好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

#1-综合说明书-2 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南充市高坪区红星水库枢纽病害除险加固工程初步设计报告 1 综合说明

1.1 枢纽工程概况

高坪区红星水库是一座以灌溉为主的小(二)型水库。该水库属嘉陵江水系螺溪河流域,大坝位于嘉陵江左岸一条小流域螺溪河流域左侧的胜观镇五村贯子垭村3社。距高坪城区35km。是一座以灌溉、防洪为主、兼有水产养殖等综合效益的小(二)型水利工程, 坝址以上集雨面积0.64km2 , 总库容20.29万m3,设计控灌灌面积325亩。

大坝为均质土坝,最大坝高5.0m。于1958年动工修建,当年年底主体工程竣工。水库枢纽工程等级为Ⅴ等,主要建筑物为5级,次要建筑物为5级。由大坝溢洪道和放水设施三大部分组成。

枢纽运行过程中存在主要问题:

(1)大坝坝顶高程不满足防洪标准要求,现坝顶高程比要求低1.652m。大坝上游坡未护坡,风浪侵蚀严重。坝顶及下游坝坡为草皮护坡,但由于长期雨水冲刷、牛羊践踏,变形严重,整体外观较差。由外坡新开挖上坝公路,经由外坡直接上坝,影响坝坡安全。大坝左肩及上游砂岩裂隙发育,纵横交错,右肩及右肩上游高程318m一线为砂岩和泥岩层面结合,绕坝渗漏流水可从下游裂隙清晰可见。

1- 1

南充市高坪区红星水库枢纽病害除险加固工程初步设计报告 大坝坝顶

大坝上游坡

大坝下游坡

1- 2

南充市高坪区红星水库枢纽病害除险加固工程初步设计报告

大坝左坝肩渗漏处

(2)溢洪道全部在砂岩基础上开挖而成,未经过衬砌,形状很不规则,且溢洪道内淤积严重,杂草生长旺盛,影响溢洪。尾水渠由于降雨造成两侧山体滑坡,堵塞渠道,多年形成竹林。溢洪道排水直接朝坝坡脚漫延

左岸溢洪道进口及人行桥

1- 3

南充市高坪区红星水库枢纽病害除险加固工程初步设计报告

左岸溢洪道出口

(3)浆砌条石卧管正常开启,涵管出口处有微小渗漏,经检查,属于正常渗漏。 (4)水库无管理、观测及通讯设施。

2007年05月经南充市水务局审定:高坪区红星水库为三类坝。

1.1.1 大坝

大坝为粘土心墙坝,最大坝高8.3m。于1958年动工修建,当年年底主体工程竣工,水库为小(二)型水库。坝址以上集雨面积0.64km2 ,坝顶轴线长69.0m,坝顶宽度5.0m,坝顶建有1.0m高砌石防浪墙,大坝坝顶高程321.00m,坝底高程为312.70m。

红星水库正常蓄水位为320.300m,设计洪水位为321.500m,校核洪水位322.350 m,死水位高程314.400m,有效库容13.32万m3,防洪库容3万m3,死库容0.18万m3,总库容20.29万m3。属年调节水库。

大坝内坡共二级坡,大坝内坡坡率从坝顶至坝脚分别为1:2.55、1:1.72,坡面未护坡,多年暴雨、风浪冲刷侵蚀严重,形成多处垮塌。

外坡共二级坝坡,大坝外坡破率从坝顶至坡脚分别为1:3.16、1:9.8、1:4.8、1:1.58,坝坡采用草皮护坡,但由于长期雨水冲刷、牛羊踩踏,变形严重,整体外观质量较差。未见散浸现象,坝脚无渗漏水。

1- 4

南充市高坪区红星水库枢纽病害除险加固工程初步设计报告 大坝左肩及上游砂岩裂隙发育,纵横交错,右肩及右肩上游在高程318m一线为砂岩和泥岩层面结合部,下为泥岩,上为砂岩,结合部明显可见裂缝断开,宽2-5cm。为库水渗漏主要通道。该水库在318m高程以上的两肩及库盘存在严重的绕坝渗漏。

上、下游坝坡局部抗滑稳定安全系数不满足规范要求;下游坡无排水设施、存在渗透破坏隐患。为保证大坝安全,一直采取限制蓄水措施。大坝无观测设施。

1.1.2 溢洪道

水库溢洪道位于大坝左端,堰顶高程为320.30m,溢洪道控制段宽度为4.0m,校核工况下泄流量(200年一遇洪水)为4.42 m3/s,设计工况下泄流量(20年一遇洪水)为2.32 m/s,消能防冲工况(10年一遇)下泄流量1.58 m/s。

溢洪道位于大坝左侧坝肩上,为宽顶堰,无闸,堰顶高程320.30m,堰顶净宽4.0m,溢洪道上设人行桥,中间用条石分开成两个溢流涵洞,每一个溢流涵洞宽1.5m、高2.0m;溢洪道全部在天然砂岩上开凿而成,未经过衬砌,淤积堵塞严重;跌水陡槽呈阶梯状,为多年冲刷自然形成,位于外坝坡地带,消力池和尾水渠由于暴雨左岸山坡滑坡填塞,多年已形成竹林,溢洪道流水直接经由坝坡冲刷至坝脚,影响大坝稳定。

存在主要问题:

溢洪道未经衬砌,堵塞淤积严重;无消力池和尾水渠。溢洪道尾水直接通过坝坡流向坡脚,存在安全隐患。

3

3

1.1.3放水设施

大坝放水设施位于大坝右端,为暗涵式浆砌条石结构,卧管为矩形,坡降0.599净空断面0.30m×0.40m,,长11.6m,涵管进口底高程为314.400m,断面为正方形,净空断面0.50m×0.50m出水口底高程为314.35m,管长50m,最大取水流量为0.12m3/s。

现场检查,卧管进口正常开启,涵管出口处有微小渗漏,属于正常渗漏。放水涵洞基本上运行正常,目前未发现病害问题。

红星水库枢纽工程特性见表1-9。

1.2工程存在的主要问题及安全鉴定结论

1.2.1大坝

红星水库于该工程于1958年动工修建,当年年底工程竣工,水库为小(二)型水库。坝址以上集雨面积0.30km2 ,大坝为均质土坝,坝顶长90.0m,坝顶宽度6.2m,

1- 5