施工技术交底记录
工程名称: 施工单位: 项目技术负责人:孙婷婷 专业班组长: 项目专业施工员: 张韬 交底时间: 年 月 日 湘质监统编 施2015-32 项目专业质量检查员: 交底地址:项目部办公室 交 底 内 容 1. 交底分部(子分部)、分项工程名称:防雷及接地体安装 2. 交底执行标准名称及编号:GB50205-2002 3. 交底内容摘要: 一、材料要求: 1、镀锌材料有扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、支架等。 2、焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座等。 二、主要机具: 1、常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯、桶。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊机等。 三、作业条件: 1、接地体作业条件: (1)、按设计位置清理好场地。 底板钢筋与柱内筋与柱内筋连接处已绑扎完。 2、防雷引下线暗敷设作业架 (1)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 3、避雷带压顶钢筋下在绑扎时,配合此项工作。 四、操作工艺: 1、接地体安装工艺 按设计图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将用于引下线的柱子筋的底部与底板主筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接板,清除药皮,并将防雷引下线主筋 用色漆做好标记,以便于引出和检查,应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 2、防雷引下线暗敷设: (1)按设计要求找出全部引下线主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.8米处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检做好隐检记录。 (2)土建装修完毕后,将引下线在地面上下面2米的段套上保护管,并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆。 3、避雷带安装 (1)利用压顶钢筋与预先准备好的约定俗成20cm的连接钢筋焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。 (2)压顶内各点引出钢筋头,焊完后,用圆(或扁钢)敷设在四周,压顶内焊接好各点,并与周围各引下线连接后成环形。 五、质量标准: 1、保证项目: (1)材料的质量符合设计要求,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 (2)接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。 2、基本项目: (1)避雷带及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好,避雷带规格尺寸和弯曲半径正确,避雷带及支持的制作符合设计要求。避雷带支持间距均匀。 (2)接地(接零)线敷设: ① 平直、牢固、固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。 ② 焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;连接紧密、牢固,有防松措施。 ③ 防雷接地引下线的保护管固定牢靠。断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全,防腐均匀,无污染建筑物。 (3)接地体安装: 位置正确,连接牢固,接地体埋设深度应符合设计要求和有关施工规范规定。隐蔽工程记录齐全、准确。 3、允许偏差项目: (1)搭接长度:扁钢≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D(注b为扁钢宽度;D为圆钢直径) (2)扁钢搭接焊接的边数:3边。 六、成品保护: 1、 接地体: 不得随意移动已经绑好的结构钢筋。 2、 支架 (1) 剔洞时,不应损坏建筑物的结构 (2) 支架稳住后,不得碰撞松动。 3、 防雷引下线敷设 (1) 安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。 4、 拆架子时不要磕碰引下线。避雷带 预甩扁铁或圆钢不得超过30cm。 七、应注意的质量问题 1、 接地体 利用职权基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。 