好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

屋面挑檐扣件式钢管悬挑支撑架方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .

屋面挑檐扣件式钢管

word教育资料编制:审核: 批准:

专 项 方 案

山河建筑 科技大学工程项目部

悬挑支撑架

. .

2014-1-2

一、 工程概况:

科技大学南院综合楼工程总建筑面积为10210㎡,地下室两层(18-19轴三层),地上六层。结构形式为框架结构,室外高差0.45m,首层层高4.5m,二、三层层高4.2m,四-六层层高3.5m,檐口标高23.35m。

根据工程情况,挑檐距地面高度在24.8m以上,出檐宽度2.1m,其中10-16轴出檐宽度为2.7m。若搭设落地式钢管脚手架,则需要240多吨钢管,租赁费用较高,且工期较长;若采用型钢(工字钢或槽钢)伸出屋面进行支撑,由于挑檐的线性长度较大(达200m以上),则需要大量的型钢,费用会更高;经过反复论证、验算,拟采用普通扣件和钢管搭设“下撑上拉”式悬挑脚手架支撑挑檐。

二、施工方案: 材质要求:

钢管采用Φ48.3×3.6的国家GB/T13793标准要求,材质为Q235钢,钢管、扣件等搭设材料符合国家标准钢管脚手架扣件GB15831-2006要求,不得有负偏差;扣件螺栓拧紧力力矩达到65N.m。并经过测试,扣件不得遗漏和裂纹。

1.悬挑架方案的确定

若从6层屋面进行支撑,则斜撑钢管倾斜角过大,受力效果较差,不能有效地承受上部荷载,支撑系统发生倾覆。

若从6层楼面直接支撑到屋面构架顶挑檐,则斜撑钢管最小长度需要7.2m以上,而单根钢管的最大长度为6m,钢管需进行搭接,但搭接处钢管及扣件的受力情况复杂,若操作不当易出现失稳现象。

word教育资料

. .

经过研究,我们采用了如下支撑方式:在屋面构架层搭设垂直支撑系统(与满堂脚手架搭设方式相同),从5层楼面搭设斜向支撑系统,支撑屋面构架层的脚手架,同时在屋面构架层设置斜拉杆,与脚手架相连(如下

图所示)。

2.悬挑架搭设情况

悬挑架立杆纵距按0.8m搭设,横距按0.6m搭设,斜撑杆及斜拉杆根

word教育资料

屋面挑檐扣件式钢管悬挑支撑架方案

..屋面挑檐扣件式钢管word教育资料编制:审核:批准:专项方案山河建筑科技大学工程项目部悬挑支撑架..2014-1-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0cszg9kydh5nd0e7n2yj9vfqx3d4pq015wp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享