好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安防系统施工工艺流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

E.信号线一般较细,为保证接线可靠,应使用开口线鼻子或扁平线鼻子接线。

5.2 前端设备

5.2.1 红外探头的安装

红外探头为红外告警系统的信号源,为系统提供触发信号。采用与摄像机杆结合安装的方式安装。

如图为红外探头与摄像机杆的结合安装

安装要点:

A.探头的选择应选择误报率低,灵敏度高的产品,并满足室外环境要求。

B.市面上红外探头安装方式均为探头背面两个抱箍,应加工T型支杆与摄像机杆结合安装。

C.固定支杆使用的螺杆螺帽应使用防锈的热镀锌产品。

D.支杆与摄像机结合处打孔出线,线缆外露部分应使用防水软管严密防护,线缆弯曲方向应呈滴水弯形状,防止雨水流入探头内。

E.探头安装高度应测量,按照探头底部垂直距离围墙顶部20cm的距离,定位探头的安装高度。

F.探头的朝向应在围墙正上方,沿顺围墙方向照射。

6 视频与红外系统的联动

联动的功能描述:在前端告警触发时,报警系统发出声光提示,客户端提示告警信息,指示告警地点;同时视频系统联动相关视频画面弹出显示在大屏幕,并在视频软件界面弹出画面并指示报警地点。

实现此项功能需要两个系统共同完成:红外系统提供触发信号,并发出声光提示;视频系统接收触发信号,并完成对应的视频窗口在指定位置显示。

要实现功能需要配置相应的接口单元和配线模块。

联动接口单元的安装配线

联动信号线的配线

安装要点:

A.信号线缆应采用可靠地配线方式,可采用端子排或110配线架配线。本项目中由于信号配线较多,故采用110配线架,线缆排序整齐,便于管理;须注意模块不能接地。

B.信号线缆是日常维护和故障排查的节点,须考虑维护和故障排查的便捷性。

C.每一路线缆应有标识、台账。按照固定顺序配线,便于维护使用。

7 存在的其他问题和建议

7.1 安防系统的产品

本项目集成方案基本采用英飞拓的视频监控方案及博世的红外告警方案,此系统虽然整体性能良好,但施工调试过程中也存在接口、协议和稳定性不高的现象。

在以后项目的实施中,应参考当地业主的使用习惯和地区特点,不同厂商的系统具有不同的方案特点和优缺点。最好采用同一厂商的产品,以解决系统兼容性和可扩展性方面的问题。对于系统集成方案,避免完全套用类似项目方案,应提出有针对性的需求,提出符合具体项目要求的方案,优化施工工序和组网方式,综合考虑施工、维护的成本和便利性。系统的调试要求厂家提供良好的技术支持。

7.2 安防系统的施工工艺

安防系统施工工艺要侧重与安全性和稳定性,施工中要提高系统稳定性,真正发挥安防系统的智能告警的性能,必须严把工艺,尤其是终端设备的安装。产品选择上也应以安全、稳定性为主,而不是一味的追求新技术、新产品。

对于摄像机,杆体和摄像机底座如果安装不牢固,在大风或轻微震动条件下容易产生晃动和位置偏离,这样会严重影响正常的画面监控。摄像机的监控范围也应该反复测试调整,如果监控范围过小,可能产生盲区,起不到防范的作用;监控范围过大则可能影响画面质量,不能清晰识别侵入物。因此在实际调试过程中要反复调试和安装到位。

对于红外对射探头,同样受晃动和光照的影响较大,在存在高落差的地段还要注意落差的逐级缓慢调整,落差过大容易产生盲区,还影响告警性能,产生不告警或误告警。

安防系统施工工艺流程

E.信号线一般较细,为保证接线可靠,应使用开口线鼻子或扁平线鼻子接线。5.2前端设备5.2.1红外探头的安装红外探头为红外告警系统的信号源,为系统提供触发信号。采用与摄像机杆结合安装的方式安装。如图为红外探头与摄像机杆的结合安装安装要点:A.探头的选择应选择误报率低,灵敏度高
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0cl6y44tgd7l7tx29ybm0wacw0f2p400g8m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享