10.4THPIR应用:现场人员入侵警情记录或者工作人员值守记录操作THPIR是由仪表面板上的菲涅尔透镜通过检测移动人体的热释电红外信号来实现的,见上图位置示意图,请不要以任何形式遮挡该透镜,以确保PIR能够正常工作。THPIR功能配合上位机软件可是实现复杂的现场工作状态记录功能地址12CH参数红外触发计数读写属性R/P数值范围0~65535数据类型Word12CH寄存器记录了现场红外探测的发生次数,每当有人员进入现场时,该寄存器变量数据会发生变化,上位机只需要按照一个固定时间间隔轮询设备,当触发技术发生变化时,即表示现场有人员进入。12CH寄存器的计数数据掉电不会丢失。查询该数据即可获知数据被现场人工读取次数。配合上位机的时钟记录、事件记录或者报警处理,这种记录可以作为现场未经授权的人员入侵报警,也可以作为工作人员定时现场轮检的自动工作日志。10.5电能脉冲输出本仪表标配有一路光信号信号脉冲输出。光信号脉冲输出受如下寄存器影响:地址10CH10DH参数电能脉冲宽度设定电能脉冲常数,即脉冲数/kWh光信号脉冲输出用于输出总有功电度,不可以更改。读写属性R/W/PR/W/P数值范围1~1001单位为20ms1?60001单位-10个脉冲Word数据类型Word10.6越限报警功能与越限报警功能有关的寄存器:地址120H121H122H123H124H125H参数上限报警与DO的关联下限报警与DO的关联上限报警参量地址上限值下限报警参量地址下限值读写属性R/W/PR/W/PR/W/PR/W/PR/W/PR/W/P数值范围0-无关联1-DO12-DO2304~333,340参见所选报警参量的测量范围数据类型wordwordwordwordwordword304~333,340参见所选报警参量的测量范围在使用时,可以对同一个寄存器变量设置上限/下限,也可以在超出上限/下限时对应输出一个DO状态。设置的上限/下限值为二次侧值,当越线参量选择为电压,电流,功率时,设置值的单位依次为V,mA,W。62

10.7漏电保护THYF有一路可选的漏电保护输入。漏电流测量值的寄存器:地址154H参数漏电流值读写属性R数值范围0~65535数据类型word可以通过把上/下限报警参量地址的值设置为154H(即十进制的340),把漏电流关联到上/下报警。备注:与漏电测量相关的章节,请参考阅读:4.1输入信号6.4.1THYF系列端子排介绍8.4察看其他电参数9.9越限报警设置10.8可选配输入/输出模块标配的输入/输出模块配置的为两路可控硅输出(SO),用户可以根据实际需要订购继电器输出(RO),4~20mA变送输出(AO),电能脉冲输出(PO),漏电流/剩余电流(IL)。SO输出只能用作交流信号的控制,RO可以控制交流或直流的控制。10.9需量需量指的是一个规定的时间间隔(T1)内的需求(一般针对功率)的平均值。求平均值的方法为滑动平均计算法。滑动间隔(T2)可以设置为1~20分钟,默认为5分钟。T1是通过滑动窗口数来设置的(T1=滑动间隔x滑动窗口数),T1可以设置为1~60分钟,默认为15分钟(滑动窗口数为3)。本型号智能配电仪表提供多种需量读数,包括同步值、预测值和最大值。同步值指在每个T1周期内的需量实时计算值,它会在每个T2周期结束时刷新上一个值;预测值指在每个T1周期结束时根据原始电参数的变化趋势预测下一个周期的需量值;最大值指自上一次复位后所记录到的最大同步值。需量是可以清除的。清除需量指需量记录已需量计算过程中涉及的变量都置0。清除之后相当于仪表重新上电(针对需量功能)。需量的最值在清零最值时清零。63

10.10最值本仪表能够实时的统计有关参量(相/线电压,电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,需量,不平衡度,谐波畸变率)的最大值和最小值及其发生的时间。最值记录保存在非易失性存储器中,掉电不会丢失。10.11分时电能分时电能是指将时间分为若干个连续的时段,每一个时段可以设置为不同的费率(尖、峰、谷、平),仪表依据其内部时钟走时确定当前时刻电能应归属哪种费率,对于属于不同费率的电能分别计量,以达到分时计量,分时收费的应用要求。分时电能时段的设定:每日可以设置的时段数最多为12,每个时段可指定为四种费率(0-尖,1-峰,2-谷,3-平)中任意一种。时段设置时,结束的时间必须按照从小到大进行设置,若某一个时段的时间比上一个时段的小,则认为该时段及以下的时段都是无效的。举例说明分时电能的设置。若要设置的分时电度时段如下:00:00~10:00谷时段10:00~16:00峰时段16:00~23:00平时段23:00~次日00:00谷时段则分时电度的设置方法如下:按菜单键,输入密码,进入编程模式。单击确认键找到TESET页面,单击向上/向下键进入分时电能的设置。时段设置如下:TE01TINN设置为10:00,TE01RATE设置为2(谷时段)TE02TINN设置为16:00,TE01RATE设置为1(峰时段)TE03TINN设置为23:00,TE01RATE设置为3(平时段)TE04TINN设置为24:00,TE01RATE设置为2(谷时段)TE05TINN设置为00:00,结束分时电能的设置。10.12相位角相位角用于确认是否有接线错误。当电压接线方式设置为3LN时,测量V2,V3,I1,I3相对于V1的;当电压接线方式设置为2LL,3LL时,测量V23,I1,I2,I3相对于V12的相位角。相位角在界面上没有显示,可以通过通信读取。10.13序分量正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。本仪表测量了V1(或V12)、I1的正序、负序、零序分量。序分量在界面上没有显示,可以通过通信读取。10.13.1正序分量正序分量是把B相逆时针方向旋转120°,C相顺时针方向旋转120°,A相不动,旋转后64

的相量之和的三分之一即是正序分量。原始三相基波分量10.13.2负序分量旋转后的分量旋转后三相分量之和(OC)负序分量是把B相顺时针方向旋转120°,C相逆时针方向旋转120°,A相不动,旋转后的向量之和的三分之一即为负序分量。原始三相基波分量10.13.3零序分量旋转后的基波分量旋转后三相基波分量之和(OC)三相电压或电流的基波分量之和的三分之一即为零序分量。原始三相基波分量三相基波分量之和(OC)

TH YF (YFSWH-MK2A2)紫光新锐智能配电仪表 使用说明书

6110.4THPIR应用:现场人员入侵警情记录或者工作人员值守记录操作THPIR是由仪表面板上的菲涅尔透镜通过检测移动人体的热释电红外信号来实现的,见上图位置示意图,请不要以任何形式遮挡该透镜,以确保PIR能够正常工作。THPIR功能配合上位机软件可是实现复杂的现场工作状态记录功能地址12CH参数红外触发计数读写属性R/P数值范围0~65535数据类型Word12CH寄存器记
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0def56b2m872h8v7sa970wk4t3v4f000u7x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享