工程(系统或设备)概况二期扩建2X660MW超临界燃煤机组, #4机组发电机由哈
尔滨电机厂有限责任公司供货,试验项目严格按照电机交接试验进行:转子绕组绝缘电阻测量、转子绕组直流电阻测量、转子绕组交流阻抗和功率损耗测量、转子绕组交流耐压试验(用2500V兆欧表代替)、发电机汇水管及出线盒汇水管绝缘电阻测量、定子绕组绝缘电阻和吸收比测量、定子绕组直流电阻测量、定子绕组极性测试、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量、定子绕组交流耐压试验. 工程量和工期1.2.1 发电机技术要求
额定容量: 733.3MVA 额定功率: 660MW 最大连续容量: ≥800 MVA(在额定电压、额定频率、额定功率因数和额定氢压条件下,氢冷器进口水温38℃,并与汽轮机的TMCR工况出力相匹配。) 额定电压: 20kV
额定功率因数: 0.9(滞后) 频率: 50Hz 额定转速: 3000r/min 定子绕组绝缘等级: F 转子绕组绝缘等级: F 定子铁芯绝缘等级: F
(其温升和最高温度不超过B级绝缘的允许值) 短路比: ≥0.51
效率: >98.95%(当采用静态励磁系统时,效率应计算励磁系统
的损耗)
相数: 3 极数: 2 定子绕组接线方式: YY
定子重量:290吨 转子重量:66吨 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
DMH2520
4.3.1.1 测量发电机定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数:试验方法;用水内冷发电
机专用兆欧表进行。
4.3.1.2 使用仪器:水内冷发电机专用兆欧表、干湿温度计。
4.3.1.3 接线方式:参照水内冷发电机专用兆欧表接线标记,出线端接发电机线圈;地端
接发电机外壳;汇水管端接发电机汇水管引出端子。
4.3.1.4 主要试验条件:发电机及冷却水系统安装完毕充氢前(或排氢后含氢量在3%以
下),发电机冷却水系统投入运行,水质符合要求,环境温度10℃-40℃,被试物及仪器周围最低不低于5℃,空气湿度不大于80%。 4.3.1.5 试验步骤:
4.3.1.5.1测量前将被测绕组短路接地,将所有绕组充分放电。
4.3.1.5.2各非被测绕组短路接地,按水内冷发电机专用兆欧表接线标记,出线端接发电
机线圈;地端接发电机外壳;汇水管端接发电机汇水管引出端子,测量记录15秒、60秒、600秒的绝缘电阻值。
4.3.1.5.3关闭兆欧表,被测绕组回路对地放电。 4.3.1.5.4测量其他绕组。 4.3.1.5.5记录温度和湿度。
4.3.1.5.6试验数据执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和产品技术条件的
规定。
4.3.1.6 注意事项:
4.3.1.6.1测量吸收比时注意时间引起的误差。
4.3.1.6.2试验时注意兆欧表的L端、E端和汇水管端接线应正确。
4.3.2 测量汇水管对地绝缘电阻:
发电机冷却水通水前用2500V兆欧表测量汇水管对地绝缘电阻,应符合
4.3.3 测量定子绕组的直流电阻:
4.3.3.1 试验方法:使用变压器直流电阻测试仪进行测量。 4.3.3.2 试验接线:
直流电阻测试仪电机
4.3.3.3 使用仪器:直流电阻测试仪、干湿温度计 4.3.3.4 试验步骤:
4.3.3.4.1将变压器直流电阻测试仪通过专用测试线与被测绕组接好并牢固,检查无误后
即可开始测量。
4.3.3.4.2测试完毕使用测量设备或仪表上的“放电”或“复位”键对被测绕组充分放
电,关闭仪器电源,再更换接线,测量其它相别。
4.3.3.4.3记录温度和湿度。
4.3.3.4.4试验数据执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和产品技术条件的
规定。
4.3.4 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量
4.3.4.1试验方法:用试验变压器、高压硅堆及仪表进行。
4.3.4.2主要试验条件:发电机及冷却水系统安装完毕充氢前(或排氢后含氢量在3%以下),发电机冷却水系统投入运行,水质符合要求,环境温度10℃-40℃,被试物及仪器周围最低不低于5℃,空气湿度不大于80%,试验电源20KVA以上,发电机绝缘电阻及吸收比测试完并且合格。 4.3.4.3试验接线:
4.3.4.4使用仪器:T调压器、B试验变压器、D高压硅堆、R1R2水电阻、V高电压测量装
置、C1电容器、ZGF-M水内冷电机直流耐压专用表、G球隙保护。
4.3.4.5试验步骤:
4.3.4.5.1将发电机所有测温元件在接线箱处短接并接地,励磁机转子绕组在滑环处接地,
发电机出口CT二次绕组短路并接地,发电机绕组对地进行充分放电,球隙保护调至试验电压1.1倍。 4.3.4.5.2记录试验现场环境温度和湿度。
4.3.4.5.3确认无误后不带发电机绕组空载慢慢升压,检查试验设备及接线是否正常,升
压至球隙保护定值电压检查其工作情况,一切正常后,调压器调至零位,试验设备放电,对绕组正式加压试验,试验电压为电机额定电压3倍。
4.3.4.5.4试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电
流。
4.3.4.6注意事项
4.3.4.6.1严禁在置换氢过程中进行试验。
4.3.4.6.2每相绕组试验完后经充分放电再改动试验接线。
4.3.4.6.2在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定:各相泄漏电流的差别不应大
于最小值的50%;当最大泄漏电流在20μA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别;泄漏电流不应随时间延长而增大。
4.3.4.6.2.1当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。 4.3.4.6.2.2泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。 4.3.5定子绕组交流耐压试验
4.3.5.1使用仪器:试验变压器,阻值分压器,操作箱,调压器 4.3.5.2接线图如下:
定子绕组阻值分压器转子绕组380操作箱调压器试验变压器4
.3.5.3注意事项 4.5.3.1试验电压:
Uc=(1000+2Un)×0.8=41000×0.8=32800V
4.5.3.2电容电流
Ic=2πfCUc=2×3.14×50×0.238×10ˉ6×32800=2.413A
4.5.3.3保护电压
Ub=1.1Uc=1.1×32800=30680 V
4.5.3.4被试相容量
P= Uc Ic=32800×2.413=70.29KVA
4.5.3.5试验电压应,按照一定电压分阶段匀速上升,即按照10000V、16000V、25000V、
3280V四个阶段升压,每个阶段停留1min,记录电容电流,电容电流不应随试验时间的延长而增大。
4.5.3.6氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过
程中进行试验。
4.3.6 测量转子绕组的绝缘电阻
发电机耐压试验作业指导书