孔深为设计孔深+200,钻孔角度满足设计要求。锚孔位允许误差±100mm,钻孔角度允许误差±1°锚孔注浆水灰比1:,采用二次补浆工艺确保注浆饱满。

全粘结锚杆加工 注浆标准效果

1.4面层钢筋质量标准:网片间距200,,钢筋搭接长度不小于300,网片钢筋长短间隔布置控制接头百分率不大于50%;加强筋焊接焊缝长度不小于10d,加强筋长短间隔布置控制接头百分率不大于50%。肋梁、腰梁、连梁、冠梁截面尺寸满足设计要求,允许误差为+8mm -5mm,不得有少筋漏筋现象。箍筋间距满足设计要求。

钢筋网绑扎质量标准

1.1.5 安排专人对样板进行看护,不得让样板受到损害。

2.成孔灌注桩

2. 1人工挖孔桩桩位定位及验收。

工程质量样板引路方案—支护阶段