10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

1. 概述

额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,适用配电网或工业装置中。 2. 使用环境条件

2.1. 导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压(U0):8.7kV 2.2. 系统标称电压(U): 10kV 2.3. 系统最高电压(Um):1?2kV 2.4. 中性点连接: ?不接地 2.5. 海拔高度: 4≤?000m 2.6. 运行环境温度: —15℃~+40℃ 2.7. 运行环境湿度:

日平均相对湿度不大于 95%

2.8. 月平均相对湿度不大于 90%

2.9. 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的

污染;

2.10. 地震强度不超过8度; 3. 技术参数

项 目 额定电压 额定频率 相数 工频耐压 4h交流电压试验 雷电冲击耐受电压 导体直流电阻 单位 kV Hz kV kV kV Ω/km 参 数 8.7/10 50 3 30.5kV/5min 35kV/4h 75kV 正负极性各10次 GB/T 3956(见附表) 局部放电试验 ≤ 交联聚乙烯绝缘热延伸试验 tanδ测量 ≤ 半导电屏蔽电阻率 ≤ pC % 5pC/15kV 载荷下最大伸长率175 冷却后最大永久伸长率15 Ω·m 0.001 1000(导体屏蔽)/500 (绝缘屏蔽)

附表:导体的直流电阻

20℃时导体 标称截面 最大直流电阻 (mm2) (Ω/km) 35 50 70 95 120 150 185 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 400 500 630 800 1000 0.0470 0.0366 0.0283 0.0221 0.0176 240 300 0.0754 0.0601 (mm2) 最大直流电阻(Ω/km) 标称截面 20℃时导体 4. 结构 4.1导体

采用多股圆形软铜线绞合紧压成导体,表面光滑、无油污、毛刺,其组成、性能和外观应符合3956标准的规定,紧压系数不小于0.90。导体直流电阻符合GB/T12706标准要求。 4.2导体屏蔽

导体屏蔽应为挤包的交联型半导电层;半导电层应均匀地包覆在导体上,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹。 4.3绝缘

绝缘应采用交联聚乙烯材料(XLPE型),挤包紧密,表面平整,其性能应符合IEC 60502标准。绝缘标称厚度为4.5mm,绝缘平均值应不小于标称厚度。绝缘最薄点的厚度应不小于其标称值的90% mm。