好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电机耐压试验作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程(系统或设备)概况二期扩建2X660MW超临界燃煤机组, #4机组发电机由哈

尔滨电机厂有限责任公司供货,试验项目严格按照电机交接试验进行:转子绕组绝缘电阻测量、转子绕组直流电阻测量、转子绕组交流阻抗和功率损耗测量、转子绕组交流耐压试验(用2500V兆欧表代替)、发电机汇水管及出线盒汇水管绝缘电阻测量、定子绕组绝缘电阻和吸收比测量、定子绕组直流电阻测量、定子绕组极性测试、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量、定子绕组交流耐压试验. 工程量和工期1.2.1 发电机技术要求

额定容量: 733.3MVA 额定功率: 660MW 最大连续容量: ≥800 MVA(在额定电压、额定频率、额定功率因数和额定氢压条件下,氢冷器进口水温38℃,并与汽轮机的TMCR工况出力相匹配。) 额定电压: 20kV

额定功率因数: 0.9(滞后) 频率: 50Hz 额定转速: 3000r/min 定子绕组绝缘等级: F 转子绕组绝缘等级: F 定子铁芯绝缘等级: F

(其温升和最高温度不超过B级绝缘的允许值) 短路比: ≥0.51

效率: >98.95%(当采用静态励磁系统时,效率应计算励磁系统

的损耗)

相数: 3 极数: 2 定子绕组接线方式: YY

定子重量:290吨 转子重量:66吨 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

DMH2520

4.3.1.1 测量发电机定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数:试验方法;用水内冷发电

机专用兆欧表进行。

4.3.1.2 使用仪器:水内冷发电机专用兆欧表、干湿温度计。

4.3.1.3 接线方式:参照水内冷发电机专用兆欧表接线标记,出线端接发电机线圈;地端

接发电机外壳;汇水管端接发电机汇水管引出端子。

4.3.1.4 主要试验条件:发电机及冷却水系统安装完毕充氢前(或排氢后含氢量在3%以

下),发电机冷却水系统投入运行,水质符合要求,环境温度10℃-40℃,被试物及仪器周围最低不低于5℃,空气湿度不大于80%。 4.3.1.5 试验步骤:

4.3.1.5.1测量前将被测绕组短路接地,将所有绕组充分放电。

4.3.1.5.2各非被测绕组短路接地,按水内冷发电机专用兆欧表接线标记,出线端接发电

机线圈;地端接发电机外壳;汇水管端接发电机汇水管引出端子,测量记录15秒、60秒、600秒的绝缘电阻值。

4.3.1.5.3关闭兆欧表,被测绕组回路对地放电。 4.3.1.5.4测量其他绕组。 4.3.1.5.5记录温度和湿度。

4.3.1.5.6试验数据执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和产品技术条件的

规定。

4.3.1.6 注意事项:

4.3.1.6.1测量吸收比时注意时间引起的误差。

4.3.1.6.2试验时注意兆欧表的L端、E端和汇水管端接线应正确。

4.3.2 测量汇水管对地绝缘电阻:

发电机冷却水通水前用2500V兆欧表测量汇水管对地绝缘电阻,应符合

4.3.3 测量定子绕组的直流电阻:

4.3.3.1 试验方法:使用变压器直流电阻测试仪进行测量。 4.3.3.2 试验接线:

直流电阻测试仪电机

4.3.3.3 使用仪器:直流电阻测试仪、干湿温度计 4.3.3.4 试验步骤:

4.3.3.4.1将变压器直流电阻测试仪通过专用测试线与被测绕组接好并牢固,检查无误后

即可开始测量。

4.3.3.4.2测试完毕使用测量设备或仪表上的“放电”或“复位”键对被测绕组充分放

电,关闭仪器电源,再更换接线,测量其它相别。

4.3.3.4.3记录温度和湿度。

4.3.3.4.4试验数据执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和产品技术条件的

规定。

4.3.4 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量

4.3.4.1试验方法:用试验变压器、高压硅堆及仪表进行。

4.3.4.2主要试验条件:发电机及冷却水系统安装完毕充氢前(或排氢后含氢量在3%以下),发电机冷却水系统投入运行,水质符合要求,环境温度10℃-40℃,被试物及仪器周围最低不低于5℃,空气湿度不大于80%,试验电源20KVA以上,发电机绝缘电阻及吸收比测试完并且合格。 4.3.4.3试验接线:

4.3.4.4使用仪器:T调压器、B试验变压器、D高压硅堆、R1R2水电阻、V高电压测量装

置、C1电容器、ZGF-M水内冷电机直流耐压专用表、G球隙保护。

4.3.4.5试验步骤:

4.3.4.5.1将发电机所有测温元件在接线箱处短接并接地,励磁机转子绕组在滑环处接地,

发电机出口CT二次绕组短路并接地,发电机绕组对地进行充分放电,球隙保护调至试验电压1.1倍。 4.3.4.5.2记录试验现场环境温度和湿度。

4.3.4.5.3确认无误后不带发电机绕组空载慢慢升压,检查试验设备及接线是否正常,升

压至球隙保护定值电压检查其工作情况,一切正常后,调压器调至零位,试验设备放电,对绕组正式加压试验,试验电压为电机额定电压3倍。

4.3.4.5.4试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电

流。

4.3.4.6注意事项

4.3.4.6.1严禁在置换氢过程中进行试验。

4.3.4.6.2每相绕组试验完后经充分放电再改动试验接线。

4.3.4.6.2在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定:各相泄漏电流的差别不应大

于最小值的50%;当最大泄漏电流在20μA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别;泄漏电流不应随时间延长而增大。

4.3.4.6.2.1当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。 4.3.4.6.2.2泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。 4.3.5定子绕组交流耐压试验

4.3.5.1使用仪器:试验变压器,阻值分压器,操作箱,调压器 4.3.5.2接线图如下:

定子绕组阻值分压器转子绕组380操作箱调压器试验变压器4

.3.5.3注意事项 4.5.3.1试验电压:

Uc=(1000+2Un)×0.8=41000×0.8=32800V

4.5.3.2电容电流

Ic=2πfCUc=2×3.14×50×0.238×10ˉ6×32800=2.413A

4.5.3.3保护电压

Ub=1.1Uc=1.1×32800=30680 V

4.5.3.4被试相容量

P= Uc Ic=32800×2.413=70.29KVA

4.5.3.5试验电压应,按照一定电压分阶段匀速上升,即按照10000V、16000V、25000V、

3280V四个阶段升压,每个阶段停留1min,记录电容电流,电容电流不应随试验时间的延长而增大。

4.5.3.6氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过

程中进行试验。

4.3.6 测量转子绕组的绝缘电阻

发电机耐压试验作业指导书

工程(系统或设备)概况二期扩建2X660MW超临界燃煤机组,#4机组发电机由哈尔滨电机厂有限责任公司供货,试验项目严格按照电机交接试验进行:转子绕组绝缘电阻测量、转子绕组直流电阻测量、转子绕组交流阻抗和功率损耗测量、转子绕组交流耐压试验(用2500V兆欧表代替)、发电机汇水管及出线盒汇水管绝缘电阻测量、定子绕组绝缘电阻和吸收比测量、定子绕组直流
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0d4su5a2ua37lyd0yjbf83hrt8bf1m008vp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享