一、 工程概况
######工程项目为***层,裙楼为**层,均为框架结构,采用天然地基。下设有地下室**层。拟建场地位于***********
本工程±0.000=******m(黄海标高),室外地面标高为**m(黄海),相当于±0.000为-0.***m,地下室板顶标高为-***m,底板厚***mm;,考虑垫层100mm,所以基坑大面积开挖深度为****m。根据周围环境和开挖深度,本基坑为三级基坑。
工程周边环境具体情况如下:
**侧:基坑**侧为********************,地下室边线距红线距离约****米。
**侧:基坑**侧为拟建***层主楼,本基坑开挖时主楼基础同时施工,独立基础距开挖边线最近处大约为**米。
*侧:*侧为************,距基坑开挖边线**米。
*侧:基坑*侧为**********,道路下埋有众多管道、管线,地下室边线距路边约***米。
详见总平面图、基础结构平面图 基坑周边超载规定:
根据本工程的场地条件,周边场地开阔,施工期间主要为加工、生活场所,考虑施工材料堆放及车辆通行,坑边超载都按*****KN/m2考虑;基坑开挖期间及地下室施工过程中,坑边超载大于上述假定时,应经设计人员复核确保支护结构安全。 二、工程地质条件
该基坑开挖范围内的土层依次为①素填土、②含淤泥质素填土、③粘土、④粉土、⑤粉土夹粉砂层,具体为:
①素填土:灰黄~灰色,松散,主要为粉土和粉质粘土,含少量
碎砖、石子,结构松散,土质不均。局部有垃圾和碎砖。层底埋深为***~***米,厚度**~****米。
②含淤泥质素填土:灰色,松散,以粉质粘土为主,偶含腐植物,土质不均。层底埋深为***~***米,厚度**~***米。
③粘土:灰黄色,硬塑。局部可塑,含铁锰质结核。有光泽,无摇振反应,干强度高,韧性高。局部有粉质粘土。层底埋深为**~**米,厚度***~**米。
④粉土:灰黄色,稍密~中密,很湿,具水平埋理,夹粉质粘土薄层,土质不均,摇振反应中等,稍微有光泽反应,干强度低,韧性低。层底埋深为**~***米,厚度**~***米。
⑤粉土夹粉砂层:灰色,中密~密实,湿~很湿,可见云母碎片,无光泽反应,摇振反应中等,韧性低。层底埋深为**~**0米,厚度**~**米。
根据地下水的赋存、埋藏条件及其水理性质,场地地下水浅部为空隙潜水,赋存于***层素填土层中;下部为空隙微承压水,赋存于**~***层粉土、粉砂层中。潜水主要补给来源为大气降水及河道地表水(当地下水位低于河水位时)。场地地形较平坦,地下水径流缓慢,其排泄方式为自然蒸发和侧向渗透。微承压水主要补给来源为侧向渗透及浅部空隙潜水越流补给。及排泄方式主要为侧向渗透。
基坑开挖深度较浅场地浅部**层粉质粘土可视为不透水层,厚度较大,深部微承压水对施工影响小;1层素填土中的孔隙潜水水量较少,对基坑开挖无影响。 三、设计依据及条件
1、*********工程《施工招标文件》
2、*********设计研究院提供的《基础结构平面图》、《总平面图》
3、《**********岩土工程详细勘察报告》(报告编号:*****) 4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2001) 5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)
6、中华人民共和国行业标准《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-2001) 四、基坑围护结构方案简介 (一)、方案设计指导思想
基坑围护设计必须确保周围环境安全可靠,同时还应做到经济合理,方便施工,本方案就是本着这一原则来进行设计的。 (二)、方案简介
根据本工程基坑开挖深度最深为******米、开挖面积达****平方米,场地位于******内,四周距离红线较远,周边环境也比较开阔,有放坡位置。 因此围护设计采用自然放坡支护,坡面挂网喷砼,坡度系数1:1。
根据本工程基坑开挖深度**********米,基底较接近④粉土层其为微承压水层,透水性极强,降水效果是本支护方案能否成功的关键,设计基四周采用轻型井点降水。 (三)、基坑支护设计
1)在基坑上坡线外1.0m、和坡脚线上0.3米处分别打一排φ48钢管,水平间距1.0m,长度均为1.0m。
2)在坡面及坡顶上1.0 m 宽范围内挂@50×50mm钢丝网片,网片上、下、左、右各搭接20㎝,用总长0.5米的φ6∩形钢筋固定网片,每1根/㎡。
3) 在斜坡及坡顶上1.0m宽范围内喷射60㎜厚C20细石砼面板。
具体设计方案待地下室结构图纸提供后完善并提交业主,此次设计仅作参考。
附:平面示意图、剖面示意图、计算书 五 降水施工方案 1、土质评价及选用
根据工勘报告提供的资料④粉土层、⑤粉土夹粉砂层,该土层透水性较好,可采用轻型井点降水施工方法,降低地下水、浅部地表水可采用明塘、明沟集排水方法。 2、降水井点设计
本基坑地下水采用轻型井点降水,四周封闭潜水非完整井。 在基坑上1.0m宽平台上布设一级井点管降水,井点管布好降水后,即进行基坑开挖,基坑按1:1开挖至坑底。基坑开挖深度为3.85m。地下水位埋深1.0,井点降水至坑底下0.5米。 1)井管埋沉深度
H≥H1+h+IL =3.85+0.5+1/10*6.2=4.97m,取H=6.0米 H1=3.85m h=0.5m L=12.4/2=6.2m I=1/10
H1:井点管埋设面至坑底面的距离 h:降低后的地下水位至坑中心底面的距离 I:地下水降落坡度
L:井点管至基坑中心的最宽水平距离 2)井点系统引用半径x0
X0?0.29?(a?b)?0.29?(12.4?60.8)?21.228m
3)抽水影响半径R
R?1.95?S?H0?K?1.95?4.35?11?5?62.91m
S:水位降低值,S=4.35m
S’: 井管中水位降低值 s’=5m d:滤管直径
K:土壤渗透系数,为5.0m/d
H0=1.87*(s’+I)=1.87*(5+0.88)=11m H0:为有效深度 l:滤管长度,为0.88m
4)基坑总涌水量
Q?1.366K?[(2H0?S)?S]lgR?lgX0
1.366?5?[(2?11?4.75)?4.75]??1190.7m3/d62.9121.288lg?lg5)单根井点极限涌水量
q?65?dl3k?65?3.14?0.048?0.88?35?14.74m3/d
d:滤水管直径,为0.048m 6)井点管根数及间距
n?1.1?Q1190.7?1.1??97.74根 取98根 q13.4141?1.45m 取1.2米 (98?1)井点间距为:x?
基坑维护施工组织方案



