有功功率无功功率视在功率总功率系统功率因数实时时钟电压THD电流THD漏电流???功率因数PF是一个小于1的数值它等于P/S,PF显示3位小数频率F测量的频率范围是45-65Hz,显示2位小数实时时钟RTC的第一行显示年份;第二行显示的是月日,中间由“.”分开;第三行显示的是时分,中间由“:”分开。?漏电流的单位为mA,没有小数。8.6DI状态指示?DI为干节点,即仪表内部配备24VDC电源,外部无需供电,当外部接通时,DI1/DI2/DI3/DI4/DI5/DI6图标点亮,否则显示状态为熄灭。?DI的状态只能察看,不能修改8.7负载率指示右侧的柱状图指示的三相电流的负载率,每一格代表10%,表示的范围为0%~120"

8.8功率象限指示系统功率在第一象限,此时有功功率为正,无功功率为正系统功率在第二象限,此时有功功率为负,无功功率为正系统功率在第三象限,此时有功功率为负,无功功率为负系统功率在第一象限,此时有功功率为正,无功功率为负8.9DO状态指示??当DO设定状态为接通时,DO1/DO2/DO3/DO4图标点亮,否则显示状态为熄灭。DO状态可以通过面板设定,也可以通过通讯设定8.10通讯指示系统使用??图标指示通讯状态确保正确连接RS485的数据线。通讯指示图标,用来指明网络的数据传输状态。?当本机接收到正确的数据时,图标会闪烁。23

系统编程模式9.1进入/退出系统编程模式按下菜单键会进入系统编程模式,进入系统编程模式前,首先需要输入正确的密码。输入密码的方法为:9(1)按向上或向下键改变第一位数据(最高位)。(2)按确认键确认数据并准备改变下一位数据。(3)重复(1),(2)直到最后一位(最低位)被改变并确认。???如果密码输入正确,即进入系统编程模式,否则返回到普通模式。仪表出厂时默认的密码设置为1000。在系统编程模式下,任何时候同时按下菜单键会退出系统编程模式并返回到普通模式。?系统编程模式下的各项目都被存储在非易失性存储器中,一旦设置成功,再次设置前,始终有效,掉电不会改变密码。9.2系统编程模式下的操作系统编程模式下,确认键用来切换或者确认设置的项目,向上/向下键用来改变需要设置的内容。系统编程模式下主要有以下设置项目:9.3DO状态设置DO的输出为继电器的触点状态,DO的设置只有在该扩展模块为配置为DO时才有效,参见9.11。DO设置状态显示内容如下:(1)若不需要改变DO的状态,则直接单击确认键,跳过DO状态的设置。(2)单击向上/向下进入DO1状态的设置。9.3.1DO1状态设置(1)直接单击确认键,跳过DO1设置状态直接进入DO2设置状态。(2)单击向上/向下键改变DO1的状态,如果DO模式设置为继电器方式,继电器的触点状态会发生改变,如果DO1的状态被设置为“ON”并且继电器工作方式设置为脉冲方式,则经过固定的脉冲时间以后,DO1的状态会自动恢复到状态“OFF”。24

(3)单击确认键确认DO1状态,接着修改DO2状态。9.3.2DO2状态设置(1)直接单击确认键,跳过DO1设置状态直接进入DO2设置状态。(2)单击向上/向下键改变DO2的状态,如果DO模式设置为继电器方式,继电器的触点状态会发生改变,如果DO2的状态被设置为“1”并且继电器工作方式设置为脉冲方式,则经过固定的脉冲时间以后,DO2的状态会自动恢复到状态“0”。(3)单击确认键确认DO2状态,进入下一个设置项目。9.4通讯地址设置(1)单击确认键,退出通讯地址设置状态直接进入下一个设置项目。(2)改变首位地址值,然后可以按确认键移位,移到需要设置位,按向上/向下键改变数值。(3)若不需改变所在位数值,可直接按确认键跳过。(4)当设置完第四位后,可单击确认键确认地址状态输入,进入下一个设置项目。9.5通讯波特率设置(1)单击确认键,可退出通讯速率设置状态直接进入下一个设置项目。(2)单击向上/向下键改变通讯速率,直到选定所需的通讯速率。(3)单击确认键确认波特率设置输进入下一个设置项目。接线方式设置电压的接线方式有3LN,2LL,3LL三种,应根据实际的接线选择接线方式。接线方法请参看0节。9.63LN2LL3LL(1)单击确认键,可直接退出接线方式设置状态,进入下一个参数值设置项目。(2)按向上/向下键,改变数值。25

(3)单击确认键,确认接线方式的设置,进入下一个参数值设置项目。9.7?PT设置PT1设置(1)单击确认键,可直接退出PT1设置状态,进入PT2的设置。(2)单击向上/向下键改变数值,然后可以按确认键确认并设置下一位。(3)当设置完最后一位数值时,单击确认键,可进入PT2的设置。?PT2设置(1)单击确认键,可直接退出PT2参数值设置状态,进入下一个参数值设置项目。(2)按向上/向下键,改变数值。(3)单击确认键,确认PT2设置,进入下一个参数值设置项目。9.8?CT设置CT1设置(1)单击确认键,可直接退出CT1参数值设置状态,进入下一个参数值设置项目。(2)按向上/向下键,进行首位数值设定,直至想要的数值。(3)按确认键确认并设置下一位。(4)当设置完最末一位时,单击确认键,确认CT1设置,进入下一个参数设置项目。?CT2设置设置(1)单击确认键,可退出二次侧额定电流设置状态直接进入下一个设置项目。(2)单击向上/向下键改变二次侧额定电流,直到选定所需的额定电流。(3)单击确认键确认二次侧额定电流设置输入,进入下一个设置项目。

TH YF (YFSWH-MK2A2)紫光新锐智能配电仪表 使用说明书

21有功功率无功功率视在功率总功率系统功率因数实时时钟电压THD电流THD漏电流???功率因数PF是一个小于1的数值它等于P/S,PF显示3位小数频率F测量的频率范围是45-65Hz,显示2位小数实时时钟RTC的第一行显示年份;第二行显示的是月日,中间由“.”分开;第三行显示的是时分,中间由“:”分开。?漏电流的单位为mA,没有小数。8.6DI状态指示?DI为干节点,即仪表内部