审查意见: 项目监理机构(章)___________________ 监理工程师 ___________________ 日 期 ___________________ 砖砌体 分项工程质量验收记录
石柱县黄水镇移民培训中心附属配工程名称 套工程 施工单位 分包单位 序号 1 2 3 4
结构类型 框架 检验批次 重庆市丰都县建筑工程公司 检验批部位、区段 室内砖墙工程 项目经理 分包单位负责人 曹华明 项目技术负责人 分包项目经理 周安委 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 施工项目专业技术负责人: 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 检查 结论 年 月 日 验收 结论 年 月 日 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表
GB50203-2002
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号
石柱县黄水镇移民培训中心附属配套工程 砖砌体工程 验收部位 项目经理 分包项目经理 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 重庆市丰都县建筑工程公司 曹华明 施工质量验收规范的规定 1 2 砖的强度等级必须符合设计要求。MU 砂浆的强度等级必须符合设计要求。M 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 非抗震设防及抗震设防为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎必须做成凸槎,并应加设拉结筋,拉结筋数量及埋入长度符合相关规定,末端有90℃弯钩。 项 目 允 许 偏 差(mm) 1 5 6 7 1 2 一 般 项 目 3 4 5 6 7 水平灰缝砂浆饱满度 轴线偏移 垂直度(每层) 水平灰缝厚度10mm 基础顶面、楼面标高 表面平整度 (混水) 门窗洞口高度宽 外墙上、下窗口位移 水平灰缝平直度 (混水) 组砌方法 ≥80% ≤10 ≤5 8-12 ±15 8 ±5 20 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 3 主 控 项 目 4 实 测 值 上、下错缝,内外搭砌, 砖柱不得采用包心砌法 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位检查 评 定 结 果 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 监理(建设)单位 验 收 结 论 分部(子分部)工程质量验收记录
石柱县黄水镇移民培训中心工程名称 附属配套工程 施工单位 重庆市丰都县建筑工程公司 技术部门负责人 周安委 质量部门负责人 周安委 结构类型 框架 层数
分包单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分部工程名称 地面分项工程 抹灰分项工程 门窗分项工程 吊顶分项工程 隔墙分项工程 饰面板、砖分项工程 涂饰分项工程 裱糊分项工程 细部分项工程 质量控制资料 分包单位负责人 检验批数 分包技术负责人 验收意见 施工单位检查评定 安全和功能检验(检测)报告 分包单位 验 施工单位 收 勘察单位 单 设计单位 位 监理(建设)单位 总监理工程师: 项目经理: 年 月 日 项目经理: 年 月 日 项目负责人: 年 月 日 项目负责人: 年 月 日
(建设单位项目专业负责人) 年 月 日 地面 分项工程质量验收记录
石柱县黄水镇移民培训中心附属配工程名称 套工程 施工单位 分包单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
结构类型 框架 检验批次 重庆市丰都县建筑工程公司 检验批部位、区段 地面砖工程 项目经理 分包单位负责人 曹华明 项目技术负责人 分包项目经理 周安委 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论