好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

TH YF (YFSWH-MK2A2)紫光新锐智能配电仪表 使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

11

6.4.2通用通道配置及接线方法THYF最多4路通用通道,可配置为继电器输出/模拟量输出/脉冲输出/漏电检测输入/开关量输入(模拟量输出最多3路),其对应端子号为17-20及25-28。脉冲输出接线图(n取1-4)模拟量输出接线图(n取1-4)12

6.4.3接线方法注意,PT二次侧(或者直接连接法的电表输入端)必须加入2A保险丝。THYF系列产品测量电路接线方法的电流和电压回路可以分别组合,即电压和电流接线相互独立,根据所选的接线方法设置接线方式(3LN,2LL,3LL)。当使用三相四线直接连接,三相四线3PT,单相电压连接时,应把电压接线方式设置为3LN。当使用三相三线直接连接时,应把电压接线方式设置为3LL。当使用三相三线2PT,或三相三线V型时,应把电压接线方式设置为2LL。接线方式设置为2LL后,B相电流根据三相电流矢量和为零计算得到,B相电流端子不用接线。13

14

工程施工注意事项7.1辅助电源输入在辅助电源输入端必须安装2A保险丝。77.2电压输入输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT;

在电压输入端须安装2A保险丝;

要确保输入电压与输入电流相对应,即相号和相序一致(否则会出现数值和符号错误)。7.3电流输入标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT;要确保输入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式;去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路!7.4安装CT建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。7.5通讯接线多功能配电仪表提供串列异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据讯息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达32个多功能配电仪表,每个多功能配电仪表均可设定其通讯地址(AddressNo.),不同仪表的通讯接线端子号码不同。通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。15

用户操作方法8.1定义及说明8LED全显图8.1.1说明名称AabBbcCcaavg图标点亮图标点亮示例说明显示数据,可以显示浮点数据(4位有效数字)A-A相值,ab-AB相线值显示数据,可以显示浮点数据(4位有效数字)B-B相值,bc-BC相线值显示数据,可以显示浮点数据(4位有效数字)C-C相值,ca-CA相线值指示数据为三相均值指示数据为电压;当进入待机模式时,会关闭显示,只有该图标在不停的闪烁,指示仪表在正常工作。指示数据为电流指示数据为有功功率指示数据为无功功率指示数据为视在功率指示数据为有功功率/无功功率/视在功率指示数据为电压或电流谐波畸变率指示数据为电流/功率的需量分时电度中的尖段计量的电度分时电度中的峰段计量的电度分时电度中的平段计量的电度分时电度中的谷段计量的电度PQS

图标点亮图标点亮图标点亮图标点亮图标点亮图标点亮尖峰平谷图标点亮图标点亮图标点亮图标点亮

TH YF (YFSWH-MK2A2)紫光新锐智能配电仪表 使用说明书

116.4.2通用通道配置及接线方法THYF最多4路通用通道,可配置为继电器输出/模拟量输出/脉冲输出/漏电检测输入/开关量输入(模拟量输出最多3路),其对应端子号为17-20及25-28。脉冲输出接线图(n取1-4)模拟量输出接线图(n取1-4)126.4.3接线方法注意,PT二次侧(或者直接连接法的电表输入端)必须加入2A保险丝。THYF系列产品测量电路接线方
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0def56b2m872h8v7sa970wk4t3v4f000u7x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享