好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《继电保护原理》第二次作业答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5. 电流速断保护的特点是以动作方向保证选择性的要求。 ( X )

6. 电流 I 段保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量, 其保护范围越长表明保 护

越可靠。 (X )

7. 限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要配 合,

若选择性不满足要求,则要与下一级线路限时电流速断保护配合。 (X )

8. 保护进行整定时采用系统的最小运行方式, 保护进行校验时采用系统的最 大

运行方式。 ( X )

9. 距离川段整定方式是:按躲过线路正常运行时的最小负荷阻抗整定, 或与 下

一级线路距离段配合,在灵敏性满足要求的条件下取其大者。 ( X)

10. 大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、 电压之间的相位 差

由被保护线路的零序阻抗角及故障点位置决定。 ( X )

11. 在中性点经消弧线圈接地电网中发生单相接地故障时非故障线路零序电 流为

本身的对地电容电流, 方向由母线流向线路; 故障线路零序电流为为 全系统非故障元件对地电容电流之和,方向由线路流向母线。 ( X )

12. 距离 II 段的动作值应按分支系数 Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是 为了

保证保护的灵敏性。 ( X )

13. 对于双侧电源系统, 短路点过渡电阻使距离保护保护范围缩短, 即保护范

围内故障时,保护必然拒动。 ( X )

14. 相差高频保护采用比较线路两端零序电流相位来反应不对称短路 (X ) 15. 对于间接比较的纵联保护, 要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破 坏

的影响,应该选择的间接比较信号是允许信号。 ( X )

16. 变压器过励磁将引起变压器铁芯严重饱和、 励磁电流大大增加, 并引起变

压器铁芯严重发热、 变压器绕组绝缘迅速老化, 因此需要单独设置、 使用 变压器过励磁保护。(V )

17. 与发电机纵差保护保护相比,发变组纵差保护保护范围中加入了变压器, 在

正常运行和空载合闸时增加了暂态和稳态励磁电流部分。 ( V )

18. 对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和零序电压 保

护。 ( V )

19. 发电机定子绕组的单相接地故障比较普遍。 如果接地电流在故障点引起电 弧

时,将使绕组的绝缘和定子铁心损坏,也容易发展成相间短路。因此, 当接地电容电流等于或大于允许值时,应装设动作于跳闸的接地保护。 ( V )

20. 简单滤波单元中的积分滤波单元可用于计算故障分量。 (X )

《继电保护原理》第二次作业答案

5.电流速断保护的特点是以动作方向保证选择性的要求。(X)6.电流I段保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越可靠。(X)7.限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若选择性不满足要求,则要与下一级线路限时电流速断保护配合。(X)8.保护进
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0dgiy9xd6q05ej21u0rq9kfa2517te00kaj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享