一、工程概况

1.工程名称:保利紫山国际花苑一期(一标段)1#、6#~8#、13#、14#楼 2.工程地点:佛山市南海区里水镇佛山一环和里水大道交界附近 3.建设单位:佛山市南海区景元房地产有限公司 4.监理单位:广东鼎耀工程顾问有限公司 5.勘察单位:广东省重工建筑设计院有限公司 6.设计单位:广东保贤华瀚建筑工程设计有限公司 7.施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 8.建设规模:

一标段包括1#、6#、7#、8#、13#、14#共6栋高层住宅楼及其附属商业设施,其中1#楼18层,6#、7#、8#、13#、14#楼33层。六栋楼总建筑面积约164162.61㎡,其中地上建筑面积约133162.6㎡,地下建筑面积约31000m2(地下一层),该工程结构均采用框剪结构。

二、编制依据

广州宝贤华瀚建筑工程设计有限工程相关图纸

《工程建设标准强制性条文》 2013版本 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001

《保利华南统一构造做法》 QB/T POLYNH-技-003-2014 《建筑施工高空作业安全技术规程》 JGJ80-91 《外墙饰面砖工程施工验收规程》 JGJ126-2009 《建筑工程施工工艺规格》 DBJ14-032-2004

三、外墙批荡、贴砖施工构造做法

1、施工准备:

1.1材料计划组织、进场验收及材料检验。

1.2熟悉图纸,施工前施工班组必须全面细化、掌握图纸设计。

方案

1.3施工机具组织,并全面检查,安装完成必须进行空机测试。 1.4施工前工人必须进行三级安全教育及安全技术交底。 1.5施工前必须检查安全设施,合格方可进场施工。 2、主要机具:

搅拌机、斗车、大平锹、2米铝合金方通、吊锤吊线、墨斗墨线、抹灰各种灰匙、钢丝 刷、修凿各种工具、清洗各种工具。 3、主要材料:

3.1水泥:水泥为普通硅酸盐水泥P.C32.5,具备合格证书并进行抽样检测合格方可使用。 3.2河砂:平均粒径0.35~0.5mm中砂,要求坚硬洁净,不含杂质。 3.3聚丙烯纤维、防水粉。

3.4规格Φ1.07×25×25镀锌电焊钢丝网。 3.5水泥钉及扎线。

3.6甲方指定外墙砖(甲供)。 4、作业条件:

4.1结构工程全部完成。

4.2外墙抹灰、大面积施工前应先做样板,经施工员、质安员、监理、业主鉴定合格,并确 定施工方法后,再组织大面积施工。

4.3抹灰前,应检查砌体预埋件、预留洞等位置是否正确。

4.4抹灰前应检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的墙面、阳台、窗

台、空调位两侧弹出抹灰层的控制线,以轴线作为吊线打底的依据,吊线放线原则:从 上至下、从大至小、垂直线、水平线必须全楼通线。

4.5抹灰前,墙体应提前一天淋润保湿。抹灰时砌体应保持表面湿润,蒸压加气混凝土砌体表

面湿润深度宜为10~15mm,提前3小时洒水,其含水率不宜超过20%;普通混凝土小型 空心砌体和轻骨料混凝土小型砌体含水率宜控制在5%~8%。

4.6施工时使用的外架子应提前检查,合格方可施工操作使用,保证脚手架质量安全。且脚 手架严禁有建筑垃圾,堆放周转材,每米段应小于或等于25公斤。 4.7施工时墙面必须提前冲洗,清理好墙面的尘土及污垢。

4.8将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水浸透1天后,用1∶2水泥砂浆 分层灌压补平。

方案

4.9抹灰工程应在砌体工程施工完毕至少7天并经验收合格后进行。 5、工艺流程:

外墙抹灰、贴砖时,装饰柱、立面墙、飘窗、空调位、阳台、空中花园、女儿墙、门 楼、屋面花架的墙身大样模数分配,按建施图施工。(外墙贴砖分色按外墙砖立面图、材 料指引手册)

