桩号 自立式铁塔组立检查及评级记录表
线塔1
呼称高 1H-SZ2 塔全高 31600 质量标准(允许偏差) 检查(检验)项目 性质 合 格 部件规格、数量 节点间主材弯曲 关键 关键 优 良 符合设计要求 1/860 1.4 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 98% 99% 优良 优良 检 查 结 果 评级 检查日期 2012年11月16日 21000 施工日期 2012年11月14日 塔号 塔 型 Z31 31 序号 …………………………………………装订1 2 符合设计要求 1/750 1/800 3 60°以下转角塔,架线前 转角塔、终端塔顶部向受大于0,并符合≤3‰;60°及以上转角塔、终端关键 力反方向侧倾斜 设计要求 塔,≤5‰,架线架线后 后只作检查 直线塔结构倾斜/‰ 一 般 塔 重要 高 塔 重要 重要 1.5 符合《规范》第6.1.3条 符合《规范》第6.1.7条 1.2 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 3 2.4 线…………………………………………
4 优良 5 6 7 8 9 10 11 备 注 螺栓与构件面接触及 出扣情况 螺栓防松 螺栓防盗 脚 钉 螺栓紧固 螺栓穿向 保 护 帽 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 重要 符合设计要求 重要 符合设计要求 一般 一般 符合《规范》第6.1.6条组塔≥95%;架线前 架线后≥97% 架线后 符合《规范》第6.1.4条 一致美观 平整美观 评级 一致美观 平整美观 外观 符合设计要求 优 良 业主代表(监理): 专职质检员: 施工负责人: 检查人:
桩号 自立式铁塔组立检查及评级记录表
线塔1
呼称高 1H-SJ1 塔全高 29600 质量标准(允许偏差) 检查(检验)项目 性质 合 格 部件规格、数量 节点间主材弯曲 关键 关键 优 良 符合设计要求 1/868 优良 优良 检 查 结 果 评级 检查日期 2012年11月16日 18000 施工日期 2012年11月14日 塔号 塔 型 Z32 32 序号 …………………………………………装订1 2 符合设计要求 1/750 1/800 3 60°以下转角塔,架线前 转角塔、终端塔顶部向受大于0,并符合≤3‰;60°及以上转角塔、终端关键 力反方向侧倾斜 设计要求 塔,≤5‰,架线架线后 后只作检查 直线塔结构倾斜/‰ 一 般 塔 重要 高 塔 重要 重要 1.5 符合《规范》第6.1.3条 符合《规范》第6.1.7条 1.2 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 3 2.4 4.5‰ 2.3‰ 线………………………………………… 4 优良 5 6 7 8 9 10 11 备 注 螺栓与构件面接触及 出扣情况 螺栓防松 螺栓防盗 脚 钉 螺栓紧固 螺栓穿向 保 护 帽 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 97% 98% 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 重要 符合设计要求 重要 符合设计要求 一般 一般 符合《规范》第6.1.6条组塔≥95%;架线前 架线后≥97% 架线后 符合《规范》第6.1.4条 一致美观 平整美观 评级
一致美观 平整美观 外观 符合设计要求 优 良 业主代表(监理): 专职质检员: 施工负责人: 检查人:
桩号 自立式铁塔组立检查及评级记录表
线塔1
呼称高 1H-SZ2 塔全高 34600 质量标准(允许偏差) 合 格 部件规格、数量 节点间主材弯曲 关键 关键 优 良 符合设计要求 1/850 1.3 1.5 重要 重要 符合《规范》第6.1.3条 符合《规范》第6.1.7条 1.2 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 97% 98% 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 检查日期 2012年11月17日 24000 施工日期 2012年11月15日 塔号 塔 型 Z33 33 序号 检查(检验)项目 性质 检 查 结 果 