好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大体积混凝土施工方案才(参考范本)#(精选.)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浙江城建建设集团有限公司

Zhejiang Chengjian Construction Group Co.,Ltd 大体积砼专项施工方案

土垫层,在表面铺设50~100mm砂垫层,以消除基岩约束和嵌固作用; (9) 适当配置温度钢筋,减少混凝土温度应力;

(10)加强混凝土的养护,适当延长养护时间和拆模时间,使混凝土表面缓慢冷却。

九、大体积砼施工管理组织

1、交通疏导

混凝土浇筑时,搅拌站24小时派人在现场负责与搅拌站的联络,以根据现场车辆的停留等候情况快速与混凝土搅拌站联络,以加快或减慢混凝土的出罐速度。为保证罐车顺利出入,在现场外侧道路需设置2名疏导员疏导车辆,并由门卫负责指挥车辆的进出现场。总调、疏导员、现场施工员之间通过无线对讲机联系,及时对车辆进行引导。 2、现场管理小组

为了更好地控制好大体积混凝土的浇筑质量,临时组成现场管理小组;管理小组人员以各区的总工为核心,下配施工员、质量员、资料员、材料员等管理人员。以***为组长,***为副组长,并下设四个职能小组。

职能小组人员及职责如下: 职能小组 成 员 职 责 控制砼的施工质量及操作方法。检查监控模板及操作方法,检查监控模板及浇灌振捣顺序,控制配合比,原材质量及试块制作。 负责材料供应,及时提供所需其它与施工有关的机具材料,保证质量、数量,并提供材质单及各种材料合格证,搞好材料的保管及发放,负责签收商品砼到场小票。 负责现场管理与组织工作,负责与商砼站的联络,保证商品砼的及时供应。 负责安全施工管理,保证文明安全施工,检查门口道路的疏通及电路的安全可靠性,保证做好后勤保障、食堂管理。 质量监控组 材料设备 供应组 现场管理组 安全后勤组 10 / 22word.

浙江城建建设集团有限公司

Zhejiang Chengjian Construction Group Co.,Ltd 大体积砼专项施工方案

测温人员 控制砼的施工质量及砼温度 3、大体积砼的测试要求

安排值班施工员对混凝土坍落度进行测试,并形成测试台帐;测试方式采用抽测法,对进场的第二车混凝土测一次,浇筑的混凝土方量达到总浇筑量的50%时测一次,浇筑的混凝土方量达到总浇筑量的95%时测一次,共测三次。测试的混凝土坍落度应控制在10cm~14cm范围内。如发现坍落度偏高或偏低,应立即停止该车混凝土的浇筑并及时通知砼厂家,对不符合要求的商品砼进行强制撤场;相应的增加后续车次混凝土坍落度测试次数,以确保混凝土坍落度满足要求。

十、工程质量标准、质量保证措施

1、工程质量标准

本工程按照《土建建工程施工工艺标准》和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)进行质量检查评定。 2、质量保证

为保证现场砼质量,首先保证商品砼的质量。定期对商品混凝土进行各项指标检查。建立质量保证责任制,现场由项目工程师牵头质检员负责实施,现场统一协调,统一管理,精心安排施工。确保砼原材料质量和浇筑质量,并随时进行砼各指标的测试、现场施工工序的监督,严禁现场违反操作规程和施工规范施工。

混凝土浇筑前对振动器进行试运转,振动器操作人员穿胶鞋,戴绝缘手套,振动器不能挂在钢筋上,湿手不能接触电源开关。夜间施工配备足够的照明设施。

大风天气浇筑砼时,在作业面应采取挡风措施,并应增加砼表面的抹压次数,应及时覆盖塑料薄膜和保温材料。

雨雪天不宜露天浇筑砼,当需施工时,应采取确保砼施工的质量措施。浇筑过程中突遇大雨或大雪天气时,应及时在结构合理部位留置施工缝,并应尽快中止砼浇筑;对已浇筑还未硬化的砼应立即进行覆盖,严禁雨水直接冲刷新浇筑的砼。

11 / 22word.

