好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2015-9-12(1)定稿--通风与空调工程施工安装测试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

康桥小区4#楼冲击钻灌注桩?

通风与空调工程施工安装基础测试题

一、

1

单项选择题(共50题。每题1分)

风管制作时,矩形风管两条对角线长度之差不应大于__mm。(C)

A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm

2 风管制作时,管口平面度的允许偏差为__mm。(B)

A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm 3

通风管管道规格的验收,风管以__为准,风道以__为准。(A)

A.外径或外边长、内径或内边长B.内径或内边长、外径或外边长C.3内径或内边

长、内径或内边长D.内径或外边长、外径或内边长

4 风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于___mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。(C)

A5B10C6D2 5

关于风管安装下面说法错误的是:(A)

A.连接法兰的螺栓应均匀拧紧,螺母每隔一个分别装在异侧 B.风管内严禁其他管线穿越

C.室外立管的固定拉索严禁在避雷针或者避雷网上 D.现场风管接口配置,不能缩小有效截面

6 中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不得大于(A);高压系统风管不得大于()。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。 A150mm,100mmB100mm,80mm C150mm,80mmD200mm,150mm

7 民用建筑设计参数中,家用厕所每小时换气次数为__次,浴室每小时换气次数为__次(B)

A8,8B10,8 C8,8D10,10 8

住宅、公寓、标准客房(3米层高)设计冷负荷W/m2负荷指标(估算)(A)

A114-138B50-60C200-220D300-320

9 住宅、公寓、私人办公室、医院房间(风口在上部、层高3米),室内送风口风

速(以噪音标准控制)的送风口设计流速__m/s,回风口设计流速__m/s(C)

A0.5-1,1.5-2B4-6,2-3C2.5-4,1.5-2D7-10,4-6

10 办公室空调低速风管系统(以噪声标准控制)主风管的最大允许速__m/s,支风管的最大允许流速__m/s (A)

A8,6.5B4,5C8,10D16,20

页脚内容1

康桥小区4#楼冲击钻灌注桩?

11 机械排烟系统排烟口风速值不宜大于___m/s。(B) A、7B、10C、20D、15

12 采用C、S形插条连接的金属矩形风管时,其边长不应大于(C) A450mmB500mmC630mmD800mm

13 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰垫片厚度不应小于(B)。垫片不应凸入管内,亦不应突出法兰外。 A2mmB3mmC4mmD5mm

14 当水平悬吊的水平主、干风管长度超过(C),应设置防止摆动的固定点 A10mB15mC20mD30m

15 金属矩形风管长边b=1600mm,当风管进行连接时,法兰和螺栓规格分别是(D) A∠25×3,M6B∠30×3,M6 C∠30×3,M8D∠40×4,M8

16 金属风管垂直安装,支、吊架间距不应大于(C) A3mB3.5mC4mD4.5m

17 防火阀直径或长边尺寸大于等于(B)时,宜设单独支、吊架。 A500mmB630mmC800mmD1000mm

18 通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为(A)

A建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B建设、监理、设计、施工等方单位代表

C监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D建设、设计、施工、厂商等方单位代表

19 安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面不少于(A)mm。

A20mmB30mmC40mmD50mm

20 低压风管系统工作压力P(B)

AP≤400PaBP≤500PaCP≤600PaDP≤800Pa

21 中、低压系统里,镀锌矩形风管的长边尺寸b=2000mm时,板材厚度应为(B)

A0.75mmB1.0mmC1.2mmD1.6mm

22 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于(C) A1.0mmB1.2mmC1.6mmD2.0mm

23 金属风管长边为1400mm时,吊杆直径应(C)

页脚内容2

康桥小区4#楼冲击钻灌注桩?

A?6B?8 C?10D?12

24 矩形风管弯管制作时,平面边长大于(A),必须设置弯管导流片 A500mmB630mmC800mmD1250mm

25 水平安装DN125保温镀锌钢管时,管道支、吊架间距不应超过(C) A4.0mB4.5mC5.5mD6.0m

26 防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于(C) A100mmB150mmC200mmD250mm

27 非金属风管的材料一般强度较低,因此阀件厚度大于(A)各类阀件和设备必须单独设支吊架,不应将这些阀件设备重量由非金属风管来承担。 A200mmB250mmC300mmD400mm

28 金属保护壳施工时,接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为(A) A20~25mmB25~30mmC30~35mmD40~50mm

29 高效过滤器安装应在洁净室及净化系统进行全面清扫和系统连续试车___以上后,在现场拆开包装并进行安装。(B) A8hB12hC24hD36h

30

采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于___(B)

A、60WB、100WC、40WC150W

31 同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于(C)

A20mmB25mmC30mmD40mm

32 空调水系统进行水压试验时,当工作压力为0.6MPa,试验压力应为___。(C) A0.6MPaB0.8MPaC0.9MPaD1.2MPa

33 冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于__;软管连接的长度,不宜大于__。(B) A8‰,100mmB8‰,150mmC1%,100mmD1%,150 mm

34 风机等设备基础面应高于机房地平面___。(C)

A80~100mmB100~150mmC150~200mmD200~250mm

35 排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于___的距离。(B) A100mmB150mmC250mmD350mm

36 自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过___m。(B) A20mB30mC40mD50m

37 通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过__层,当管道设置防止回流设施或防火阀时,其管道布置可不受此限制。(C)

页脚内容3

康桥小区4#楼冲击钻灌注桩?

