第八分册
技术手册
QJ/FcA0330 - 2006 内部文件 不得复制
c. 运输过程中温度: - 40℃~ +70℃。
六. 危险场所认证
JB-QT-TON90A可燃气体探测器
防爆标志: ExdⅡCT6
ES2000T可燃气体探测器
防爆标志: ExdⅡCT6
七. 订货资料解释
可燃气体探测器型号有: JB-QT-TON90A ES2000T
可燃气体报警控制器型号有: JB-QT-TON90A ES2000
八. 可选部件描述
JB-QT-TON90A可燃气体报警控制器
可配置探测器型号:
JB-QT-TON90A ES2000T 技术指标
检测原理:半导体式;
检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等Ⅱ气体;
精
度:± 5%FS;
响应时间:小于 10 秒; 恢复时间:小于 15 秒; 防爆方式:本质安全型;
防爆标志: Exib II CT3
;
输入信号:标准 4~20mA;
指示范围: 0~100%LEL;
显示方式:数字 +模拟显示;
第 6页 共11页
C级 T3 组可燃
H7
第八分册
技术手册
QJ/FcA0330 - 2006
内部文件 不得复制
报警设定:低限 25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限 50%LEL;
报警方式:声、光报警;
报警输出:二段报警输出(触点容量
2A/250VAC, 30VDC);
信号输出:标准 4~20mA电流输出;
温度范围: 0℃~ +40℃;
相对湿度: 20%-95%RH;
电
源: AC220V/50Hz;
3.5W/ 路;
最大功耗:小于等于
重量:约 2.5kg/ 路;
最大传输距离: 1200m。
安装固定(壁挂式)
第 7页 共11页 H7
第八分册
技术手册
QJ/FcA0330 - 2006
内部文件 不得复制
安装固定(盘装式)
控制器外形尺寸: 164× 54× 223(高×宽×深) 开孔尺寸计算: A×B(高×宽)
A=154+1 ;
B=N ×54.2 –4 。
以 8路盘装为例, A=154+1=155; B=N×54.2-4=8 × 54.2-4=429.6 。 探测器与控制器的连接
ES2000T可燃气体报警控制器
可配置探测器型号:
JB-QT-TON90A ES2000T 技术指标
第 8页 共11页
H7
第八分册
技术手册
QJ/FcA0330 - 2006
内部文件 不得复制
检测原理:半导体式( ES2000-A),催化燃烧式( ES2000-C);
检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油、二氧化碳等;
精 度:± 3%FS;
响应时间:小于 30 秒; 恢复时间:小于 60 秒; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: Exd II CT6 ; 输入信号:标准 4~20mA; 指示范围: 0~100%LEL或 0~ 1000ppm;
显示方式:数字 +模拟显示;
报警设定:低限 25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限 50%LEL;
报警方式:声、光报警;
报警输出:二段报警输出(触点容量
2A/250VAC);
信号输出:标准 4~20mA电流输出 /485 通讯接口; 温度范围: 0℃~ +40℃; 电
源: AC220V/50Hz;
最大功耗: 4.5W/ 路;
重量:约为 0.6kg/ 路;
最大传输距离: 1200m。
安装固定(壁挂式)
选择合理的安装高度,墙面要求牢固、
平整;用 φ 7 钻花在墙面上钻四个孔(图示 A 处),其孔深不低于 50mm;将四个塑胶膨 胀柱分别装入四个孔内, 然后将挂墙板四个 孔( A 处)对准塑胶膨胀柱,再用四个自攻 螺钉( ST3.5*38) 将其固定在墙面上将主机 上端两个挂钩卡入
B 处,下端挂钩卡入 C处。
第 9页 共11页 H7
第八分册
技术手册
QJ/FcA0330 - 2006
内部文件 不得复制
安装固定(盘装式)
控制器外形尺寸: 179.6 ×58.8 × 194.5 (高×宽×深) 开孔尺寸计算: A×B(高×宽)
A=166.2+1 ;
B=N ×58.9 –4 。
以 8路盘装为例, A=166.2+1=167.2 ; B=N× 58.9-4=8 × 58.9-4=467.2 。
第10页共11页 H7