·道路边坡设计:由于缺乏地勘资料,并且为了迎合后期开发,道路挖方段边坡采用1:1放坡,道路填方段边坡采用1:1.5放坡。

·管综设计:当改建了该道路,相应的应配置上市政管综,具体为:排水采用雨污分流制,各市政管线采用地下掩埋的方式,并满足国家相关规范。具体为:燃气管线埋深1.2m,污水管道埋深1.9m,雨水管道埋深1.4m,给水管道埋深1.0m,通信管线和电力管线、照明管线地下埋深均应超过0.7m。 排水管道采用PVC管道,照明灯具采用LED灯。 ·配套给排水

-排水体制:本小区采取雨污分流制,本次可研设计不包括雨水部分,污水通过污水系统输送至污水处理厂处理后排入受纳水体。

-管网布置方案:本工程污水管道敷设于车行道上左侧,距离道路边线1米。给水与污水管布置在道路同一侧,距离道路边线外1米。强电、弱电等布置于道路边线外两侧空地。具体位置详管综标准横断面。 -污水系统

污水管段设计流量Q

污水管段设计流量按下试计算。即: Q=q1+q2+q3(L/S)

式中:q1—设计管段的本段流量(L/S);且q1=F×q0×Kz F—设计管段服务的面积(ha) Kz—生活污水量总变化系数 q0=比流量(L/S.ha)

q2—上游管段和旁侧管段流来的污水量(L/S) 。0,无此项则取)L/S—从工业企业或其他大型公共建筑物流来的污水量(q3. 生活污水量定额n 取值为:150升/人.日 变化系数Kz

按总变化系数Kz=2.7/Q0.11,且当Q<5L/S时,Kz=2.3;当Q>1000L/S时,Kz=1.3。 设计充满度h/D

按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版)规定,污水管道应按不满流计算,其最大设计充满度: DN350—DN450 0.65

·排水系统设计:由于本工程为小区道路工程,所有管线均入地敷设,考虑顺坡排放,根据汇水面积和设计原则,经计算确定管径,流水方向顺坡排向道路终点。 检查井:为便于清淤和管道维护,排水管道沿线每隔一定距离设一座检查井,检查井间距按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版)中规定选用。检查井井盖、盖座材料由建设方确定,但应满足荷载要求。

·污水系统的高程布置:污水系统的埋设高程决定了排水工程的土石方工程量,直接影响工程造价。决定雨、污水系统埋设高程的因素主要有:

a.施工及通车后的荷载,须保证管道不被压坏,管顶覆土至少要求0.7m。 b.沿线两侧地块内排水支管接入的要求。

c.其他专业管线过街管从雨、污水管顶跨越的高程要求。 综合以上因素, 为减小开挖工程量,

同时为不影响雨水系统两侧接管, 污水系统高程按低于雨水系统高程控制。 ·配套电气:电缆管使用φ135C-PVC电力电缆护套管,单侧埋设8根,过路埋设横管3根,每层4根,上下2层排列,管间距≥2cm。 用C20混凝土包裹,外层混凝土为12cm。

本路段电缆井使用水泥标砖修建,净空2米×2米×2米,四角打下L50×50×5×2500热镀锌接地角钢,50×5热镀锌接地扁铁绕井一周并与四角接地角钢焊接。 交叉路口两侧跨路埋设横管,横管和绿化带内电缆管相交处设电缆井。电缆井井底之间用φ150PE管连接。 关于电力管道入地土建工程:

A、电力管道为强电管道,根据道路路基宽度及规划要求,设计将电力管道与弱电布置道路左侧绿化带下,所有岔路口部分地段需设置过路电缆管,电缆井设置于绿化带上;

B、电缆管使用C-PVC电力电缆电缆护套管,埋设8根,过路埋设横管8根,每层4根,上下2层排列,管间距≥2cm,用C20混凝土包裹,外层混凝土≥10cm。电缆井使用水泥标砖修建,净空2米×2米×2米,四角打下L50×50×5×2500热镀锌接地角钢,50×5热镀锌接地扁铁绕井一周并与四角接地角钢焊接。 C、每个路口两侧跨路埋设横管,横管和绿化带上电缆管相交处设电缆井,人行道上根据业主要求、管线交叉、管线起、终点和转弯处均需设置电缆井。电缆井井底之间用φ150PE管连接,保证各井之间排水,井底以5%坡度向排水侧倾斜,在倾斜面安装φ110PE管将水排入排洪沟或排污沟,每个井之间井底用φ110PE管连接,保证各个井的排水。

D、在维纶水泥管埋设前应先将沟低夯实、平整,再沿沟中间铺设50×5热镀锌接地扁铁,每20米打1根L50×50×5×2500热镀锌接地角钢并与接地扁铁焊接(焊接口需经防腐处理)。 关于弱电管道入地土建工程,其包括移动通信、铁通、电信、文化广播、公安等,设计将所有弱电管合在一个弱电管道里(B*H=100CM*60CM),施工中由相关部门协调各管的位置,弱电管道具体位置见管道综合设计图。 ·配套设施材料要求 -水泥稳定碎石