A3B4 C5D6

38 冷却塔风机和冷却水系统循环试运行不得少于__。(A)

A2hB4hC8hD12h

39 空调工程系统无生产负荷的带冷(热)源联合试运转时不应小于__。(B) A2hB8hC12hD24h

40 每个洁净室最少采样次数为__次,当洁净区仅有一个采样点时,则在该点至少采样__次。(D) A2,1B2,2 C3,2D3,3

41 矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是__。(B) A、3个/m2B、6个/m2C、10个/m2D、16个/m2 42 制作柔性短管长度宜为__。(C)

A、50~100mmB、100~150mmC、150~250mmD、300mm 43 空调的送风量和设备主要根据__来确定。(D) A.冬季负荷B.夏季负荷C.过渡季节负荷D.全年负荷

44 氧气、乙炔气焊工具中,氧气导管允许工作压力为__MPa,乙炔导管允许工作压力为__MPa。(D)

A.0.5~11 B.10.5~1 C.1.51 D.1.50.5~1

45 滑车使用的钢丝绳必须经常检查其强度,一般应为__做一次强度试验。(B) A.3个月 B.6个月 C.一年

D.一个项目完成后

46 金属矩形风管边长大于__mm时应采取加固措施。(B) A.500B.630C.1250D.800

47 金属风管管段长度大于__mm时应采取加固措施。(C) A.500B.630C.1250D.800

48 金属保温风管边长大于__mm时应采取加固措施。(D) A.500B.630C.1250D.800

49 机械送风系统的进风口位置应符合:(A)

页脚内容4

康桥小区4#楼冲击钻灌注桩?

A.应直接设在室外空气较清洁的地方 B.应高于排风口

C.进风口下缘距室外地坪不宜大于2m D.设在绿化带时,不宜大于1m

50 卷板机也叫滚板机,按照轴辊的数量和相对位置,可以分为对称三轴辊卷板机、三辊不对称卷板机和___。(B)

A.五辊卷板机B.四辊卷板机C.六辊卷板机D.七辊卷板机 二、

判断题(共20题。每题1分)

1 防火阀安装没有方向性。(×) 2 消声器不需要单独安装支吊架。(×)

3 风管接口不得安装在墙内或楼板内,风管沿墙体或楼板安装时,距墙面、楼板宜大于150mm。(√) 4 支吊架不应设置在风口处或阀门、检查门和自控机构的操作部位,距离风口或插接管不宜小于200mm。(√) 5 酚醛铝箔复合板风管垂直安装的支架间距不应大于2400mm,每根立管的支架不应少于2个。(√)

6 支撑保温风管的横担可设在风管保温层外部也可设在保温层内部。(×) 7 金属风管连接处密封材料燃烧性能应为不燃或难燃B1级。(√)

8 低压系统风管漏光法检测,以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格。(√)

9 风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝。(√)

10 净化空调矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不应有拼接缝,大于900mm时不应有横向拼接缝。(√)

11 12

净化空调系统边长大于800mm的风管应设清扫孔及风量、风压测定孔(×) 风管支、吊架开孔必须采用台钻或手电钻,不得用氧乙炔焰开孔。(√)

13 螺旋风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于5m;大于400mm,不应大于3.75m。(√)

14 15

除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在水平管段上。(×) 矩形风管尺寸偏差是负偏差。(×)

16 阀门安装前必须进行强度试验和严密性试验,试验压力分别为工称压力的1.5倍和1.1倍,持续时间不少于5min。(√) 17 金属管道的固定焊口应远离设备,且不宜于设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。(√) 18 金属管道支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设独立支、吊架。(√)

19

通风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯管。应保证出口至弯管的距离

页脚内容5

2015-9-12(1)定稿--通风与空调工程施工安装测试题

康桥小区4#楼冲击钻灌注桩?通风与空调工程施工安装基础测试题一、1单项选择题(共50题。每题1分)风管制作时,矩形风管两条对角线长度之差不应大于__mm。(C)A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm2风管制作时,管口平面度的允许偏差为__mm。(B)A.1mmB.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0cpaz402x2670et7c26i4qfr0177x6016iz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享