浙江城建建设集团有限公司

Zhejiang Chengjian Construction Group Co.,Ltd 大体积砼专项施工方案

混凝土工程质量程序控制表学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准制订保证混凝土质量措施书面交底操作人员参加 专业会签申请浇筑令一、每个工作班不少于1组;二、每100m3混凝土不少于1组;三、现浇楼层,每层不少于1组技术交底施工准备材料准备、出具合格证申请混凝土配比单准备试模和塌落度筒模板、钢筋、混凝土工序交接检查脚手架及道路垂直、水平运输机械准备克服上道工序弊病的补救措施岗位分工,操作挂牌木工、钢筋工跟班保证质量执行重量比标准养护试块浇筑混凝土根据情况调整配合比按时覆盖养 护暖热季节定时浇水,冬期注意保温防冻执行验评标准清理现场、文明施工材料合格证按梁、柱的件数,各抽查10%,但均不少于3件;板每30~50m各抽查1处,但均不少于3处。质量评定试块报告单自检记录质量评定记录混凝土浇筑命令不合格的处理(返工)资料整理混凝土施工记录事故处理记录测温记录

十一、成品保护

10.1严禁在绑扎完毕的钢筋上随意用用踩踏。

10.2振捣棒应昼不接触钢筋,柱子及墙体插筋被冲击碰撞变形移位的,应马上停止浇筑,修改绑扎,位置准确后才能继续施工。

10.3浇筑时底板搭设马道,不准施工人员直接踩在绑扎好的钢筋骨架上,混凝土泵管搭设钢管支撑架,不能把钢筋当支撑架用,以防底板钢筋受力变形,

12 / 22word.

浙江城建建设集团有限公司

Zhejiang Chengjian Construction Group Co.,Ltd 大体积砼专项施工方案

支撑架钢管下应垫混凝土垫块。

十二、混凝土安全施工措施

1 夜间施工时电工24小时值班,浇筑现场应配备足够的照明设施,由电工负责接线、照明器的拆装等。

2 每班班前安全交底,班中检查,班后总结。所有作业人员,必须戴安全帽,不准酒后作业,带病作业。

3 施工用的电线、电箱均应架空,不得放置在钢筋、钢管上。 4 泵送时操作人员应避开泵口,防止混凝土喷射伤人。

5混凝土浇筑前对振动器进行试运转采用一机一箱一闸,振动器操作人员穿防滑胶鞋,戴绝缘手套,振动器不能挂在钢筋上,湿手不能接触电源开关,机具专人使用看护,电源线不得有破皮,非电工不得拆接线,非专业人员不得动用机电设备。

6 上下基坑走安全通道,不准翻跃栏杆上下。

7基坑边上的人员应注意对基坑中作业人员的保护,严禁高空扔物。 8 混凝土浇现场,有电工在岗,夜间施工加设碘钨灯并有专人看管,有关电的一切事情发生(跳闸、电线发热、冒烟等)均由电工处理。

十三、大体积混凝土水化热、保温层计算

根据《大体操作混凝土工程施工规范》GB50496-2009要求,对基础底板混凝土进行温度检测;基础底板混凝土中部中心点的温升高峰值,该温升值一般略小于绝热温升值。一般在混凝土浇筑后3~5d内,内部温度达到最高,其后便是降温阶段。规范规定,对大体积混凝土养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在要求的范围内。表面温度的控制可采取调整保温层的厚度。

13 / 22word.

浙江城建建设集团有限公司

Zhejiang Chengjian Construction Group Co.,Ltd 大体积砼专项施工方案

混凝土水化热绝热温升值计算 T(t)?mcQ(1?e?mt) C?Tmax?mcQ275?335??39.98?C C?0.96?24003d的混凝土水化热绝热温升:

T(3)?mcQ275?335(1?e?mt)??0.639?25.55?C C?0.96?2400式中:T(t)——浇完一段时间t,混凝土的绝热温升值(°C); mc——每立方米混凝土水泥用量(kg/m3);

Q——每千克水泥水化热量(J/kg),可按《建筑施工计算手册》表11-8求得;

C——混凝土的比热在0.84~1.05kJ/kg·K之间,一般取0.96kJ/kg·K; ρ——混凝土的质量密度,取2400kg/m3; e——常数,取2.718; t——龄期(d);

m——与水泥品种比表面、浇筑时有关的经验系数,由《建筑施工计算手册》表11-9查得,一般取0.2~0.4;

Tmax——混凝土最大水化热温升值,即最终温升值;