5.1外墙抹灰、贴砖施工构造:(保利华南统一构造做法2.3.3外墙贴砖) 1基层修凿、修补、清理、清洗、基层水泥胶浆毛化处理; ○

2外墙满挂Φ1.07×25×25镀锌电焊钢丝网,水泥钉钉牢,钉距@300×300; ○

320厚1:25防水水泥砂浆找平(掺0.9公斤聚丙烯纤维/m3+掺水泥用量3.8%防水粉)

分两次抹灰、每层10mm厚;

45厚水泥胶浆(掺水重15%白乳胶)镶贴面砖、灰色水泥浆勾缝; ○

5.2基层修凿、修补、清理、清洗→钉挂防裂网→喷水湿润→喷浆拉毛→放线吊线→做灰饼 →洒水保湿→抹灰→墙面贴砖→自检、清洗。 6、抹灰、贴砖质量控制

6.1为保证控制线、垂直度、平整度、方正度,,沿每道内墙内边弹出抹灰控制线,抹灰时灰 饼厚度以控制线为控制基准。

6.2做灰饼:先用托线板检查墙面平整、垂直度,再在各轴线墙上做标准灰饼,大小5cm见方, 厚度以墙面平整垂直决定。 6.3、基层处理:

a、对于蒸压加气砼砌块及砼墙面,由于物理化学性能不一样,直接导致吸水率等因数不一 致,在抹灰施工,由于砂浆的失水不一致,容易形成空鼓开裂。解决墙面抹灰开裂空鼓是 墙面抹灰基层处理重点,在抹灰施施工前,外墙面满挂镀锌铁丝网。铁丝网挂设时应展平, 与墙体和砼墙面用钢钉固定,间距@400×400,不同介质结构搭接长度不小于100mm。 b、蒸压加气砼砌块墙体埋设暗线、暗管等的孔槽间隙,用砂浆分层填实,并沿缝长加挂直

方案

径1.07mm,网格25×25铁丝网两边搭接150mm做防裂处理,再分层抹灰。 c、拉毛(用于砼墙面、蒸压加气砼砌块墙面)

由于砼面,蒸压加气砼砌块墙面抹灰的特殊性,为保证砼面抹灰质量,在基层清理 干净后,需用素水泥浆掺108胶拉毛。

拉毛施工前,要对基层面进行浇水湿润,以保证基层在拉毛前保持保持具有适当的 湿度,避免拉毛时,拉毛砂浆失水过快而形成结合不紧。浇水时间应当地天气情况而定, 一般宜在拉毛前12小时左右进行浇水湿润。

拉毛甩点要均匀。作业人员应控制拉毛砂浆的稠度,使之粘接牢固,均匀分布,竖 毛5~8mm左右为宜。

终凝后浇水养护3天,并有较高强度(用手掰不动)为止。

6.4水泥砂浆抹灰时采用普通硅酸盐水泥,抹灰前一天,应对施工墙体用喷雾器湿润,不得

直接用水管淋水,让基层吸水均匀,抹灰前3h第二次洒水(注意抹灰时不要有明水), 保证墙面适当的含水率(15%~20%),含水深度以渗入表面8~10mm为宜,保证抹灰全程 墙面保湿。

6.5抹灰应分层进行,严格控制抹灰的总厚度和分层的厚度,底灰厚度以10mm为宜,面层

10mm为宜。抹灰的施工环境对于裂缝的出现也起着相当重要的作用,如果环境干燥而且 通风良好且又疏于养护时则最易出现龟裂,因此抹灰应该营造一个比较潮湿的环境,定 期适量浇水,定期在抹灰表面喷雾或洒水养护七天,保湿激活粘结分子。

6.6墙面、柱面的阳角和门窗洞的阳角,采用1:2水泥砂浆做护角,高度不底于1.8m,每侧 宽度不小于 50mm。

6.7找平层每层抹灰厚度不大于10mm,当抹灰厚度超过35mm时应分层挂网以防止抹灰层开

裂及空鼓。暗埋安装管并打压后用与砌体强度接近的砂浆分两次填实抹平,两次填抹时 间间隔7天以上,墙上孔洞需要堵塞时,应用细石混凝土或与砌体强度接近的砂浆填堵。