在场内周界、重要场地、咽喉区等设置固定摄像机。
英飞拓V6202-T0020百万像素高清实时枪式网络摄像机
4.2.2.2 半球摄像机
半球摄像机使用在狭小空间、走廊、门厅、房间内等室内环境下。 Infinova V6812-T00系列网络半球摄像机
4.2.2.3 快球摄像机
快球摄像机使用在室外环境或场内道路、岔路口、大门等位置。
InfinovaV1772N-20T系列200万像素网络快球 4.2.2.4 摄像机镜头
镜头与枪式摄像机搭配使用。
Infinova V1182-1550百万像素手动变焦镜头,具有感红外功能。
4.2.2.5 激光红外灯
安装在室外需要夜间照明的枪机护罩上,提供夜间红外线照明。照明距离80—120m。
B15L“美莱特牌”激光红外灯
4.2.2.6 摄像机防护罩及摄像机吊杆
室外固定摄像机应选用密闭型防护罩,防护罩内同时具有自动排风功能,防护等级达到IP66。
英飞拓V1406-11室外型摄像机防护罩及V1573型防护支架。
快球使用加工摄像机杆和快球壁装支架结合的方式安装:
如图为安装好的枪式摄像机
如图为安装好的快球(独立杆上安装)
如图为安装好的快球(装修结合吊挂式安装)
安装要点:
A。枪式摄像机有三种安装方式:杆上安装、壁装、吊架安装。 杆上安装和吊架安装配置专用鸭嘴即可,壁装需配专用壁装支架。 B。枪式摄像机有两种安装环境:室内和室外。室外配置红外灯。红外灯供电为DC12V。摄像机供电为AC24V,有红外灯的摄像机护罩内应配置AC24V转DC12V变压器。
C。半球如采用POE供电,半球只需布放网线一条即可,接至POE交换机。枪机和快球配电源线和网线各一条。
D。快球在杆上或墙壁上安装时都使用专用壁装支架。
E。网络摄像机都需要配置IP地址,按照IP规划为每个摄像机设置IP地址。每个摄像机都有IE管理界面,通过电脑登陆可设置字符、码率、时间同步、IP等参数。
F。摄像机护罩与鸭嘴、鸭嘴与底座的连接都应牢固,使用螺丝固定时应加弹簧垫片,调整好方向后紧固。防止风吹晃动。摄像机在护罩内也应固定牢靠,摄像机镜头与护罩前面板应垂直,倾斜影响画面质量。
G。镜头焦距选用应与摄像机覆盖范围对应,监视距离短时应选配短焦距镜头。
H。摄像机线缆配管以2根为宜,数据线与电源线各一条,使用黑色软波纹管,不宜过长,弯曲弧度应保证雨水不会顺管流入设备或杆内。线缆需全防护,不能外漏。
I。护罩鸭嘴与杆上底板经调整后用两个螺丝固定,防止风吹动。 J。摄像机接线应可靠,电源线避免漏铜现象。应使用冷压端子。 K。运用库内壁挂安防摄像机在库内两端壁挂安装,安装位置在正对人行通道。在消防通道上方安装金属线槽,然后用金属软管连接进入摄像机。消防通道处摄像机安装在消防通道上方,呈对射状朝两个方向照射。
用角钢加工门型吊挂件,采用与钢结构网架结合的方式固定。
4.2.3 光电缆布设
1、主干光缆
主干光缆为室外机箱—设备室内光缆、运用库设备机柜—综合楼设备室光缆。
室外机箱—设备室内光缆为点到点布放。机箱内成端2-3芯,设备室内全成端至机架式ODF成端单元。 2、主干电缆
主干电缆为设备室—室外机箱供电电缆。按照图纸点到点布放,每个机箱一条。设备室侧集中成端在安防配电箱,室外机箱侧接至机箱主空开。室内室外侧均配置防雷器。
如图为主干电缆在机房内配电箱成端
3、摄像机数据和电源线
室外枪式和快球摄像机均为2条线,1条电源和1条网线。 网线接至防雷器IN端,OUT端接至光端机。 电源线接至机箱内AC24V配电空开。
4.2.4 室外机箱的安装
1、室外机箱内安装:光缆终端盒、配电空开、主电源防雷器、AC24V防雷器、红外信号防雷器、网络防雷器、AC24V变压器、光端机。
2、室外机箱大小应根据各类设备数量确定。室外机箱应达到IP65防水要求。
3、室外机箱安装位置以接入摄像机位置而定,尽量靠近安防人井。安装方式为壁装在围墙上,需加工背架。安装高度参考围墙高度,以高出围墙面20cm为宜。机箱底部出线使用4-5根50钢管配管,钢管应垂直地面,管口伸入机箱内以不超过1cm为宜,套丝锁扣固定。钢管至人井内应用塑料管或硅芯管埋设。机箱底部制作砖砌平台,水泥抹面基础。
如图为围墙结合安装的室外箱
如图为室外机箱内的布置
4、不与围墙结合的机箱,需用砖砌50cm高的基础,在基础上安装机箱。
如图为室外机箱在独立基础上的安装
4.2.5 摄像机杆的安装
按安装方式分为独立式和围墙结合式。 按终端类型分为枪机式和球机式。
如图为各型摄像机杆
如图为围墙结合式摄像机杆
如图为快球摄像机杆上部,与摄像机壁挂底座结合的法兰
如图为安装好的围墙结合式摄像机杆
如图为安装好独立式的快球摄像机杆
安装要点:
A。杆整体高度以摄像机的安装高度要求、以及业主需求中杆体材质为基本参数设计,已基本定型。需注意摄像机安装底座支杆的高度不宜太靠杆顶,需满足避雷针防雷范围。潏河停车场最终确定摄像机支杆位置为距杆顶向下35cm。围墙杆高度为4m,独立杆5m,特殊地点可另加工。
B。与围墙固定的两条钢板长度需根据围墙间距确定,固定孔距围墙边沿10cm即可。
C。需注意摄像机支杆与钢板的相对位置,为反面垂直方向。 D。安装时应注意摄像机杆与围墙立柱对正,拐弯和围墙末端同样应尽量对正。必要时特殊加工固定钢板。
如图为特殊地点摄像机杆的固定
如图为围墙终点摄像机杆的安装
E。杆子安装完后应调直,不能以围墙为参考。 F。独立杆安装调正后,底座应水泥包封。
G。杆子安装前应先调正避雷针。
5 红外告警系统设备安装
5.1 平台设备
平台设备基本组成和连接方式
5.1.1 报警主机
报警主机在设备机柜中的安装
安装要点:
A。报警主机全部是零散件,需要自己组装固定,小板卡和电阻、螺丝、塑料件为安装必需,妥善保管。
B。报警主机机箱固定在机柜托盘上,安装时应注意上方空间,保证机箱盖子能打开,左右空间也应均匀,左右需要出线,出线尽量从左右出线,前后出线影响美观。
C。小板卡很难在机箱内找到合适的对应安装孔位,可以比划合适的位置,打孔用螺丝固定。
D。主机需配置12V7A蓄电池一个,需自行购买。
5.1.2 防区模块
八防区模块在机柜内托盘上的安装
安装要点:
A。每个八防区模块可接入8个防区信号,按实际总的防区路数/8配置八防区模块。
B。将模块排列固定在托盘上,使接线侧向外。
C.防区模块较小较轻,应可靠固定,最好使用机柜托盘,在比划好的位置打孔,用螺丝固定防区模块。
D.信号线接入应按照固定顺序,便于查找和维护。