5.5.2 110KV计算书:

IMAX?1.05SN?632(?) 3UN(1)按长期发热允许电流选择截面,查《电力手册》选LGJ-300,允许电流770A。 Ial?672A

热稳定效验,短路持续时间为:

TK?tpr?tab?4(s) 周期分量的热效应

I???10Itk?ItkQP?22tk?30.68??KA?S?

??12因t>1S故不计算非周期热效应

2QK?QP?30.68??KA?S?

??正常运行时导体温度:

IMAX2???0?(?al??0)?650C 2IAL查《电气手册》C=87满足短路时发热的最小导体截面为

Smin?QKKS/C?30.68?106?1/89?62.24?mm2?p300?mm2?

及满足热稳定要求。 (2)主变引下线的计算:

IMAX?1.05SN3UN?409.62(?)

母线截面选择,由于母线传输容量大,TMAX>5500h,长度超过20m故按经济电流密度选择截面查《电力手册》当T=5500h时,J=1.1A/m

ST?IMAX/J?575?mm?

查《电力手册》得,我们选用2*LGJ-330,导体允许电流为Ial?1540A 热稳定效验,短路持续时间为:

TK?tpr?tab?4.59(s) 周期分量的热效应

2

I??2?10Itk2?Itk2QP?2122tk?35.2??KA?S?

??因t>1S故不计算非周期热效应

2QK?QP?35.2??KA?S?

??正常运行时导体温度:

IMAX20???0?(?al??0)?65C 2IAL查《电气手册》C=89满足短路时发热的最小导体截面为

Smin?QKKS/C?35.2?106?1/89?66.67?mm2?p300?mm2?

及满足热稳定要求。 软母线不需要进行动稳定效验

5.5.3 10KV侧电气计算书

IMAX?1.05SN120?1.05?6.93(k?) 3UN3?10.5按长期发热允许电流选择截面,查《电力手册》选三条125MM×10MM距形铝导

体,平放允许电流8000A,KS=1.8, K=0.81

Ial40oc?0.81?8000?7.74KA

热稳定效验,短路持续时间为:

TK?tpr?tab?4(s) 周期分量的热效应

I??2?10Itk2?Itk2QP?22tk?4384??KA?S?

??12因t>1S故不计算非周期热效应

2QK?QP?4384??KA?S?

??正常运行时导体温度:

IMAX2???0?(?al??0)?35??70?35??0.8?630C 2IAL查《电气手册》C=89满足短路时发热的最小导体截面为

Smin?QKKS/C?4384?106?1.8/88?998?mm2?p8080?mm2?

及满足热稳定要求。 动稳定效验,导体自震频率为

m?h?b??W?0.125?0.01?2000?3.375?Kg/m?I?bh/12?0.01?0.125/12?1.63?10m汇流母线为单跨,两端固定多跨,简支,Nf?3.56

f?Nfl233?7??4

EI3.567?1010?1.63?10?7?2?654?HZ??115?HZ? m13.375母线出口短路时,冲击系数K=1.9则

ish?1.92I??2?87.6?KA? 母线相间应力

fph?1.73?10?7?87.62/0.25?1770?N/m? 导体截面系数

1770?1.226?ph???3.26?10?Pa? ?610W10?78.125?10查《电气手册》得导体形状系数K12?0.95 K13?0.97可算得:

fphl2fb?8?K12?K13??10?9?ish2/b?8??0.95?0.97??10?9?876002/0.01?5770?pa?条间衬垫跨距计算

lcr??b4h/fb?1197?0.010.125/5770?0.82?m? 条间衬垫最大跨距

lbmax?b2h?bal/fb?0.012?0.125?62?106/5770?0.52?m?p0.82?m? 为便于安装,每跨绝缘子中不设衬垫

主变引下线与母线所选的型号相同

用户出线选择:

110KV负荷出线

Imax =Pmax(1+500)=

3UNCOS?42?(1+500)=221

3?115?0.81)截面选择 Tmax=5500h长度超过20m,故按经济电流密度选择截面。根据《发电厂电气部分》由图4-26曲线1查得当 Tmax=5500h时,铝导体的J=1.1A/mm2。导体的截面 SJ= Imax/J=221/1.1 =201mm2

故选用单根110KV LGJ-240钢芯铝绞线,Ial=610A 2)热稳定校验

短路时的周期分量的热效应

2 QK=37.26??KA??S?

??正常运行时导体温度

2212I2max ? =?0+(?al–?0)2 = 25 +(70 – 25)? 2610Ial =310C

查表得,C =106满足短路时发热的最小导体截面为

Qk?Ks37.26?106?1 Smin = = =57.6mm2p240 mm2

C106满足热稳定

故LGJ-240满足要求。

10kv负荷出线

IMAX?1.05pN3UNCOS??596(?)

按长期发热允许电流选择截面,查《电力手册》选铝芯电缆TMAX?5500h时 J=0.75A/mm2

S?IMAX/J?596/0.75?794?mm2?

选用两条10KVLGJ-400钢芯铝绞线,Ial?1600A。 热稳定效验,短路持续时间为:

TK?tpr?tab?1.09(s)

I??2?10Itk2?Itk2QP?22tk?1508??KA?S?

??12

短路电流非周期热效应

2Qnp?II??2?0.08?32.62?85??KA?S?

??短路电流的热效应

2Qk?Qp?Qnp?1508?85?1593??KA?S?

??短路前电缆最高运行温度

2212I2max ? =?0+(?al–?0)2 = 25 +(70 – 25)? 2610Ial =310C 查表得C=106。热稳定所需最小截面为

Smin?QK/C?1593?106/106?376?mm2?p800?mm2?

结果表明选两条10KVLGJ-400钢芯铝绞线能满足要求。

5..5.4.断路器选择

220KV侧

IMAX?1.05?s总?S穿3UN?316(?)

根据220KV侧的额定电压,IMAX及安装在屋外的要求,查《电气手册》,可选SW6-220/1100型少油断路器

X*?X*SSS/Sd?0.4?83/100?0.332tk?tpr?ta?tin?4.59周期分量热效应

I??2?10Itk2?Itk2QP?2

122tk?12.6??KA?S?

??因tk>1S故不计算非周期热效应,短路电流引起的热效应为

2QK?QP?12.6??KA?S?

??ish?1.92I???4.38?KA?

断路器选择结果表

220KV降压变电所电气一次部分设计完整.doc

5.5.2110KV计算书:IMAX?1.05SN?632(?)3UN(1)按长期发热允许电流选择截面,查《电力手册》选LGJ-300,允许电流770A。Ial?672A热稳定效验,短路持续时间为:TK?tpr?tab?4(s)周期分量的热效应I???10Itk?Itk