68、某商业综合体建筑,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上4层,地下2层,地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是( )。
A.地下超市,2100m2 B.商业营业厅,4800m2 C.餐厅去,4200m2 D.电影院区域,,3100m2
69、固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含( )。
A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.闪燃 D.阴燃
70、( )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。
A、火灾探测器 B、火灾报警装置 C、火灾警报装置 D、火灾报警按钮
71、在规定的条件下,不用任何辅助引燃能源而达到引燃的最低温度称为自燃点。下列常见可燃物中,自燃点最低的是( )。
A.乙醚 B.乙醇 C.乙炔 D.汽油
72、本案例在测定泡沫混合液的混合比时应采用的便捷方法是( )。
A.电度法
第 16 页 共 29 页
B.折射指数法 C.流量计法 D.成分分析法
73、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。
A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备
74、某民政部门建设了2座供老年人居住和活动的建筑,建筑高度均为12m,建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。在进行内部装修时,建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级为( )。
A.B1级 B.B2级 C.A级 D.B3级
75、下列建筑结构可只进行构件的抗火验算的是( )。
A、单层和多层 B、高度大于27米 C、高度大于54米 D、高度大于100米
76、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低( )。
A、A级 B、B1级 C、B2级 D、B3级
第 17 页 共 29 页
77、某储罐区有4个固定顶轻柴油储罐,单罐容积2000m3,设置了低倍数泡沫灭火系统。该泡沫灭火系统的设计保护面积应按( )确定。
A.储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积 B.储罐表面积 C.储罐横截面积 D.防火堤内的地面面积
78、关于火灾探测器的说法,正确的是( )。
A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器
C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器
79、基于细水雾灭火系统的灭火机理,下列场所中,细水雾灭火系统不适应用于扑救的是( )。
A.电缆夹层 B.柴油发动机 C.锅炉房 D.电石仓库
80、在安全疏散期间,为防止疏散通道骤然变暗就要保证一定的亮度,以抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全。以显眼的文字.鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散的信号标记的照明,叫做 ( )。
A、疏散指示标志 B、应急指示牌 C、疏散标识 D、指示灯
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
第 18 页 共 29 页
1、某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中,正确的是( )。
A、主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门
B、主机房,辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区
C、建筑面积为500 m2 的主机房设置2个净宽度均为1.6m,感应式自动齐闭的推拉门通向疏散走道
D、主机房设置高压细水雾灭火系统
E、主机房设置点式光电感烟火灾探测器,并由其中的2只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号 2、风险评估包括( )。 A.风险识别 B.风险分析 C.风险应对 D.风险评价 E.风险管理
3、管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有( )。 A.紧急停止 B.自动控制启动 C.手动控制启动 D.温控启动 E.机械应急操作启动
4、下列储存物品中,火灾危险性类别属于甲类的有( )。 A.樟脑油 B.石脑油
C.汽油
第 19 页 共 29 页
D.润滑油 E.煤油
5、湿式系统配水主立管上装设的自动排气阀的作用有( )。 A.自动控制系统水压
B.在系统充水或排水时发挥“ 呼吸”作用 C.使系统充满水 D.防止喷头喷气 E.水流报警
6、( )车库应设置自动喷水灭火系统。 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库 B、地下汽车库
C、机械式立体汽车库或复式汽车库 D、采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库 E、Ⅰ类修车库
7、下列无敞开式外廊的建筑中,可设置封闭楼梯间的是( )。 A.4层且建筑高度为21m的医院门诊楼
B.3层且建筑高度为12m,每层建筑面积为500㎡的小型商店 C.三层且建筑面积为19.8的纺织厂房 D.6层且建筑高度为21.6m的办公楼
E.宾馆建筑下部设置的3层地下设备房和汽车库 8、隧道的安全疏散设施有( )。 A、安全出口 B、应急照明 C、疏散楼梯 D、避难室
第 20 页 共 29 页