好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年注册消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

最新资料欢迎阅读

2024年注册消防工程师《消防安全技术实

务》模拟试题

一、单项选择题(共50分。)#单选题#

1、在城市建成区内,CNG加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于( )辆。 A 、一 B、二 C、三

D、四参考答案:A解析:暂无

2、不燃材料的燃烧性能等级为( )。 A 、A级 B、B1级 C、B2级

D、B3级参考答案:A解析:A不燃材料 B1难燃材料 B2可燃材料 B3易燃材料

【感谢考试100用户“曹辉”为本题提供解析】

3、两个避难层之间的高度不大于( )。 A 、25m B、30m C、45m

D、50m参考答案:C解析:第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)间的高差不宜大于45m。 4、电气线路的消防保护措施不包括( )。 A 、短路保护 B、过载保护 C、接地故障保护

1

最新资料欢迎阅读 D、漏电保护参考答案:D解析:暂无

5、电子信息系统中断将造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱的机房为( )级。 A 、A B、B C、C

D、D参考答案:B解析:电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失及公共场所秩序严重混乱的机房为A级。电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱的机房为B级。其余类型为C级。 【感谢考试100用户“大大路”为本题提供解析】

6、红外光束感烟火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过( )。 A 、50m B、100m C、150m

D、200m参考答案:B解析:

1、当探测区域的高度不大于20m 时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0、3~

1、0m;当探测区域的高度大于20m 时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m;

2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m;

3、相邻两组探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0、5m;

4、发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源;

5、发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。

1

最新资料欢迎阅读 【感谢考试100用户“赖茂登”为本题提供解析】

7、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用( )。 A 、蓄电池静止型不间断供电装置 B、柴油发电机不间断供电装置

C、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置 D、快速自启动的发电机组参考答案:D解析:暂无

8、液化石油气钢质储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于( )。 A 、15m B、30m C、40m

D、50m参考答案:B解析:钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处。钢质储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。P369 【感谢考试100用户“”为本题提供解析】

9、楼梯问采用常开风口,当为地下楼梯间时,公式中疏散门开启数量N1取( )。 A 、1 B、2 C、3

D、4参考答案:A解析:楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为15层以下时,设计2层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为15层及以上时,设计3层内的疏散门开启,取N1=3;当地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1;P302

【感谢考试100用户“”为本题提供解析】 10、

一、二级汽车库、修车库与高层民用建筑之间的防火间距为( )。 A 、10m

1

最新资料欢迎阅读 B、13m C、17m

D、19m参考答案:B解析:暂无

11、耐火等级为二级的飞机库,其防火墙的耐火极限不应低于( )。 A 、3、00h B、2、00h C、0、75h

D、0、25h参考答案:A解析:暂无

12、耐火等级为一级的厂房,其吊顶的耐火极限要求为( )。 A 、0、25h B、0、50h C、0、75h

D、1、00h参考答案:A解析:暂无

13、防火分区大于( )时需单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。 A 、1000m2 B、2000m2 C、3000m2

D、4000m2参考答案:B解析:暂无

14、液化石油气钢质储罐接地电阻不宜大于( )。 A 、5Ω B、7Ω C、9Ω

D、10Ω参考答案:D解析:暂无 15、使用于粉灭火剂是( )灭火方法。 A 、冷却 B、隔离 C、窒息

D、化学抑制参考答案:D解析:暂无

16、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑物高位消防水箱储水量应不小于

1

最新资料欢迎阅读 ( )。 A 、6m3 B、12m3 C、15m3

D、18m3参考答案:B解析:1 一类高层公共建筑不应小于36m3 ,但当建筑高度大于100m 时不应小于50m3 ,当建筑高度大于150m 时不应小100m3 ;2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m33 ,当一类住宅建筑高度超过100m 时不应小于36m3 ;3 二类高层住宅不应小于12m3 ;4 建筑高度大于21m 的多层住宅建筑不应小于6m3 ; 17、厂房内疏散走道的净宽度不宜小于( )。 A 、1、0m B、1、2m C、1、4m

D、1、5m参考答案:C解析:厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0、9m;疏散走道的净宽度不宜小于

