塔桅知识点
1.常用钢塔桅的适用高度
通信钢塔桅的适用高度,是指在既定的负荷要求下,结合通信工艺的要求,钢塔桅所能建设的合理的最大高度。(当高度超过该理想值后,钢塔桅的结构稳定性和安全性降低,所增加成本很大,其性价比极不合理)
钢塔桅的适用高度是钢塔桅选型重要的考虑因素之一。不同基站应根据基站的无线覆盖要求科学的确定天线的挂高,并选择合理可行的钢塔桅用于天线悬挂。
钢塔桅除自重以外,风荷载通常是最大的负载,因此,钢塔桅的适用高度首先应考虑建设所在地的风压情况。 (1)立杆
立杆含普通屋面立杆和新建土建房屋面立杆。通信立杆的高度通常不大于9m,常见的有3m、6m和9m,在基本风压大于0.75kPa及近海地面粗糙度类别为A类的地区,建设9m立杆应有可靠保证,建设前应有专业技术人员对房屋进行安全论证。 (2)挂墙抱杆
挂墙抱杆的悬挂高度及方位由无线专业确定,由土建专业确定可靠的固定点,必要时应参考房屋设计图纸。 (3)地面拉线塔
拉线塔的高度不宜大于40m,拉线桅杆高度不宜大于16m。基本风压大于0.40kPa的地区高度不宜大于30m;基本风压大于0.60kPa的地区不宜采用拉线塔。 (4)屋面拉线塔
屋面拉线塔的高度除了满足5.3条的要求外,尚应综合考虑房屋的承载能力、屋面的大小、屋面形状及拉锚固定方式、固定位置等因素。屋面拉线塔高度不宜大于20m(个别有可靠安全措施的站点也不宜大于25m)。基本风压大于0.35kPa的地区高度不宜大于16m;基本风压大于0.60kPa的地区不宜采用屋面拉线塔。 (5)自立塔
自立塔结构体系稳定,具有较大的刚度,可以建设比较高的铁塔,通信用自立塔高度一般不超过60m。 (6)屋面自立塔
屋面自立塔的高度应结合房屋的承载能力进行考虑。若房屋原先设计即考虑建屋面塔,则建塔高度不宜超过原设计铁塔高度;若原设计未考虑建屋面塔,应避免在房屋上建塔。当建塔高度超过原设计塔高或原设计未考虑建屋面塔时,应结合房屋设计图纸进行房屋安全性论证。对于原设计未考虑建屋面塔的站点,初步勘察规划时铁塔高度不宜大于25m(25m以上屋面塔论证通过的可能性很小),在基本风压大于0.75kPa及近海地面粗糙度类别为A类的地区,不宜大于20m。 (7)单管塔
单管塔塔高不宜大于50m。基本风压大于0.75kPa及近海地面粗糙度类别为A类的地区,单管塔高度不宜大于40m。悬挂微波天线的基站不宜采用单管塔。 (8)简易通信杆
简易通信杆是单管塔的一种,其特点是管体上直接设置天线抱杆,不设天线安装平台,适合天线数量少的站点。因为取消了天线安装平台,为了减少安装及检修人员心理上的不安全感,另外也便于在一些搬运条件不好的站点使用简易通信
'.
.
杆,其高度不宜超过25m。 (9)三管塔
三管塔根据立面造型可分为直立式三管塔和变坡式三管塔。
直立式三管塔根开小,塔高不宜大于40m。基本风压大于0.40kPa的地区塔高不宜大于30m;基本风压大于0.60kPa的地区不宜采用直立式三管塔。
变坡式三管塔高度不宜大于50m,基本风压大于0.75kPa及近海地面粗糙度类别为A类的地区,变坡式三管塔高度不宜大于40m。 (10)三角塔
三角塔根开小,塔高不宜大于45m,基本风压大于0.40kPa的地区塔高不宜大于40m,基本风压大于0.50kPa的地区塔高不宜大于35m。基本风压大于0.60kPa及近海地面粗糙度类别为A类的地区,塔高不宜大于30m。 (11)H型杆
H型杆的主杆可以采用水泥杆制作,也可以采用钢管制作。前者伸出地面高度通常不大于10m;后者可以视为拉线塔的一种,其高度通常不超过18m。
常用钢塔桅的适用高度建议值
表5.12 常用钢塔桅的适用高度建议值 钢塔桅形式 基本风压和地面粗糙度 ≤0.75kPa 立杆 高度(m) ≤9 ≤6 >0.75kPa或地面粗糙度A类 9m杆应慎用 (房屋结构状况良好的经论证后采用) ≤60 塔高按原设计铁塔高度 超过原设计由安全论证确定塔高 初步规划塔高宜≤25 最终高度由安全论证确定 初步规划塔高宜≤20 ≤50 ≤40 ≤25 ≤20 ≤40 ≤30 降低塔高、谨慎采用或不采用 ≤50 ≤40 地面自立塔 不限制 房屋原设计有考虑铁塔的 屋面自立塔 ≤0.75kPa 房屋原设计未考虑铁塔的 >0.75kPa或 ≤0.75kPa >0.75kPa或地面粗糙度A类 ≤0.75kPa >0.75kPa或地面粗糙度A类 ≤0.40kPa 直立三管塔 ≤0.60kPa >0.60kPa 变坡三管塔 ≤0.75kPa >0.75kPa或地面粗糙度A类 地面粗糙度A类 最终高度由安全论证确定 单管塔 简易通信杆 '.
.
钢塔桅形式 基本风压和地面粗糙度 ≤0.40kPa ≤0.60kPa ≤0.80kPa >0.80kPa或地面粗糙度A类 ≤0.40kPa 地面拉线塔 ≤0.60kPa >0.60kPa ≤0.35kPa ≤0.50kPa 屋面拉线塔 >0.50kPa ≤0.75kPa >0.75kPa或地面粗糙度A类 高度(m) ≤45 ≤40 ≤35 降低塔高、谨慎采用或不采用 ≤40 ≤30 不宜采用 ≤20 ≤16 不宜采用 (房屋结构状况良好的经论证后采用) ≤10(水泥杆)≤18(钢管) 不宜采用 三角塔 H型杆 注:1.地面粗糙度默认为非A类。 2.风荷载除了考虑基本风压和地面粗糙度外,尚应考虑山高的影响,若建设场地位于高山上(山高超过150m),表5.12中的高度应适当降低。 3.以上数值是基于常规的塔型,若减少天线和平台数量,进一步降低铁塔高度(由设计定),则上述条件可适当放宽。
2.常用钢塔桅的选址要求 (1)挂墙抱杆的选址要求
挂墙抱杆应有可靠的固定点,建筑物外围有以下结构构件时方可考虑挂墙抱杆: 混凝土边柱;
高度不小于600mm、宽度不小于200mm的混凝土边梁;
厚度不小于240mm的实心砖墙(通常要穿墙,应事先征得业主同意)。 应避免在空心砖墙、墙体材料无法确定的外墙、外观上存在明显破坏的墙体上设置挂墙抱杆。
注:通常挂墙抱杆仅考虑固定在混凝土边柱上,边梁或砖墙一般不建议采用。 (2)屋面立杆的选址要求
建设屋面立杆对建筑物的要求:
立杆所处屋面应为现浇钢筋混凝土结构,屋面板不应采用预制板; 房屋结构现状良好,外观上无明显缺陷;
立杆应置于框架柱顶、框架梁端或落地承重墙上,避免置于外挑承重构件上; 立杆位置应有足够的建设空间,应避开屋面管线或屋面原有构筑物的支撑构架(如屋面广告牌);
屋面结构情况不明确,屋面堆载复杂的站点不宜建立杆(特别是9米杆)。
'.
.
约2.3m屋面梁或落地承重墙3m.2约约1.5m屋面梁或落地承重墙约1.5m约2.3m屋面梁或落地承重墙屋面梁或落地承重墙立杆的常见布置方式
(3)新建土建房屋面立杆(土建机房)的选址要求
新建土建房立杆的站点建设场地应能满足机房的建设要求,机房设计时应考虑到屋面立杆的承重和连接要求。此类站点通常建在山头,应避免在四周边坡较陡(>60度)、边坡不稳定的场地上建站,最小场地宽度应保证机房外墙边离开坡顶边不小于3m(理想条件为基础外边缘距离坡顶边不小于3m)。当场地宽度不满足上述要求时,应采取降坡、平整场地等措施,设计上宜采用整体性好的基础方案。
≥3mL≥3m边坡顶边通信机房场地宽度≥3m场地宽度通信机房边坡顶边山坡≤60°新建土建机房场地示意图
(4)屋面自立塔的选址要求
屋面自立塔塔脚作用力大,对建筑物承载能力要求高,安全论证(包括收集图纸资料)需要花费大量时间。建屋面自立塔宜选取具有较高承载能力余量的建筑物,提高安全论证通过率,避免不必要的安全论证影响网络建设整体进度: 房屋的结构现状良好,外观上无明显缺陷。年代久远(建成年限超过15年)、结构现状差、主体结构有明显裂缝、渗漏的房屋规划时不应考虑建自立塔。 房屋宜为现浇钢筋混凝土框架结构(或框架—剪力墙、剪力墙、筒体结构),装配式结构、砖混结构的房屋规划时不宜考虑建屋面塔。
房屋的框架柱(或其它竖向承重构件)应有较大尺寸可以安装铁塔的基础骨架,框架柱边长宜≥400mm。
房屋应有完整的建筑、结构图纸,可供专业技术人员进行安全论证。 (5)屋面拉线塔的选址要求 建设屋面拉线塔对房屋的要求:
房屋的结构现状良好,外观上无明显缺陷。年代久远(建成年限超过20年)、结构现状差、主体结构有明显裂缝、渗漏的房屋规划时不应考虑建拉线塔。 拉线塔所处屋面应为现浇钢筋混凝土结构,屋面板不宜采用预制板。
拉线与水平面的夹角不应大于65°,屋面应有足够的宽度可供拉线拉开。拉锚
'.
≥3mB.
处到塔脚的水平距离应满足下表的要求。
拉锚或拉锚基础到塔脚的最小水平距离 最小水 平距离 L1 L2 L3 屋面(或地面)塔高H(m) 10 4 L1-h2/2 L1+h3/2 12 5 16 7 20 9 地面塔高H(m) 25 11 30 13 40 17 H拉线塔身拉线拉锚H拉线塔身拉线h2≤65°L1L1L2h3≤65°L3拉锚 屋面(地面)拉线塔塔架立面示意图
拉锚120°120°拉锚90~120°<60°L拉线120°L拉线120°90~120°屋面拉线塔平面布置图(三向拉线)屋面拉线塔平面布置图(四向拉线) 屋面拉线塔常见的平面布置方式
拉线塔应置于框架柱顶、框架梁端、落地承重墙顶或其它经过专业技术人员认可的承重构件上,避免建在外挑承重构件上。建塔位置应避开屋面管线及原有构筑物。
屋面结构情况不明确,屋面堆载复杂的站点不宜建屋面拉线塔。 (6)地面拉线塔的选址要求
地面拉线塔拉线与水平面的夹角不应大于65°,拉锚基础到塔脚的最小水平距离可参考表7.6的要求。地面拉线塔的平面布置方式可参考下图:
'.