2、 支架安装 (1) 支架松动,混凝土支座不稳固,将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠,混凝土支座放平稳。 (2) 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。 (3) 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊,不允许出现上述缺陷。 (4) 焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。 3、 防雷引下线暗敷设 (1) 主筋错位,应及时纠正。 (2) 引下线不垂直,超出允许偏差,引下线应横平竖直,超差应及时性纠正。 4、 避雷带 (1) 焊接面不够,焊口有夹渣,咬肉、裂纹等,应按有关要求处理。 (2) 压顶内的接头筋未焊,应补焊。 施工单位技术交底人签字: 施工班组接受人签字: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。
湘质监统编
施工技术交底记录
工程名称: 施工单位: 项目技术负责人: 专业班组长: 项目专业施工员: 交底时间: 年 月 日 施2015-32 项目专业质量检查员: 交底地址:项目部办公室 交 底 内 容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:电线、电缆导管和线槽敷设(阻燃PVC管路敷设) 2、交底执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3、交底内容摘要: 一、材料要求: 1、PVC管材质均应具有耐热、耐燃、耐冲击,并符合防火规范要求,并有产品合格证。 2、管材其里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国标规定,管壁厚度应均匀一致。 3、PVC管附件应使用配套的阻燃塑料制品,PVC胶应使用合格配套产品。 二、作业条件: 1、配合土建结构施工时,根据弹好的水平线,安装盒、箱与管路。 2、配合土建结构施工时,在钢筋绑扎过程中及时预埋管盒、同时办理隐检。 三、操作工艺 1、工艺流程:弹线定位→盒、箱固定→管路敷设 1.1弹线定位:对照设计图用水平管和水平尺测量出墙上盒、箱的准确位置。 1.2盒、箱的固定:盒、箱固定应平正,牢固,灰浆饱满,纵横坐标准确。 2、管路敷设 2.1PVC管敷设时,当线路的直线长度超过15m时,或有3个弯且长度超过8m时,应在中途装设过线盒。 2.2剔槽敷管应加以固定,保护层不得小于15㎜。 2.3管子最小弯曲半径≥6D,管子弯曲处的弯曲度≤0.1D(D为管子外径) 2.4管路入盒、箱一律采用端接头与内锁母连接,要求平正牢固。 2.5管路穿过变形缝处有补偿收缩装置,补偿装置应能活动自如。 2.6管路应敷设在两层钢筋中间,且宜依附底筋敷设。管子入盒后应堵好管口,并堵好盒子。管路每隔0.5m左右、距盒子0.15~0.20m以内及管接头两侧,均应用细铁丝绑扎固定。 四、成品保护 1、墙面剔槽打洞时,应使用手持式切割(钻孔)机具,先切割出选定宽、深的线槽,然后用扁凿剔槽,扁凿剔槽时,不得用力过猛,以免造成墙面周围砌体破碎。槽(洞)口不易剔得过大、过宽,不得造成土建结构缺陷。 2、管路敷设完后应立即进行保护,朝上的管子应及时用管帽涂胶将管口封堵好。 3、配合土建浇灌砼时,应派人值班看护,以防止管路移位或受机械损伤。 五、应注意的质量问题 1、管路存在外露现象或保护层小于15㎜,剔槽时要保证深度。 2、预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准、灰浆不饱满现象。 3、墙体位置量测不准,导致插座、开关处线管外露。 4、管子弯曲处的凹陷度过大或弯曲半径过小。 5、管路不通,管路破损或接头粘接不牢导致漏浆漏水。 施工单位技术交底人签字: 施工班组接受人签字: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。
湘质监统编
施工技术交底记录