1、4m;疏散楼梯最小净宽度不宜小于 1、1m。

【感谢考试100用户“”为本题提供解析】

18、合用前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )。 A 、1、00m2 B、2、00m2 C、3、00m2

D、4、00m2参考答案:C解析:暂无

19、厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于( )。 A 、0、8m B、0、9m C、1、0m

D、1、1m参考答案:B解析:厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0、9m;

1

最新资料欢迎阅读 疏散走道的净宽度不宜小于

1、4m;疏散楼梯最小净宽度不宜小于 1、1m。

【感谢考试100用户“”为本题提供解析】

20、先从事故开始,逐层次向下演绎,把系统可能发生的某种事故与导致事故发生的各种原因之间的逻辑关系联成整体的分析方法为( )。 A 、事件数分析法 B、事故树分析法 C、安全检查表法

D、预先危险性分析法参考答案:B解析:暂无

21、尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于( )。 A 、10m10m B、12m12m C、15m15m

D、18m18m参考答案:B解析:暂无

22、为保证安全,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于( )。 A 、5m B、10m C、15m

D、20m参考答案:B解析:暂无

23、耐火等级为一级的仓库,其吊顶的耐火极限要求为( )。 A 、0、25h B、0、50h C、0、75h

D、1、00h参考答案:A解析:暂无

24、在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内

1

最新资料欢迎阅读 其背火面温度不超过规定值的能力指的是( )。 A 、支持能力 B、耐火完整性 C、耐火隔热性

D、耐火极限参考答案:C解析:暂无

25、有条件时,室外消防给水管道的直径应不小于DN( )。 A 、65 B、80 C、100

D、150参考答案:D解析:暂无

26、K在容纳人数为500~2000人的公共场所宜取值( )。 A 、0、77~0、8 B、0、8~0、9 C、0、9~ 1、0

D、1、0参考答案:C解析:K:修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0、7~0、8;容纳人数为2000~10000人的公共场所宜取0、8~0、9,容纳人数为500~2000人的公共场所宜取0、9~ 1、0,其他场所可取 1、0。

【感谢考试100用户“”为本题提供解析】

27、当A级或8级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间设置的隔墙上的门应采用( )级防火门。 A 、甲 B、乙 C、丙

D、丁参考答案:A解析:暂无

28、应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,住宅建筑不宜超过( )层。

1

最新资料欢迎阅读 A 、8 B、12 C、16

D、20参考答案:C解析:P326

29、生产时使用或产生的气体爆炸下限( )属于甲类生产。 A 、<5% B、≥5% C、<10%

D、≥10%参考答案:C解析:暂无

30、全淹没干粉灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于( )。 A 、0、5kg/m3 B、0、55kg/m3 C、0、6kg/m3

D、0、65kg/m3参考答案:D解析:暂无

31、在正常工作状态时,市电通过应急照明配电箱为灯具供电,用于正常工作和蓄电池充电;发生火灾时,应急照明控制器接收到消防联动信号后,下发控制命令至消防应急灯具,控制应急照明配电箱和消防应急灯具转入应急状态的是( )。 A 、自带电源非集中控制型 B、自带电源集中控制型 C、集中电源非集中控制型

D、集中电源集中控制型参考答案:B解析:暂无

32、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型感烟火灾探测器,其安装间距不应超过( )。 A 、10m B、15m C、20m

D、25m参考答案:B解析:p275 33、E类火灾是( )火灾。 A 、气体

1

最新资料欢迎阅读 B、带电

C、液体或可熔化固体物质 D、金属参考答案:B解析:暂无

34、消防控制室的顶棚和墙面应采用( )级装修材料。 A 、A级 B、B1级 C、B2级

D、B3级参考答案:A解析:暂无 35、车库内的采暖方式不应选用( )。 A 、热水 B、蒸汽 C、热风

D、火炉参考答案:D解析:暂无

36、灭火器“MFF50”中的“T”指的是( )。 A 、手提式 B、推车式 C、舟车式

D、二氧化碳参考答案:B解析:暂无

37、在洁净厂房的一个防火分区内,其洁净生产与非洁净生产区域之间应设置隔墙完整分隔,当隔墙上设置观察窗时,窗的耐火极限不应低于( )。 A 、0、50h B、0、90h C、1、50h

