好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

技术交底套壁

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

主井井筒-646~-580m套壁技术交底

模板高度为1m,每模26+1块模板,校模半径为4780m 每一模浇筑混凝土量:57.85×1=57.85m3(15罐)

每一模钢筋用量: 竖筋:外环¢36设计为158根;中环¢25设计为138根;内环¢36设计为122根。

外环¢36每米环筋:4层 每层8根6m+1根3m,竖筋158根。 中环¢25每米环筋:4层 每层7根6m,竖筋138根。 内环¢36每米环筋:4层 每层6根6m+1根4m,竖筋122根。 ¢12圆钢 900mm的用238根,800的用238根。短的用到外环,长的用到内环。 外环筋绑扎半径:6275mm;中环为5485mm;内环4835mm。环筋、竖筋的间排距为250mm,构造筋的间排距为500mm。

CF70混凝土配合比(蒙西52.5R 高强混凝土)

用量(kg) 水泥 重量比 每立方kg 搅拌机kg 1 445 445 砂 1.6 713 713 石子 2.61 1163 1163 水 0.29 129 129 钢纤维 0.07 35 35 外加剂 0.15 66.75 66.75 每模外加剂:3.86吨 ,钢纤维:2.03吨。

对掺加钢纤维的CF70混凝土搅拌时,碎石和砂有搅拌机机械控制放料的重量,碎石和砂经分料器进入搅拌机料斗,按配合比人工加入钢纤维均匀撒开,然后人工加入混凝土复合剂,把料斗提升上搅拌机,并把料斗内的材料卸入搅拌机,料斗内不余料。材料进入搅拌机后加入水泥,待混凝土材料干拌30秒后加水搅拌,给水后搅拌时间控制在3~5分钟,搅拌均匀后放出搅拌好的混凝土,搅拌罐内不能剩余,一次性排出。准确的掌握时间和加水量。

技术交底套壁

主井井筒-646~-580m套壁技术交底模板高度为1m,每模26+1块模板,校模半径为4780m每一模浇筑混凝土量:57.85×1=57.85m3(15罐)每一模钢筋用量:竖筋:外环¢36设计为158根;中环¢25设计为138根;内环¢36设计为122根。外环¢36每米环筋:4层每层8根6m+1根3m,竖筋158根。中环¢25每
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0cy9422hep6vudb8bhn079ew80o9bl00sfl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享