西门子300PLC程序创建CPU设置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

本文档只是个人总结笔记,可能存在错误的地方,他人查看请慎重——潘

一:程序的创建(2种方式)方式一第一步

进入软件,在“File”中选择“New Project

Wizard~(新项目向导)”会弹出对话框“STEP 7 Wizard:New Project”,在该对话框里用鼠标左键点击“Preview<<(事先查看)”,会在该对话框下面出来个如图1的状态。

图1

第二步

鼠标左击该图中“Next(下一步)”,进入选择

CPU型号和CPU的MPI地址,一般MPI的地址都默认为2。

第三步在完成第二步后,用鼠标左击该对话框里的

“Next”,来进行OB块的选择,这里OB1必须选择,

其他的OB块要根据实际的需要再添加,也可以先不添加,等程序创建完后再添加。

第四步在第三步的该页面中有“Language For

Selected Blocks(选择块语言)”,这里有3个项目,只能选择其中的一个(STL语句表,LAD梯形图,FBD功能图),根据个人喜好的编程语言选择其中一项。后点击该页面中的“Next”。

第五步完成第四步后进入的是为新创建的程序命

名,命完名后点击该页面的“Finish(完成)”即可。

方式二第一步

进入软件,点击软件中

图标,该图标是

新建项目的意思。会弹出“对话框。

New Project(新建项目)”

第二步在对话框里有设置新程序的名字和保存的地

OK”。

址,完成后点击该对话框里的“

第三步完成第二步后进入程序界面,把鼠标放在新

Insert New

程序名字上,并用鼠标右键选择里面的“

Project(插入新项目)”,在里面选择实际的PLC类型。第四步

然后进入硬件组态,发现硬件组态中是空的,

需要自己编辑硬件组态。先要插入机架,注释:配置机架的原则——

1号槽为电源模块(在

S7-300中,可以不配置电源模块)。2号槽为CPU模块。3号槽只能放置接口模块,如果一个

S7-300PLC

站只有主机架,而没有扩展机架,则主机架不需要接口模块,但是3号槽必须留空(实际的硬件排列仍然是连接的)。第五步

配置机架方法一:打开“

Catalog(目录)”

栏,会显示西门子所有跟PLC有关或可通讯的硬件目录栏,在这里可以配置所有的硬件。展开目录中

SIMATIC 300(具体选什么要根据实物来确

定,这里用CPU315-2DP举例),选择里面的“RACK-300”,该目录下的“Rail”就是所谓的“机架”,用鼠标点击并拖拽到硬件组态对话框中,个机架有生成了。第五步

配置机架方法二:

在空白的硬件组态对话

这样一

框中,鼠标左键点击对话框上方的“Insert(插入)”,选择插入项目中的“Insert Object(插入对象)”然后弹出

个小对话框,一次操作即可。

二:CPU网络的搭建第一步

完成程序的创建后,硬件组态对话框机架里

组态实际的CPU 第二步

选择好CPU的时候会弹出来一个关于

CPU

设置的对话框,对话框上有2个项目,分别是“General(常规)”和“Parameters(参数)”.常规里的项目基本上不用动,我们只设置参数里的数据。第三步

在参数里设置CPU的地址,一般为了方便好

记把地址设置为2。然后再“Subnet(子网络/分支网络)”里可以新建CPU的通信网络方式,这里可以创建2种以上的通信方式,前提是看

CPU上支持几个通讯方

式,315-2DP有2个网络,一个是MPI接口网络,还有个是DP接口网络,所以在设置的时候,

CPU上的

设置是MPI的,CPU下面的DP槽里设置的是DP网络的。在“Subnet”右侧有个“New~~(创建新网络)”按键,鼠标左键点击进入后,里面有“常规”“网络设定”。在网络设定里先设置通讯的方式,是

MPI还是

DP,然后再设定该通讯方式的传输速率即可,然后点“OK”。

注释:拿315-2DPCPU来讲,在插入CPU模块的时候,会弹出个通讯方式的设置,这个设置是PLC与外界通讯的接口设置,在315-2DP中就是设置DP接口的,而实际315-2DP上还带个MPI接口,MPI接口的设置系统是已经默认好的,所以弹出的对话框里只设置网络的,而不能设置MPI网络的。

DP

三:CPU启动设置第一步

CPU启动的设置:大多数S7-300CPU只有

暖启动(Warm restart)模式,启动时过程映像和不保持定时器,计数器及标志存储器被清除,调用OB100一次,然后开始循环执行

CPU会自动

OB1。

注释:对于CPU318-2DP和S7-400CPU还具有热启动(Hor restart)和冷启动(Cold restart)模式。

OB100 暖启动(常用)(必选)OB101 热启动(必选)OB102 冷启动(必选)

以上三个OB项目在使用相应的其中一个,具体选择要看

CPU时,必须选择

CPU支持的类型。