基层采用水泥稳定碎石,水泥稳定碎石中集料级配根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(JTJ 1-2008)水泥稳定土类的颗粒(包括级配碎石)范围及技术指标如下表: 通过下列筛孔( 吸油率,mm)的质量百分率(纤%)(次干路以下) 5倍 0.075 0~7 不小于 维质量的- 用煤油浸泡后放在筛上经振敲后称量 0~50 后冷却称量2h 含水率(以质量计),不

大 筛孔 53 37.5 31.5 于 级配类型5 细粒式 105℃烘箱 2.36 1.18 0.6 AC-13 17 8~22 - ~35 % 26.5 19.0 9.5 4.75 47 90 72 29 31.5 ~100 ~89 ~49 ~67 100 - - 基层 17 50 基底10- - - - - - - ~100 ~100 0 层. %的质量百分率通过下列筛孔(mm)() 26.5 0.002-0~30 。级配碎石作为基层时其压碎值不应>30%-水泥 水泥可用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰硅酸盐水泥;不得使用快硬早强水泥和已受潮变质的水泥;水泥初凝时间宜在3小时以上,终凝时间不小于6h的42.5级水泥。水泥应有出厂合格证与生产日期,复验合格方可使用。水泥贮存期超过3个月或受潮,应进行性能试验,合格后方可使用。 -水

水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水,PH值宜为6~8。 -级配碎石

本工程底基层采用级配碎石,根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》,级配碎石作为底基层时,次干路以下其压碎值小于40%,液限<28,塑限<6。其颗粒组成范围如下表:

级配碎石底基层的颗粒颗粒范围及技术指标

37.5 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075

筛孔尺寸质量百分100 83~100 54~84 29~59 17~45 11~35 0~10 0~7

率(%)为改善土基的湿度和温度状况,排除路面、路基中滞留的自由水,防止毛

细水上升,确保路面结构处于干燥或中湿状态,以保证面层和基层的具有足够的强度和稳定性。

底基层材料应该坚硬,无风化变质岩及软石,表面坚实、平整,无浮动嵌缝料,并严格控制最大粒径不大于层厚的2/3。底基层完工后用12t以上压路机碾压后,轮迹深度不大于5mm。 -沥青

沥青的级配需啊哟满足下表的要求 中粒AC-20100 100 ~90 19 78~92 100 16

62~80 100 13.2 ~9050~72 85 ~689.5 26~56 68 38~4.75

16~44 50 ~2.36 2412~33 38 1.18 15~8~24 28 ~100.6 5~17 20 0.3 7~4~13 15 ~50.15 3~7

8 ~0.075 4

混合料需要满足下列要求:

水洗法通过各筛孔的质量百分比(%) mm)规格 公称粒径(9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

0~10 40~75 7~40 20~55 100 2~20 0~5 90~100 60~90 S15 0~15 25~60 50~80 0~3 8~45 S16 100 0~25 80~100

纤维稳定剂需要满足下列要求:

项 目 单位 技术指标 试验方法

水溶液用显微镜观测纤维长度,不大于 6.0 mm

高温590~600℃燃烧后测定残留物灰分含量 18±5% 水溶液pH试纸或pH计测定- 7.5±1.0 pH值

级配碎石需要满足下列要求: 37.5 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075

筛孔尺寸质量百分100 83~100 54~84 29~59 17~45 11~35 0~10 0~7 率(%)

·市政道路改建或改造摊铺方案

A、摊铺前应将底基层或基层下层适当洒水湿润。

B、摊铺前应检查摊铺机各部分运转情况,而且每天坚持重复此项工作。 C、调整好传感器臂与导向控制线的关系;严格控制基层厚度和高程,保证路拱横坡度满足设计要求。

D、摊铺机宜连续摊铺。如拌和机生产能力较小,在用摊铺机摊铺混合料时,应采用最低速度摊铺,禁止摊铺机停机待料。

E、摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。 F、在摊铺机后面应设专人消除细集料离析现象,特别应该铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补。

二、工程进度计划及工期保证措施

1、编制依据

通过对招标图纸及施工现状的分析,我公司承诺:确保本工程按进度计划完工,并按“国家现行技术标准和施工验收以及验收评定标准规范”验收一次交验合格。根据我公司对现场及工程现状的初步了解,按照招标文件的要求,室内装饰施工图纸的要求,在参考如下因素的同时对施工进度进行和理的计划; A、本工程为砖混结构,室内、室外均需进行装修改造; B、施工协调配合工作多;

C、施工过程中,主要材料质量要求高,必须提前定制,定制时间较长,且定制过程中存在部分不可预见因素,必须派专人进行控制;

D、施工现场管理有序,在总包单位及建设单位的统一协调下,管理制度明确; E、本工程施工中我公司对工程质量要求较高,施工过程中要求做到精工细做,所有工序验收合格后,方可进行下道工序施工。

施工进度计划编制依据:招标文件、设计图纸、标前会议答疑纪要、施工现场的情况、各专业单位的预计完工日期、对施工楼层工作面、工作条件及可以预见的问题的处理能力、对于其它不能了解情况,暂作不影响结论。 2、工期计划

本工程计划工期为365日历天; 开工日期:2016年3月 竣工日期:2017年3月 施工进度计划表如下