好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220KV降压变电所电气一次部分设计完整.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

计 算 数 据 SW6-220/1200 UNS 220KV UN 220KV 1200A 21KA 125KA IMAX 316A IN Inbr incl 2I?? ish 1.63KA 4.38KA 12.6?KA?S QK ??It.t 2212×4=?KA?S 2??

2)隔离开关的选择

由 UNS=220KV Imax=316A

2QK=12.6??KA?gS?

??ish=4.38KA

查附表7可选用GW6-220D/1000-50型号的隔离开关。

把计算数据和断路器的有关参数进行列表

计 算 数 据 UNS Imax QK Ish 220KV 316A 12.6??KA?gS? ??8.37KA 2GW6-220D/1000-50 UN IN I22220KV 1000A gt 980??KA?gS? 2??ies 212?4KA 由上表可见所选隔离开关GW6-220D/1000-50合格。

110KV侧

IMAX?1.05?s总3UN?632(?)

根据110KV侧的额定电压,IMAX及安装在屋外的要求,查《电气手册》,可选 GW4-110D/1000型少油断路器

X*?X*SSS/Sd?0.4?31.5/100?0.126tk?tpr?ta?tin?3.09周期分量热效应

I??2?10Itk2?Itk2QP?2

122tk?23.7??KA?S?

??因tk>1S故不计算非周期热效应,短路电流引起的热效应为

2QK?QP?23.7??KA?S?

??ish?1.92I???2.69?2.64?7.1?KA?

断路器选择结果表

计 算 数 据 GW4-110D/1000 UNS 110KV 632A 2.64KA 7.1KA 23.7?KA?S 2UN 110KV 1000A 14.8KA 32KA 45.7?KA?S 2IMAX IN Inbr incl I?? ish QK ??It.t 2??

2)隔离开关的选择

由 UNS=110KV Imax=632A QK=23.7??KA?gS?

2??ish=2.64KA

查附表7可选用GW4-110D/1000-80型号的隔离开关。

把计算数据和断路器的有关参数进行列表

计 算 数 据 UNS Imax 110KV 632A UN IN GW6-220D/1000-50 110KV 1000A QK 23.7??KA?gS? ??2.64KA 2I22gt 98.7??KA?gS? 2??ish incl 80KA 由上表可见所选隔离开关GW4-110D/1000-80合格。 10KV侧

IMAX?1.05?s总3UN?6.93(K?)

根据10KV侧的额定电压,IMAX及安装在屋内的要求,查《电气手册》,可选SN10-10Ⅰ/7000型少油断路器

X*?X*SSS/Sd?0.4?31.5/100?0.126tk?tpr?ta?tin?1.09周期分量热效应

I??2?10Itk2?Itk2QP?2

122tk?36.5??KA?S?

??因tk>1S故不计算非周期热效应,短路电流引起的热效应为

2QK?QP?36.5??KA?S?

??ish?1.92I???2.69?32.6?87.5?KA?

隔离开关选择结果表

计 算 数 据 SN10-10/3000-4.43 UNS 10KV 6.93A 32.6KA 87.5KA 365.3?KA?S 2UN 10KV 7000A 85KA 173KA IMAX IN Inbr incl I?? ish QK

??It.t 2852?1.09?KA?S 2??分段断路器、用户出线断路器选择的选择与上边相同

5.5.4 互感器的选择

依电压互感器的选择条件0.8UN1?UNS?1.2UN1我们分别选出110KV、35KV、10KV压互,

型号分别为:JCC1-110型油浸式、JDJJ-35型油浸式、JSJW-10型三相五柱电压互感器它们二次侧电压均为5A

依电流互感器的选择条件UN1?UNS INI?IMAX 分别选出各电压等级的电流互感器具体如下:

220KV侧:主变引下线的电流互感器选: LCW2-200W(2*200-2*600/5) 母联的电流互感器选: LCW2-200W(2*200-2*600/5) 110KV侧;主变引下线的电流互感器选: LCW-110(2*50-2*600/5) 母联的电流互感器选: LCW-110(2*50-2*600/5) 用户出线的电流互感器选: LCW-110(2*50-2*600/5) 10KV侧:主变引下线的电流互感器选: LAJ-10W(2000-7000/5) 母联的电流互感器选: LAJ-10W(2000-7000/5) 用户出线的电流互感器选: LAJ-10W(2000-7000/5)

5.5.5绝缘子和穿墙套管选择

220KV侧

支柱绝缘子所选型号为:ZSW-220/4型普通型棒式支柱绝缘子

110KV侧

支柱绝缘子所选型号为:ZSW-110/5型普通型棒式支柱绝缘子 10KV侧

〔1〕支柱绝缘子选择 根据母线额定电压10.5KV和安装地点,屋内部分选ZN-10/8型,其Fde?8000N 、 H=100mm则

H1?H?b?h/2?100+10+125/2=172.5(mm)

1/0.25=5280(N) FMAX?Fph?1.73?ish2/a?1.73?10?7?172.52×

FC?FphH1/H=330×172.5/100=6732(N)<8000(N)

屋外支柱绝缘子选用电压高一级的ZS-35/8其验算方法同屋内支柱绝缘子的方法相同。

LCE

穿墙套管选择,是根据工作电压额定电流来选的,选CMLC2-10/3000其长度?655mm Fde?12.5KN