工程名称: 施工单位: 项目技术负责人: 专业班组长: 项目专业施工员: 交底时间: 年 月 日 施2015-32 项目专业质量检查员: 交底地址:项目部办公室 交 底 内 容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:电气二次预埋 2、交底执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3、交底内容摘要: (1)电气预留要严格遵守《建筑电气工程施工质量验收规范》。 (2)各安装高度(以土建给出建筑标高为准):住户配电箱暗装,中心距地1.8m;弱电间插座箱下口距地1.0m;所有开关暗装,下口距地1.4m;厨房内抽油烟机插座下口距地1.8m;微波炉插座下口距地1.5m;冰箱插座下口距地1.5m;卫生间插座下口距地1.8m;洗衣机插座下口距地1.5m;空调插座客厅内下口距地0.3m,卧室内下口距地2.2m;普通插座下口距地0.3 m;厨房电热水器插座下口距地2.2m;弱电井插座下口距地1.3m。 (3)各开关、插座、配电箱的位置要严格按照图纸尺寸留准,同一套房内要打水平。 (4)所有开关盒只能从上下口进管(同一墙面上同回路背靠背的两个开关盒可以背后用短管连通)。 (5)二次预埋的配电箱、开关盒要水平、竖直,根据土建粉灰层厚度盒子比厚度浅5mm预埋,箱、盒口平行墙面;开关盒要完整,螺丝孔完好,不可用有损坏的开关盒,除进管以外其他敲落孔不能敲掉,不能预留单螺丝孔的盒子。 (6)配管要尽量减少弯曲,PVC管进入盒后要加锁母,管子进入锁母要竖直,所有锁母、直接与管相连处要涂好胶水,不可用破裂的锁母和直接,不能用其他管代替PVC管预埋。 (7)开关盒预埋好后要封好进盒的管口,以利以后穿线,盒内要整洁。 (8)后砌墙上PVC管预埋要有15mm保护层,进入配电箱底箱要排列整齐,不可一堆管入箱,箱子开孔要用开孔器开,不能用电焊或其他工具强行乱开。 (9)接地盒内镀锌扁铁与预留的接地钢筋要焊接牢固,焊接倍数符合规范,接地效果良好,安装完成后用万用表接线法测接地效果,电阻过大的要重新处理。 (10)剪力墙内预埋的开关盒如跑模距墙面1cm以上要加套盒,小于1cm需把盒口休整齐;预埋的灯头盒边的钉子、开关盒边的扎丝要及时清理掉。 (11)在开槽时必须先用切割机切出槽线再用锤凿,不可随意开凿破坏土建结构,开槽不能过宽过大,留洞不可过大。 (12)所有住户要求变更的除个别事先很早就通知的外全部照图留,开关插座留出楼面待住户以后自己处理。 (13)需要在面积凿前须通知施工员,由施工员与土建协商后再动工。 (14)施工中要尽量节约材料,施工完毕以后料尽场清,现场清理整齐,凿下的碎石、PVC短管、各种辅材全部清理带走。 施工单位技术交底人签字: 施工班组接受人签字: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。
湘质监统编
施工技术交底记录
工程名称: 施工单位: 项目技术负责人: 专业班组长: 项目专业施工员: 交底时间:2017 年 月 日 施2015-32 项目专业质量检查员: 交底地址:项目部办公室 交 底 内 容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:管内穿线 2、交底执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3、交底内容摘要: 一、工艺流程:选择导线→穿带线→穿线→导线接头→导线包扎→线路检查→报检验收。 二、穿管前,应彻底清除管内杂物和积水,管口装设护口,按图纸要求进行配线,配线绝缘层颜色要求为:PE线为黄绿相间色,零线用淡蓝色,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。 三、线管内不得有接头,管内电线应顺畅,不得交叉扭结;不同回路、不同电压等级、不同频率的电线不得穿入同一管内,同一交流回路的电线应穿入同一管内。 四、放线时,导线应置于放线架或放线盘上顺放,当管路较长或弯曲较多时,可酌情在穿线的同时,往管内吹入适量的滑石粉,坚决杜绝强拉硬拽甚至损伤导线机械性能或绝缘的现象。 五、带线用钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,将带线穿入管内,管路两端留有一定的余量。两人穿线,应配合协调,一拉一送。站在梯子上的送,站在地上的拉。站在梯子上时,用力要均匀,以免用力过猛,摔下梯子。 六、管内导线外径总截面积不得超过管内截面积的40%;同类照明几个回路在同一管内敷设时,导线总根线不应超过8根。 七、盒内截面≤4㎜导线接头时,采用安全型压线帽压接;截面≥6㎜导线接头时,采用套管压接,压接前,应仔细清除导线绝缘和氧化层,按接头的工艺方法和要求,将导线紧密整齐扭结,缠绕圈数不少于5圈。 八、4㎜以下导线绝缘层的剥离应使用剥线钳,6㎜以上导线绝缘层的剥离可用刀削剥,但刀口不得在导线周围转圈割削。 九、导线的穿、接、包工序全部完成后,应进行全面检查和摇测绝缘,摇时应使用500V、量程为0~500MΩ的兆欧表;其阻值照明线路不小于0.5MΩ, 动力线路不小于1 MΩ。 十、导线在管内严禁接头;严禁直接把导线不穿管裸埋。 十一、导线在穿、接、包、检测完成后,应及时通知工程监理进行检查验收,并分层逐段详细做好施工、验收记录。 施工单位技术交底人签字: 施工班组接受人签字: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。
2222