D、2、00h参考答案:B解析:P436 38、吊顶材料属于( )。 A 、饰面材料 B、装饰件 C、隔断

D、装饰织物参考答案:A解析:暂无

1

最新资料欢迎阅读 39、歌舞娱乐放映游艺场所,不应布置在建筑的( )。 A 、地下二层 B、地下一层 C、一层

D、二层参考答案:A解析:暂无

40、当加油加气站内罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,顶棚其他部分不得采用( )建造。 A 、燃烧体 B、不燃烧体 C、难燃烧体

D、易燃烧体参考答案:A解析:暂无

41、封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )。 A 、1、00m2 B、2、00m2 C、3、00m2

D、4、00m2参考答案:B解析:暂无

42、将可燃物的温度降到一定温度以下,燃烧即会停止,这是( )灭火方法。 A 、冷却 B、隔离 C、窒息

D、化学抑制参考答案:A解析:暂无

43、可燃固体在空气不流通、加热温度较低、分解出的可燃挥发份较少的条件下,发生的只冒烟而无火焰的燃烧现象称为( )。 A 、阴燃 B、无焰燃烧 C、表面燃烧

D、有焰燃烧参考答案:A解析:暂无

44、根据机房的使用性质、管理要求及重要数据丢失或网络中断在经济或社

1

最新资料欢迎阅读 会上造成的损失或影响程度,可将电子信息机房分为( )级。 A 、一 B、二 C、三

D、四参考答案:C解析:暂无

45、下列可燃固体的燃烧属于表面燃烧的有( )。 A 、木炭 B、塑料 C、樟脑

D、煤参考答案:A解析:暂无

46、自动喷水泡沫联用系统在喷水的同时,喷出泡沫,泡沫覆盖于燃烧液体或固体的表面,在冷却作用的同时,还有( )作用。 A 、冷却 B、隔离 C、窒息

D、化学抑制参考答案:B解析:暂无

47、燃点低,对热、撞击、摩擦敏感,易被外部火源点燃,燃烧迅速,并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体是指( )。 A 、易燃固体 B、易于自燃的物质 C、遇水放出易燃气体的物质 D、易燃液体参考答案:A解析:暂无

48、无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用( )级装修材料。 A 、A级 B、B1级 C、B2级

1

最新资料欢迎阅读 D、B3级参考答案:A解析:暂无

49、建筑高度小于等于( )的住宅建筑可采用自然通风方式的防烟系统。 A 、25m B、50m C、75m

D、100m参考答案:D解析:P295

50、医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于m2的公共建筑,加压风机、防排烟机火灾时持续运行时间要大于( )。 A 、30min B、60min C、90min

D、120min参考答案:B解析:P356 二、多项选择题(共30分。)#多选题#

51、电线电缆截面的选型原则应符合下列规定( )。

A 、通过负载电流时,线芯温度不超过电线电缆绝缘所允许的长期工作温度 B、通过短路电流时,不超过所允许的短路强度,高压电缆要校验热稳定性,母线要校验动、热稳定性 C、电压损失在允许范围内

D、满足机械强度的要求 E、低压电线电缆应符合负载保护的要求,TNT系统中还应保证在接地故障时保护电器能断开电路参考答案:ABCDE解析:暂无 52、固体燃烧的形式可分为( )。 A 、蒸发燃烧 B、阴燃 C、分解燃烧

D、表面燃烧 E、爆炸参考答案:ABCDE解析:暂无 53、普通干粉灭火剂可以扑救( )火灾。 A 、A类 B、B类 C、C类

1

最新资料欢迎阅读 D、D类 E、E类参考答案:BCE解析:普通干粉灭火剂可扑救 B 类、C类、E类火灾,因而又称为 BC 干粉灭火剂。

【感谢考试100用户“一苇渡江-河南”为本题提供解析】

54、消防用水可由( )供给。 A 、市政给水管网 B、天然水源 C、游泳池

D、消防水池 E、生活水池参考答案:ABD解析:暂无 55、乙类储存物品的火灾危险性特征有( )。 A 、闪点≥28℃且<60℃的液体 B、爆炸下限≥10%的气体 C、助燃气体

D、可燃固体 E、常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品参考答案:ABCE解析:P47

56、需要设消防给水系统的有( )。 A 、液化石油气加气站

B、加油和液化石油气加气合建站 C、加油站

D、压缩天然气加气站 E、加油和压缩天然气加气合建站参考答案:AB解析:P405

57、湿式报警阀组的组成包括( )。 A 、止回阀 B、延迟器 C、水力警铃

D、压力开关 E、控制阀参考答案:ABCDE解析:湿式报警阀是湿式系统的专用阀门,只允许水流入系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。湿式报警阀组结构为止回阀,开启条件与入口压力及出口流量有关,与延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等组成报警阀组

1

最新资料欢迎阅读 【感谢考试100用户“”为本题提供解析】

58、城市交通隧道按施工方法分类可以分为( )。 A 、盾构法 B、沉管法 C、钻爆法

D、明挖法 E、暗埋法参考答案:ABCD解析:P385 59、下列关于防火阀的说法正确的是( )。 A 、有熔断器的防火阀,其动作温度宜为280℃ B、防火阀宜靠近防火分隔处设置 C、防火阀安装时,可明装也可暗装

D、为保证防火阀能在火灾条件下发挥作用,穿过防火墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙应用不燃材料或防火封堵材料严密填实 E、可分为防火类、防烟类、排烟类三种参考答案:BCDE解析:暂无

60、柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定( )。 A 、宜布置在首层或地下

一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻 B、应采用耐火极限不低于 2、00h的不燃烧体隔墙和

1、50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门 C、机房内设置的储油问时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用防火墙与发电机间分隔;必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门

D、应设置火灾报警装置 E、建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统参考答案:ABCDE解析:暂无 61、石油化工企业的火灾特点有( )。 A 、爆炸与燃烧并存,易造成人员伤亡 B、燃烧速度快、火势发展迅猛 C、易形成立体火灾

1

最新资料欢迎阅读 D、火灾扑救困难 E、人员疏散困难参考答案:ABCD解析:暂无 62、消防应急灯具按应急供电方式可分为( )。 A 、自带电源型消防应急灯具 B、集中电源型消防应急灯具 C、子母型消防应急灯具

D、持续型消防应急灯具 E、非持续型消防应急灯具参考答案:ABC解析:P322 63、常用的建筑结构类型包括( )。 A 、钢结构 B、钢筋混凝土结构 C、钢一混凝土组合结构

D、砖土结构 E、抬梁式结构参考答案:ABC解析:暂无 64、

一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,并应符合下列规定( )。

A 、设置在高层建筑内时,不应大于2000m2 B、设置在高层建筑内时,不应大于4000m2

C、设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2 D、设置在地下或半地下时,不应大于1000m2 E、设置在地下或半地下时,不应大于2000m2参考答案:BCE解析:暂无 65、气体燃烧的方式可分为( )。 A 、扩散燃烧 B、闪燃 C、分解燃烧

D、预混燃烧 E、动力燃烧参考答案:AD解析:暂无 三、简答题(共20分。)#问答题#

66、有爆炸危险的厂房、库房的总平面布置有哪些要求?参考答案:总平面布局有如下要求:1)有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。2)有爆炸危

1

最新资料欢迎阅读 险的厂房、库房与周围建筑物、构筑物应保持一定的防火间距。如甲类厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。甲类库房与重要公共建筑物的防火间距不应小于50m,与民用建筑和明火或散发火花地点的防火间距按其储存物品性质不同为25m~40m。3)有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向垂直或夹角不小于45,以有效利用穿堂风,将爆炸性气体吹散,在山区,宜布置在迎风山坡一面且通风良好的地方。4)防爆厂房宜单独设置。如必须与非防爆厂房贴邻时,只能一面贴邻,并在两者之间用防火墙或防爆墙隔开。相邻两个厂房之间不应直接有门相通,以避免爆炸冲击波的影响。解析:暂无 67、办公室、休息室等与甲乙类厂房可否贴邻建造?有哪些措施要求?参考答案:办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于

3、00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。解析:暂无 68、自动喷水灭火系统的适用范围有哪些?参考答案:(1)湿式系统湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;高于70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水蒸气压升高而破坏管道的危险。(2)干式系统干式系统适用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所。式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。(3)预作用系统预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,冈此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统。系统处于准工作状态时,严禁管道漏水,严禁系统误喷的忌水场所,应采用预作用系统。(4)雨淋系统雨淋系统的喷水范围由雨淋阀控制,因此在系统启动后立即大面积喷水。因此,雨淋系统主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域,或室内净空高度超过一定高度,且必须迅速扑救初期火灾的,或属于严重危险级Ⅱ级的场所,应采用雨淋系统。(5)水幕系统防火分隔水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘,可封

1

最新资料欢迎阅读 堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于局部防火分隔处。防护冷却水幕系统则利用喷水在物体表面形成的水膜,控制防火分区处分隔物的温度,使分隔物的完整性和隔热性免遭火灾破坏。解析:暂无

69、爆炸浓度极限的概念是什么?其在消防上的应用主要有哪些?参考答案:(1)可燃气体、液体蒸气和粉尘等不同形态的物质,通常以与空气混合后的体积分数或单位体积中的质量等来表示遇火源会发生爆炸的最高或最低的浓度范围,称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限。(2)爆炸极限在消防中的意义:1)爆炸极限是评定可燃气体火灾危险性大小的依据,爆炸范围越大,下限越低,火灾危险性就越大。2)爆炸极限是评定气体生产、储存场所火险类别的依据,也是选择电气防爆型式的依据。3)根据爆炸极限可以确定建筑物耐火等级、层数、面积、防火墙占地面积、安全疏散距离和灭火设施。4)根据爆炸极限,确定安全操作规程。解析:暂无

70、简述二氧化碳灭火系统。参考答案:二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。在常温常压条件下,二氧化碳的物态为气相,当贮存于密封高压气瓶中,低于临界温度

31、4℃时是以气、液两相共存的。在灭火过程中,当二氧化碳从贮存气瓶中释放出来,压力骤然下降,使得二氧化碳由液态转变成气态,分布于燃烧物的周围,稀释空气中的氧含量。氧含量降低会使燃烧时热的产生率减小,而当热产生率减小到低于热散失率的程度,燃烧就会停止下来。这是二氧化碳所产生的窒息作用。另一方面,二氧化碳施放时又因焓降的关系,温度急剧下降,形成细微的固体干冰粒子,干冰吸取其周围的热量而升华,即能产生冷却燃烧物的作用。解析:暂无考试100是专业的手机考试平台,绝对实用的手机考试软件,助你轻松通过考试!这里涵盖了金融类、财会类、工程类、外语类、医药类、资格类、计算机类、其他类共8大类100多种考试。

在考试100可以自由分享、查找、下载试题,可以在线练习答题、重做错题;章节练习更可以让你边看书边做题。

我们是练习答题和模拟考试方面的专家。

1

最新资料欢迎阅读 1、海量真题试卷,可随时随地开启考前练习,助你轻松通过考试

2、 自动记录错题,答错的题目自动加入错题库,自动按考试科目对题目进行分类,方便您随时重做或查看错题。

3、 支持试卷下载,离线练习省流量可将试题资源下载到本地,无网络也能答题练习。下载支持断点续传。

4、 答题进度记忆,帮助您记忆每一次答题的进度,下次答题直接定位上次正在练习的题目进度继续练习或模拟考试。

五、一键同步,多终端同步练习错题、收藏、答题记录等一键同步,满足您在不同设备的答题需求。消防工程师考试交流① 获取更多xx年消防工程师考试资料请群!

1

2024年注册消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题

最新资料欢迎阅读2024年注册消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题一、单项选择题(共50分。)#单选题#1、在城市建成区内,CNG加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于()辆。A、一B、二
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0csjw90j7y4mg6283nif6msol1o4p300uu1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享