评级 …………………………………………装订1 2 符合设计要求 1/750 1/800 3 60°以下转角塔,架线前 转角塔、终端塔顶部向受大于0,并符合≤3‰;60°及以上转角塔、终端关键 力反方向侧倾斜 设计要求 塔,≤5‰,架线架线后 后只作检查 直线塔结构倾斜/‰ 一 般 塔 重要 高 塔 3 2.4 线………………………………………… 4 5 6 7 8 9 10 11 螺栓与构件面接触及 出扣情况 螺栓防松 螺栓防盗 脚 钉 螺栓紧固 螺栓穿向 保 护 帽 重要 符合设计要求 重要 符合设计要求 符合《规范》第6.1.6条组塔≥95%;架线前 一般 架线后≥97% 架线后 一般 符合《规范》第6.1.4条 一致美观 平整美观 备 注
一致美观 平整美观 外观 符合设计要求 评级 优 良 业主代表(监理): 专职质检员: 施工负责人: 检查人:
桩号 自立式铁塔组立检查及评级记录表
线塔1
呼称高 1H-SZ2 塔全高 31600 质量标准(允许偏差) 检查(检验)项目 性质 合 格 部件规格、数量 节点间主材弯曲 关键 关键 优 良 符合设计要求 1/870 1.2 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 98% 99% 优良 优良 检 查 结 果 评级 检查日期 2012年11月17日 21000 施工日期 2012年11月15日 塔号 塔 型 Z34 34 序号 …………………………………………装订1 2 符合设计要求 1/750 1/800 3 60°以下转角塔,架线前 转角塔、终端塔顶部向受大于0,并符合≤3‰;60°及以上转角塔、终端关键 力反方向侧倾斜 设计要求 塔,≤5‰,架线架线后 后只作检查 直线塔结构倾斜/‰ 一 般 塔 重要 高 塔 重要 重要 1.5 符合《规范》第6.1.3条 符合《规范》第6.1.7条 1.2 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 3 2.4 线………………………………………… 4 优良 5 6 7 8 9 10 11 备 注 螺栓与构件面接触及 出扣情况 螺栓防松 螺栓防盗 脚 钉 螺栓紧固 螺栓穿向 保 护 帽 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 重要 符合设计要求 重要 符合设计要求 一般 一般 符合《规范》第6.1.6条组塔≥95%;架线前 架线后≥97% 架线后 符合《规范》第6.1.4条 一致美观 平整美观 评级
一致美观 平整美观 外观 符合设计要求 优 良 业主代表(监理): 专职质检员: 施工负责人: 检查人:
桩号 自立式铁塔组立检查及评级记录表
线塔1
呼称高 1H-SZ2 塔全高 31600 质量标准(允许偏差) 检查(检验)项目 性质 合 格 部件规格、数量 节点间主材弯曲 关键 关键 优 良 符合设计要求 1/850 1.1 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 97% 98% 优良 优良 检 查 结 果 评级 检查日期 2012年11月17日 21000 施工日期 2012年11月15日 塔号 塔 型 Z35 35 序号 …………………………………………装订1 2 符合设计要求 1/750 1/800 3 60°以下转角塔,架线前 转角塔、终端塔顶部向受大于0,并符合≤3‰;60°及以上转角塔、终端关键 力反方向侧倾斜 设计要求 塔,≤5‰,架线架线后 后只作检查 直线塔结构倾斜/‰ 一 般 塔 重要 高 塔 重要 重要 1.5 符合《规范》第6.1.3条 符合《规范》第6.1.7条 1.2 紧密一致 无遗漏 无遗漏 齐全紧固 3 2.4 线………………………………………… 4 优良 5 6 7 8 9 10 11 备 注 螺栓与构件面接触及 出扣情况 螺栓防松 螺栓防盗 脚 钉 螺栓紧固 螺栓穿向 保 护 帽 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 重要 符合设计要求 重要 符合设计要求 一般 一般 符合《规范》第6.1.6条组塔≥95%;架线前 架线后≥97% 架线后 符合《规范》第6.1.4条 一致美观 平整美观 评级
一致美观 平整美观 外观 符合设计要求 优 良 业主代表(监理): 专职质检员: 施工负责人: 检查人: