安全检查销项清单 路嘉锡 本表问题由安全部负责开具及验收闭合,由工程部相关责任工程师负责督促整改,劳务做好相关配合及整改 问题整改情况 计划完成时路嘉锡 完成确认整改单位 督办人 人 整改结果 整改后照片 复查人 复查时间 复查人意见 延期申请 延期时间 部位 问题描述 问题照片 整改措施 检查日期 整改责任人 间 恢复至原位置,2017/11/21 10号楼 防护栏杆移位 并加固到位 0 路嘉锡 路嘉锡 卸料平台主绳、副10号楼3绳不在同一个垂2 层 2017/11 直面上,且临边无防护 及时整改完成 /20 路嘉锡 路嘉锡 卸料平台与结构10号楼33 层 2017/11/间无可供可靠通行得通行面 及时整改完成 20 路嘉锡 路嘉锡 10号楼北4 侧 2017/1外架钢笆未满铺 及时整改完成 1/20 路嘉锡 路嘉锡 10号楼1电梯井防护栏杆5 层 2017/11/ 倾倒 及时整改完成 20 路嘉锡 路嘉锡 8号楼地下6 室 2017/11楼梯间无照明 及时整改完成 /20 路嘉锡 路嘉锡 8号楼地下7 室 电缆拖地、过水 及时做悬挂处理 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 8号楼地下8 室 2017/11/2电缆拖地 及时做悬挂处理 0 路嘉锡 路嘉锡 8号楼地下9 室 地下室大便 及时清理完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 8号楼地下地下室洞口无防10 室 2017 护 及时整改完成 /11/20 路嘉锡 路嘉锡 搭设得操作平台11 8号楼 拆除并重新合规2017/11/2 路嘉锡 路嘉锡 不符合要求 搭设 0 违规使用木质马12 8号楼2层 拆除并重新合规2017/11 路嘉锡 路嘉锡 镫 搭设 /20 10号楼3临边防护栏杆未13 层 201 与结构固定 及时整改完成 7/11/20 路嘉锡 路嘉锡 14 10号楼 施工缝未盖 及时整改完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 外架已拆除得临10号楼115 层 边防护栏杆未挂网 及时整改完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 10号楼地16 库周边 2017/11/2地库边无防护 及时整改完成 0 路嘉锡 路嘉锡 17 10号楼 无安全通道 及时整改完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 8号楼安全钢笆未用铁丝绑18 通道 牢 及时整改完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 2017/11/19 8号楼 转角未固定 及时整改完成 20 路嘉锡 路嘉锡 外架上得塑料薄20 8号楼 膜需清理 及时整改完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 电缆从安全通道21 8号楼 穿过 及时整改完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 2017/11/222 8号楼 外架钢笆未满铺 及时整改完成 0 路嘉锡 路嘉锡 2017/1123 8号楼 转角未固定 及时整改完成 /20 路嘉锡 路嘉锡 8号楼地下电梯井防护栏杆24 室 及时整改完成 2017/11/20 缺失、未设置顶撑 路嘉锡 路嘉锡 违规使用木质马25 8号楼 镫 及时整改完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 外架安全网封闭26 8号楼 2017/11/ 不严 及时整改完成 20 路嘉锡 路嘉锡 安全通道顶部缺2017/11/27 9号楼 少隔离、侧边未封 及时整改完成 20 路嘉锡 路嘉锡 板 消防水带及枪头28 9号楼1层 2017/ 缺失 及时整改完成 11/20 路嘉锡 路嘉锡 9号楼-129 层 2017/11违规使用碘钨灯 及时整改完成 /20 路嘉锡 路嘉锡 9号楼-130 层 2017/11电箱巡查不及时 及时整改完成 /20 路嘉锡 路嘉锡 9号楼-131 层 2017/违规使用两芯线 及时整改完成 11/20 路嘉锡 路嘉锡 圆盘锯无防护罩、32 9号楼-1层 开关箱未固定、缺 及时整改完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 少灭火器 9号楼-1通风井未做水平33 层 硬隔离 及时整改完成 2017/11/20 路嘉锡 路嘉锡 9号楼-2电梯井缺少硬隔34 层 2017/11/2 离 及时整改完成 0 路嘉锡 路嘉锡