室内采暖管道安装分项工程

一、材料要求:

1、 管材必须有出厂合格证,检测报告;

2、 管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象;

3、 管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象;

4、 阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活严密、直度和角度正

确;

二、作业条件:

1、 干管安装:位于地沟内管道应把地沟内的杂物清理干净,安装

好托吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层的干管应

在结构封顶后进行安装;

2、 立管安装必须在确定地面标高后进行;

3、 支管安装必须在墙面抹灰后进行;

三、操作工艺:

1、 主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留洞的

大小应比管外径大 50mm。各立管安装前应上下拉通线,对预

留洞校正。

2、 支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表 6-1

设置; 管径(mm) 支架 保温 间距 不保温 (m) 15 20 1.5 2 2.5 3 25 2 32 40 2.5 3 50 3 70 4 6 80 4 6 100 125 150 4.5 5 6 6.5 7 8 3.5 4 4.5 5 3 、当管径 DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用螺

纹连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯,

不宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、紧密,法兰

与中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要求,无双层。

4、 管道穿过 墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼内套管,其顶

部应高出地面 20mm,卫生间应高出 50mm,当地面为毛地面时,

应考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁内套管,其

两端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成两部分,保证与

饰面平,套管与管道的间隙 4-5mm;

5、 安装 DN≤32

mm 不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在

50mm 左右。双里管时,两管中心应为 80mm,热管或汽管应在 两侧。散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管;

6、 管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于管道

水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装置;

7、 连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm,坡度值为

5mm;大于 500mm,其坡度值均为 10mm;当散热器支管长度大

于 1.5m 时,应在中间安装支架;

8、 采暖管的变径,水暖管的变径应以顶平,汽暖回水宜同心,汽

暖供暖干管应以底平;

9、 隐检的采暖管道和整个系统完工后应进行压力试验,系统试验

时,应在底点加压。试压标准:在 5 分钟压力下降不大于

0.02Mpa 为合格;

10、 系统压力合格后,应对管道及散热器进行吹洗试验。试验标准:

回水干管流出的水与供水水质一致为合格;

11、 阀门在安装前应做耐压试验,试验应以每批(同牌号、同规格、

同型号)数量中抽查 10﹪,且不少于 1 个。如有漏裂不合格

的,应再抽 20﹪,仍不合格,则逐个检查,对安装在主干道

的阀门应逐个检查;

12、 在非采暖区的管道应做保温层,保温层厚薄一致、表面平整;

13、 整个系统吹洗试验合格后,应对管道及散热器进行油漆,漆膜

均匀、无流淌、色泽一致、不咬色、不污染;

四、管道安装应注意的事项:

1、 顶层立管上的阀门高度:有顶棚时,距顶棚 300mm;无顶棚

时,距水平干管 350mm;

2、 底层回水立管应设泄水装置;

3、 各类阀件应有拆卸装置;活接头应按水流方向安装;

4、 自动放汽阀的排汽口应引至室外;

5、 避免出现倒坡现象;

6、 保温管的阀门应保温;

7、 丝扣连接时,应外露 2-3 丝,接口处的麻丝应随手清理干净;

五、质量标准:

1、 隐蔽管道和整个系统的试验结果,必须符合设计要求和施工规范规

2、 管材、配件的型号、规格必须必须符合设计;

3、 管道的连接方法必须符合设计要求和施工规范规定;

4、 金属管的连接应符合以下规定;

a、 接口构件和所用的填料应符合设计要求和施工规范规定;

b、 接口密实饱满、缝隙均匀;

5、 ①立管垂直度:每 1m≯2mm;

②水平管纵横弯曲:每 1m≯0.5mm;

③弯管折皱不平度≯4mm;

④管道保温表面平整度≯5mm;

散热器安装分项工程

一、 材料要求:

1、 散热器的规格、型号、尺寸使用压力必须符合设计要求,并具有

出厂合格证和检测报告;

2、 其它相配套材料质量必须符合设计要求和施工规范规定;

二、 作业条件:

1、 室内墙面、地面抹灰完毕;

2、 室内采暖干管、立管安装完毕;

3、 散热器安装地点不得堆放建筑材料或其它障碍物;

三、 操作工艺:

1、 散热器安装前应进行严密性和耐压试验,试验标准以合格证标注

为准;合格后方可安装;

2、 散热器支、托架安装应符合施工规范规定;位置正确、安装平整、

牢固。支架与散热器接触紧密。