9 10 11 12 13 14 15 16 施工项目专业技术负责人: 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 检查 结论 年 月 日 验收 结论 年 月 日 电气配管线隐蔽检查记录
工程名称 回路层 段编号 照明回路 插座回路
石柱县黄水镇移民培训中心附属配套工程 导管材质 PVC PVC 导管 型号 及规格 20 20 长度(mm) 施工单位 重庆市丰都县建筑工程公司 导 管 敷 设 情 况 弯曲半径 16 16 接头处理 锁口连接 锁口连接 跨接及接地处理 专用接地线 专用接地线 保护层厚度及防腐 说 明 及 简 图 检查结论 符合设计规范要求 项目技术负责人: 记录人: 年 月 日 临理工程师(建设单位代表): 年 月 日 代表: 年 月 日 施工 单位 临理 (建设) 单位 其他 单位
电气配线隐蔽检查记录 工程名称 回路层 段编号 照明回路 照明回路 插座回路 石柱县黄水镇移民培训中心附属配套工程 配线型号规格及导管规格 电线BV-4mm2电线穿PVC20管 电线BV-2.5mm2电线穿PVC20管 电线BV-4mm2电线穿PVC20管 施工单位 长度 (m) 重庆市丰都县建筑工程公司 配线敷设情况 接头处理 扎接 扎接 扎接 相序及绝缘层颜色 A黄 B绿 C红 A黄 B绿 C红 A黄 B绿 C红
说 明 及 简 图 检查 结论 符合设计规范要求 项目技术负责人: 记录人: 年 月 日 临理工程师(建设单位代表): 年 月 日 代表: 年 月 日 施工 单位 临理 (建设) 单位 其他 单位 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表
GB50303-2002
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 石柱县黄水镇移民培训中心附属配套工程 建筑电气 验收部位 项目经理 分包项目经理 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 临理(建设) 电气穿管及敷线 重庆市丰都县建筑工程公司 曹华明 施工质量验收规范规定 施工单位检查评定记录 单位验收记录 1 主控项目 3 且电线必须穿于钢导管内。 电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应保护措施,1 不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。 当采用多相供电时,同一建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,2 即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。 线槽敷线应符合下列规定: 1 电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按加路编号分段绑扎,绑扎点间距不就大于2m; 3 2 同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内; 3 同一电源的不同加路无抗干扰要求的线路可敷设于同线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 施工班组长 √ √ √ 2 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,√ √ √
临理(建设)单位验收结论 专业临理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 电线导管、电缆导管和线槽敷线检验批质量验收记录表(一)
GB50303-2002
(Ⅰ)室内
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 石柱县黄水镇移民培训中心附属配套工程 建筑电气 验收部位 项目经理 分包项目经理 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 临理(建设)单位验电气导管和敷线 重庆市丰都县建筑工程公司 曹华明 施工质量验收规范规定 施工单位检查评定记录 收记录 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 主控1 项目 ㎡ 2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线; 1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属槽不得熔焊跨接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4m√