45、排烟窗设置在外墙上时,应在储烟仓以内或室内净高度的( )以上。
A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5
46、仅用绿色或红色图形构成标志的标志灯具,其表面最小亮度不能小于( ),最大亮度不大于( )。
A.5cd/m2,300cd/m2 B.10cd/m2,300cd/m2 C.15cd/m2,300cd/m2 D.50cd/m2.300cd/m2
47、气体灭火系统采用( )连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接。
A.螺纹 B.沟槽 C.焊接 D.卡套
48、根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,错误的是( )。
A、建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 B、采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的固定窗 C、建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟
D、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层
49、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是( )。
A.特级防火卷帘
第 11 页 共 29 页
B.防火水幕 C.防火隔墙
D.高度不小于50cm的建筑结梁
50、组合分配干粉灭火系统保护的防护区与保护对象之和不得超过( )个。
A、4 B、6 C、8 D、10
51、采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应选用( )。
A.抗溶泡沫液 B.水成膜泡沫液 C.氟蛋白泡沫液 D.蛋白泡沫液
52、敞开式汽车库以及建筑面积小于( )的地下一层汽车库、修车库,其汽车进出口可直接排烟,可不设机械排烟系统。
A.500m2 B.1000m2 C.1500m2 D.2000m2
53、下列不属于电力变压器的安全设置的要求的是( )。
A、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造 B、变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内,确有需要可以贴邻建造,且采用防火墙进行分隔
C、应设置火灾报警装置
D、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位
54、水雾滴受热后汽化形成体积为原体积( )倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的
第 12 页 共 29 页
氧含量降低,燃烧将会因缺氧而受抑制或中断。
A、1560 B、1680 C、1760 D、1880
55、下列水喷雾灭火系统喷头选型方案中,错误的是( )。
A、用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 B、用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 C、用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头
D、用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 56、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )。
A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅
57、联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。
A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电
58、城市消防远程监控系统监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于( )级负荷。
A.级 B.二级 C.三级
第 13 页 共 29 页
D.四级
59、下列( )储罐燃烧可能发生沸溢、喷溅。
A.汽油 B.煤油 C.柴油 D.原油
60、当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为( )。
A、20m2、3.6m B、20m2、4.4m C、30m2、3.6m D、30m2、4.4m
61、消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过( )个。
A、3 B、4 C、5 D、6
62、火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选用的火灾探测器是( )。
A.感温火灾探测器 B.感烟火灾探测器 C.火焰探测器 D.气体火灾探测器
63、某场所内设置自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为( )。
第 14 页 共 29 页
A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃
64、一般情况下,一、二级耐火等级设有自动喷水灭火系统单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为( )平方米。
A、3000 B、4000 C、7000 D、6000
65、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( )的产品。
A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告
66、采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过( )个。
A.1000 B.1200 C.800 D.600
67、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A.采用耐火完整性为0.50h的外窗
B.外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带 C.防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
D.首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层
第 15 页 共 29 页