箱变是将高低压一次设备、变压器、二次设备在工厂内集成在一个双层、密封、防腐、可移动的户外箱体内.本大对箱变的运行、巡视、维护及常见的规定作了较为详细的介绍。

箱变的全称是箱式变电站,是一种将电力变压器和高低压配电装置等组合在一个或几个柜体的,可以吊装运输的箱式电力设备。由于它结构紧凑、外观整洁、移动安装方便、维护量小等特点,在铁路、工厂、城市的电网建设中被大量采用。 一、箱变的结构

箱变的总体结构主要分为高压开关设备、变压器及低压配电装置三大部分。根据系统需要,高压开关可选用六氟化硫或真空断路器、环网开关、负荷开关加熔断器。还可在高压侧加装计量装置。低压侧一般安装有总开关及分路馈线开关,也有的只安装馈线开关.向低压终端用户直接馈电。还可装补偿电容器、计量装置等。配电变压器一般选用油浸式或干式变压器。 高压开关设备所在的室一般称为高压室,变压器所在的室一般称为变压器室,低压配电装置所在的室称为低压室,这三个室在箱变中有“目”字型布置和“品”字型布置。箱变是因由多件单独设备根据用户需要组合,因此有各种形式和功能,根据其结构的不同可分为美式箱式变和欧式箱式变。我国的一般采用的是欧式箱变。

二,箱变的运行与维护 (一)箱变运行的基本要求

1.箱式设备放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响运行。浇制混凝土平台时要留有空挡.便于电缆进出线的敷设。

2.箱体与接地网必须有两处可靠的连接,箱变接地和接零可共用一接地网,接地网一般在基础的四角打接地桩,然后连成一体。

3.箱式设备周围不能违章堆物,确保电气设备的通风及运行巡视需要,箱变以自然风循环冷却为主,变压器室门不应堵塞。

4.高压配电装置中的环网开关、变压器.避雷器等设备应定期巡视维护,发现缺陷及时整修,定期进行绝缘预防性试脸。作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘棒操作。 (二)箱变的巡视维护

箱变应根据巡视维护周期进行定期巡视(每月不少于一次),测试电缆终端头连接处的温度,检查设备运行情况,必要时进行试脸。一般巡视项目如下。

1.基础是否牢困,孔洞是否封堵,柜体有无潮气。

2.接地装置是否完备、连接是否良好.接地电阻是否符合要求。 3.户外环境有无变化.有无影响交通和行人的安全。

4.检查各路馈线负荷情况.三相负荷是否平衡或过负荷现象,开关分合位置、仪表指示是否正确,控制装置是否正常工作。 5.箱变的除尘

箱变内部每隔一年除尘一次,高压室、低压室柜体表面和气箱表面可用湿布进行擦拭,变压器室内变压器用吹气除尘或吸尘器除尘。

6.风机的日常维护和检修

检查风机运转的情况,如未运行,使用温湿度控制器,调到现有温度以下,启动风机检查。

7.高压开关和低压开关电动操作机构的维护和检修

( 1)检查气压表的指针.是否在绿色区域,如果进入红色区域,进行分合闸操作.马上通知厂家进行处理。

( 2)机械零部件的润滑,可使用通用锂基润滑脂(黄油)润滑完成后进行分合操作试验等。

( 3)电缆、避雷器的例行试验根据例行试验要求,对电缆、避雷器进行绝缘实验和泄漏电流试验。

8.辅助例行试验温湿度控制器的例行试验;烟雾报警装置的例行试验;端子排的紧固和检查: 标准件的紧固和检查。 9.端子排维护

因热胀冷缩,端子排可能会松动,每年巡检应对端子室内所有端子重新紧固。注意:重新紧固前请确认一次交流回路和二次控制回路均断电,避免触电。

10.维护箱变时的注意事项

( 1)箱变门设有防风机构,是保证其保持在完全开启状态的一种机构,关闭箱体门时一定要向上抬起防风机构根部,然后关门不能生拉硬拽,防止机构或门变形,影响箱变的正常使用!

( 2)高压负荷开关本地手动操作结束后,要将负荷开关操作手柄放回