⑶控制网加密和施工放线
垫层施工完成后,要根据施工控制网精确测定建筑物位置,并进行控制网加密,各轴线交点要以红三角作标记,要求轴线间距、线垂直角必须附合规范要求。
⑷建筑坐标系的建立
为便于施工中测量数据计算,需要建立建筑坐标系。施工中的数据计算,放样工作均应以此坐标系为依据。 5.1.3 高程控制网的布设
⑴高程控制网起始依据:高程控制网依据业主提供场区内高程控制基点测设。
⑵高程控制网的布设
考虑到施测方便,高程控制网拟布设在基坑周边转角部位,100×100mm木方打入地下约1米深度,在该竖平面上涂上红色“▼”标志,并在旁侧注明相对标高。
⑶高程控制网的精度等级及测量方法。
根据《工程施工测量规范》标高控制网拟采用四等水准测量方法测定。 测量仪器选用DS3型水准仪及南方全站仪,往返观测。 ⑷基坑标高的控制
本工程土方机械开挖,只留一步(300MM厚)人工清理土方,清理至设计承台底标高处。在土方施工预留清底的30cm层面上,每隔3米设水平桩控制基底标高。土方开挖时派专人测量基底土层开挖标高,防止超挖。
5.2土方开挖及边坡支护工程 5.2.1开挖原则
必须确立绝对安全的指导思想,确保邻近建筑物和地下管线的正常使用,确保基坑坑壁的稳定,最大限度减小支护结构的变形。为此,确定基坑开挖的原则是:
⑴分层开挖。
⑵先浇筑水泥砂浆护壁,后挖土。 ⑶有利于施工安全,提高工效。 5.2.2基坑土方的开挖与外运
⑴根据设计图纸各部位设计标高、现场自然地坪标高,基坑的实际挖深以4.25m为主(地下室板底标高),局部电梯井最大挖深7M,地下室底板面积为7445M2,初步计算深基坑开挖土方42000M3。
⑵马道口的设置
在场地南门入口处设一个马道口,宽12M,与南侧接驳处的市政水沟
盖板上方铺设20MM厚钢板,以保护设施。
⑶机械选型和数量
从易用、环保、高效的角度出发,选用小松220压反铲挖土机,直接进行铲挖和装载作业,设计挖土机2台,运土车25~30辆。
⑷施工安排
为加快施工进度,保证施工工期,在解决周边扰民影响的情况下,土方挖运可实行两班作业,在扰民与民扰因素严重时,可避开居民夜间休息时间,实行白班工作制。
⑸基坑开挖路线 ① 施工段开挖先后顺序
⑹车辆行走线路
因施工现场在已居住小区住宅中央,小道路狭窄,拟定空车从东门进,重车从南门出。
5.2.3土方开挖施工
1、办理好余泥渣土排放证; ○
2、土方挖掘机已进场。 ○
3、测量基坑放坡位置边线。 ○二、开挖方法
本工程基坑上方拟分4层开挖。每层开挖深度不超过1.3m。 1、挖第一层土
用大反铲将地表土层挖去1.3m厚。 2、浇筑砂浆护壁工程
按照《基坑边坡支护说明》的相关内容,进行测量放线,定出围檀及支撑的位置,砂浆强度达到70%方可开挖下层土。
3、挖第二层土。 4、浇筑砂浆护壁工程。
以3、4项工作循环施工至设计标高。
5、机械开挖基坑,在基底土标高上预留200mm土层用人工清理,确保基底土层不被扰动。
一、施工准备:
6、独立基础及砼墙条形基础、筏板基础在基坑内采用人工与机械相结合方法开挖。弃土经马道运输上地面。
三、修建马道
在基坑南侧即施工现场南门处修筑坡道(按1:5 考虑)。 四、基坑排水措施
根据地质资料分析,理论上基坑外的地下水不会大量渗入坑内,而且基坑施工期间非柳州市的雨季期,无须专门设置降水井进行降水,防止地表水流入基坑,在地面沿边坡外设截水沟,将截留水排到市政排水系统,截水沟截面宽300mm,深为200mm。
基坑底设排水沟和集水井。排水沟地下室砼墙外,截面为300×200mm,按i=0.5%进行找坡,每隔30~50米设置一个砖砌集水井,截面为 800×800×x1000mm。每个集水井配置一台高扬程潜水泵,将水抽排至地面截水沟,抽出的废水经三重沙井过滤后排入市政管道。
5.2.4土方开挖过程中应注意的问题
⑴每次挖土之前必须进行水位观察,当水位降至开挖深度以下时方可挖土。
⑵要控制合理的开挖速度,两台挖机的挖土深度基本保持平衡一致。 ⑶基坑底保留200MM 以上的土用人工挖除,以保持坑底土体的原状结构。
⑷人工清槽:清槽应在地基处理后进行,清槽时需配合测量人员,严格控制开挖标高。
⑸基坑开挖完成后,立即进行验槽,并随即浇筑掺早强剂砼垫层,无垫层坑底最大暴露面积不大于200M2。如基底土超挖,应用素混凝土或夯石回填。
深基坑土方开挖施工方案(胜利小区)