中国安康铁塔动环监控系统FSU现场物理安装指南 中国铁塔股份有限公司 2015年11月 修改历史

日期版本作者修改内容更改请求号 目录

1.出厂预配置 (4

2.FSU主板接口说明图 (4 3.FSU安装布线 (6 4.FSU软件参数配置 (12 4.1FSU基本配置 (12 4.2SC平台配置 (12 4.3VPN配置 (14 1.出厂预配置

厂家从各省或本地获取到即将安装的智能设备(含开关电源、空调、智能电表等规格及版本,在FSU上预安装这些设备的A接口适配软件。

如果铁塔现场安装人员在实际施工中发现预安装的智能设备适配软件版本不适合,由FSU厂家在OMC上进行正确的软件版本的下载并远程安装。

2.FSU主板接口说明图

给出FSU主板面板图或FSU的设计图,说明FSU各个部件及接口的用途。 2.1前面板说明:

前面板只有设备指示灯以及调试串口,如下图所示:

图 FSU前面板 编号名称说明

1 RS232调试串口RS23

2 接口,用于与PC机连接的调试串口

2 RST恢复出厂配置按键长按此键10s以上,设备会恢复到出厂默认参数; 3 电源指示灯设备正常上电后,该指示灯常亮

4 WORK1设备运行灯设备程序正常启动后,该指示灯会1s闪亮;

5 WORK2无线模块运行灯无线模块运行指示灯,无线模块正常工作后,该指示灯闪亮

6 ALM告警指示灯告警指示灯,设备有任意告警,即常亮

7 COM网络通信指示灯CPU网络通信指示灯,若CPU板网口连接正常工作,该指示灯

闪亮

8 网口LINK1-LINK4有4路LINK灯,分别对应后面板的网口1-网口4; 2.2 后面板介绍

图FSU后面板及接口丝印图 说明1:传输及串口说明 编号名称说明

1 主天线内部无线模块用主天线,如不使用内部模块,则做封口处理

2 从天线内部无线模块用从天线,主要在信号强度不够或者4G组网时使用,如不 使用内部模块,则做封口处理

3 LAN1-4下挂,用于连接IPC或其它扩展设备 4 USB口连接外部无线MODEM或做U盘配置使用

5 12V 当DAM-2160I-T配套无线MODEM时,无线MODEM必须从此端口取电,且

不能用做他用

6 串口1-8标配8路RS485 接口

说明2:默认24路通用AI/DI接口及4路DO接口 序号通道号接入类型说明 1 IN1 温度1 模拟量输入 2 IN2 温度2 模拟量输入 3 IN3 湿度1 模拟量输入

4 IN4 直流电压1 模拟量输入,需配直流电压传感器 5 IN5 直流电压2 模拟量输入,需配直流电压传感器 6 IN6 烟感1 开关量输入 7 IN7 烟感2 开关量输入 8 IN8 水浸开关量输入 9 IN9 红外开关量输入 10 IN10 防盗1 开关量输入 11 IN11 防盗2 开关量输入 12 IN11-IN22 备用

13 IN23 电池电压1, 专用,不能做它用模拟量输入,可直接接入-48V电压 14 IN24 电池电压2, 专用,不能做它用模拟量输入,可直接接入-48V电压 15 DO1-DO4 自定义四路常开继电器输出

说明3:电源接口 编号名称说明

1 电源接口支持36-72V 宽电压接入,正负可反接 3.FSU安装布线 总体布线原则:

1:线槽固定应该沿墙水平或垂直走向

2:充分利用基站已经有PVC线槽、地槽、走线架

3:线槽垂直或转角处,要求使用套三通、外角或内角。 非法案例: