消防系统维保操作规程

1.1 消防报警系统 1、报警系统的组成:

系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。 2、报警系统的作用:

利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。 3、报警系统运行维护管理

1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。 2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。

3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。 4)消防控制中心必须有人24小时值班。

5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。 6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求: 每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。

word 可编辑.

- - .. --

7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表的格式填写季度登记表。

(1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。 (2)试验火灾警报装置的声光显示。

(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 (4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。

(5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备;

b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。 (6)检查所有转换开关。

(7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。 1.2 消火栓灭火系统 1、消火栓系统的组成

系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。 2、消火栓系统的作用:

控制、扑灭水可以扑灭的火灾。 3、消火栓系统运行维护管理

word 可编辑.

- - .. --

1)消火栓操作步骤:

发生火灾时,由消防控制中心或现场启动消防水泵。消火栓使用时,要求3人以上操作,分别布置于消防栓出口以及水枪处,先铺好消防水带,接好消火栓快速接头、水枪,后打开消火栓阀,由此及2人操作水枪进行灭火。一般水枪喷射角度为45。 。 2)消防泵维护

① 现场手动启动,能否正常启动?(注意观察自动切换、延

时时间、消火栓指示灯、消控中心启动、回答、报警等)

②置开关“自动”位置,消控中心远程启动;(注意能正常控制启、停、消控中心指示、报警等)

③按动各消火栓按钮,启动消防泵; ④测试工作泵与备用泵之间的自动切换; ⑤泵体机械部分检查、加油、测绝缘等, 3)稳压泵维护

①机械部分应除尘、加油、测电机绝缘;

②将开关置于“停”位置,检查电气、机械故障,放水检查压力表变化情况。压力应下降;

③置“手动”位置,启动、停止正常,加压后压力上升;(工作前需了解一些参数)

④置“自动”位置,放水使稳压泵自动投入运行(记录启动时压力),当压力到达额定压力后应自动停止(记录停止时压力)

⑤正常工作后应将开关置于“自动”位置。