要求进场,并且妥善保管,以防损坏浪费。
4.3.2组织冬施期间的材料,设备货源及进场验收等项工作。 4.3.3准备好办公室取暖设施。(办公室取暖采用空调) 4.3.4.5生活区采用2台2t锅炉,工人宿舍、食堂安装暖气片与锅炉连接。
4.3.4原材料及半成品的保护
4.3.4.1对于怕潮的材料如模板、木方等要采取防潮措施,必要时用彩条布遮盖,模板堆放处要垫高码放并要通风良好。
4.3.4.2钢筋堆放必须垫木方,防止雪水浸泡。
4.3.4.3钢管应搭设好架子,堆码整齐,并刷好防锈漆。扣件存放应搭设扣件房,扣件周转下来后,应及时清洗入库。
4.3.4.4冬施所需防火棉帘被、测温仪器等材料按计划提前配备齐全,设专人看管,易损耗物品发现破损立即修补或更新。易燃品堆放、保存设库房,专人看管。
4.3.4.5生活区采用1台2t锅炉,工人宿舍安装散热管。 4.3.5冬施材料计划表如下 序号 1 2 3 4 材料名称 空调 大的) 防火棉帘被(30mm厚) 塑料薄膜(1mm厚) 玻璃管温度计 1000m2 2500m2 10根 数量 5(其中3个 进场时间 5 6 7 8 9 10 11 12 13 煤炉 彩条布 百叶箱 高低温度计 焦炭 锅炉(2t) 50厚聚苯板 暖风机 清水模板14mm厚 增加 5个 2000m2 1个 1个 20吨 1台 2000m2 1 2000m 2 随工程进度进场 随工程进度进14 50×80木方 3m长增加 500根 场 4.4劳动力计划安排
钢筋工3人,木2人,混凝土工2人,瓦工10人,架子工5人,电工4人,水工4人,管理人员6人,合计36人。
5.冬期施工技术措施 5.1钢筋工程
5.1.1钢筋加工要按规范操作,在运输、加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷。
5.1.2钢筋的冷拉:在负温下冷拉钢筋后,应逐根进行外观检查,其表面不得有裂纹和局部颈缩。该部分钢筋应提前全部下料制作完毕。
5.1.3钢筋接头及浇筑砼前将钢筋上的冰雪块清理干净。 5.1.4对浇筑完砼面的预留钢筋上的砼及时清理干净。 5.1.5钢筋直螺纹丝头加工采用的冷却液(水溶性切削润滑液)须为防冻型。保证-20℃以上不受冻仍可使用。
5.2模板工程
5.2.1梁板、墙、柱模采用包一层塑料薄膜,外挂阻燃棉帘被保温,底板和顶板随砼浇筑随铺一层塑料薄膜,上加阻燃棉帘被保温。
5.2.2遇雨雪天气,及时用暖风机清除模板内冰雪。
5.2.3冬施期间砼强度增长缓慢,顶板模板因不采用快拆体系,全部模板方材一次性投入,数量须准备充足,拆模严格办理拆模申请,顶板须保留一层支撑,后浇带两侧悬挑部分的模板不能随意拆除,须严格按后浇带施工方案执行。
5.2.4墙、柱模板当砼达到1.2N/mm2后,可使侧模轻轻脱离砼后,再合上继续养护到拆模。
5.2.5模板拆除控制:梁、板侧模及墙柱模板须在同条件养护试块砼强度达到5N/mm2砼温度冷却到5℃后,且砼表面温度与外界环境温度差不大于20℃时方可拆除。对于柱子砼,还应控制其砼内外温差不大于25℃。其它模板的拆除控制参见下表:
同条件养护砼表面温度结构跨度模板类型 (m) 的砼立方体温度差(℃) 抗压强度标 试块达设计与外界环境(℃) 砼内外温差准值的百分率(%) 梁、板侧模 - 墙体侧模 柱子侧模 板底模 板底模 板底模 梁底模 梁底模 悬臂底模 - - ≤2 >2,≤8 >8 ≤8 >8 - - - - ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 ≤20 ≤20 ≤20 - - - - - - - - ≤25 - - - - - - 5.3.砼工程
5.3.1冬施期间砼的施工,均为预拌砼,采用综合蓄热法施工。混凝土掺用早强防冻剂,当室外最低气温不低于-15℃时,其受冻临界强度为5.0N/mm2。
5.3.2由搅拌站提供砼成熟度、强度增长关系曲线,用于推测砼早期强度。
5.3.3砼的材料及搅拌、运输要求 5.3.3.1砼原材料选用及技术性能要求
5.3.3.1.1本工程采用商品砼,施工前所有砼原材料及技术性能指标均与砼搅拌站沟通,签订砼供货技术协议,提前做好试配,预先做砼试压报告,碱含量控制计算和热工计算。经审定后方可搅拌
供应。
5.3.3.1.2混凝土冬施选用水化热大的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥强度等级不应低于42.5,最小水泥用量不应少于300kg/m2,水灰比不应大于O.6。选用-20℃抗冻极限的防冻剂(防冻剂应按施工规范及使用说明进行试配,搅拌时按配比设计文件配制)。
5.3.3.1.3混凝土初、终凝时间控制: 初凝10小时,终凝20小时。
5.3.3.1.4混凝土坍落度控制: 160±20mm。 5.3.3.1.5砼温控要求如下:
出罐温度:≥12°C,入模温度:≥5°C。 5.3.3.2砼拌制及运输(对搅拌站的要求)
a. 砼开盘前必须用热水或蒸汽冲洗搅拌机、运输车辆等。 b. 投料顺序:先下砂石、水和外加剂、待搅拌5~10秒后再下水泥和粉煤灰。
c. 搅拌时间:砼搅拌必须均匀,其搅拌时间应符合冬期施工规程有关规定。
d. 砼运输:运输砼的车辆必须进行标识,罐车的罐子要加保温套进行保温,没有加保温套运输的车辆不得上路。
e.砼在运输过程中不得有表层冻结、砼离析、水泥砂浆流失、坍落度损失等现象。保证运输中砼温度降速度不得超过5度/小时。
5.3.4砼的浇筑时间控制
5.3.4.1注意收听天气预报,当预报温度白天最高温度低于-5℃