4.1.2 服务器
核心服务器
整个系统的数据处理和控制中心,完成系统内所有用户访问的权限认证、控制信令处理功能。负责系统数据库的连接、数据的备份和还原、报警日志管理。负责系统的认证许可,可导入授权文件或更新授权文件。
流媒体服务器
将从前端采集到的视频转发给录像管理服务器、软件客户端及网络客户端。
服务器配置应以实际应用中的存取带宽为参考,考虑50-70%冗余度,并参考网络接口带宽,配置相应的接口模块。
DELL PowerEdge R720 DELL PowerEdge R910
安装要点:
A、服务器配置要完全响应需求书,要注意处理器、内存、网卡等关键参数。系统软件也有相应要求。应在设备订货时核对明确。
B、服务器尽量采用滑道安装(避免托盘安装)、注意安装间距(最少1U),保证散热性良好。相应的机柜选择也应考虑服务器的尺寸和散热需求。
C、服务器与交换机、存储之间的连接尽量采用成品千兆网线,保证数据传输的稳定性和速率要求。
D、服务器网卡需要做端口聚合、负载均衡的时候,网卡选择要支持此类功能。
E、注意设备随机附带的资料、说明书、许可证、系统盘、驱动盘收集好。
4.1.3 存储设备
本项目需求要求采用IP-SAN存储方式。
SAN——即存储区域网络,以数据存储为中心的专用存储网络,网络结构可伸缩,可实现存储设备和应用服务器之间数据块级的I/O数据访问。按照所使用的协议和介质,SAN分为FC—SAN、IP—SAN、IB—SAN。
IP—SAN/NAS在SAN结构下使用的iSCSI协议,作为在IP网络上访问数据块级(Block-level)的新的 Internet SCSI标准。是可在TCP/IP网络发送、接收Block(数据块)级数据的存储网络。
各种存储系统的比较如下: 类型项目 性能 可扩充性 周边设备 DAS 高 低 SCSI卡 NAS FC SAN IP—SAN 低 高 高 低 高 高 以太网光纤通道以太网卡、卡、以太网交卡、光纤通道交以太网交换机 换机 换机 高 高 高 低 高 低 低 高 中高 共享能力 价格 市场定位 低 低 中 华为OceanStorS2600T的安装
安装要点:
1) 存储设备都有端口冗余。冗余端口尽量热备连接。 2) 控制器的业务端口、管理端口需要分别规划IP地址。 3) 业务端口要支持端口聚合、均衡,并要提前规划好具体方案。 4) 冗余电源应分路供电
5) 网络管理配置软件由设备内置,在客户端即可登陆,需要详细验证
管理配置功能。
6) 设备说明书、产品资料、光盘收集。
7) 容量计算需要考虑硬盘格式化损失、做raid组损失、热备盘容量。 8) 需要提前设计好存储与服务器之间的逻辑连接关系,即多服务器共
用方式还是平分磁盘的方式。不同的应用方式有不同的配置方法。多服务器共用具有稳定性高,存储逻辑智能化的特点,但成本较高;平分磁盘的方式成本低,易配置,但后期存储需求变化时,需要重新配置。
4.1.4 操作终端
联想扬天 T4900D(i5 3470/4GB/1TB)
安装视频监视系统客户端软件,实时图像点播、历史视频的查找、下载、点播。
安装要点:
A。各终端在系统中有不同的作用,根据功能分配对应不同的账户权限,需要提前规划设计好。
B。不同功能的客户端安装的软件或软件模块不同,安装时要注意选择。
C。对于有特殊要求的系统需求,或需要进行带宽优化时,要考虑双网卡配置。
D。数字高清系统中,注意采用配有高清接口的客户端。
4.1.5 解码器和大屏幕
高清解码器的安装
22寸监视器40寸监视器:
安装要点:
A。解码器有两种安装方式:插卡式和独立式。在订货时应根据安装环境选择合适的类型。
B。数字解码器配有高清接口,应使用高清线,高清接口应与监视器对应。高清线长度应根据安装位置确定,不宜过长。高清线应选用抗电磁干扰的优质高清线。
C。大屏幕需要安装在电视墙里面,电视墙的预留孔应提前与大屏幕尺寸核对准确,包括预留屏幕的大小和遥控窗口的位置。
D。选择大屏幕时应注意宽屏比例,应与采用的高清视频制式比例相同。屏幕参数应根据安装后环境调整到最佳效果。
E。安装独立式解码器应选择托盘上安装,选好合适的位置,打孔用螺丝固定,避免使用扎带固定。
F。编码器、大屏幕的说明书,遥控器等产品资料应收集齐全。 G、编码器出厂时为统一的IP地址,应按照提前规划好的IP地址逐个设置。
4.1.6 视频控制键盘
英飞拓V2116X控制键盘
安装要点:
A。视频控制键盘按照距离主服务器的远近,尽量连接在主服务器上。有两种协议选择:RS232接法与RJ45接法。应测试两种接法下的对快球控制的反应速度。选择最优方法。
B。使用键盘主要是为了调用视频,视频的调用代码在视频管理软件中设置,设置原则是顺序有规律,容易记忆。
4.2 外围设备
4.2.1 光端机安装
光端机负责传送前端视频和开关量信号至室内。
N3783光端机N3952光端机
光端机在机柜中的安装
光端机在室外机箱中的安装
安装要点:
A。设备选型按照数据类型和带宽需求选定。端口数量按照实际安装位置的接入摄像机及红外路数确定。
B。室内外成对光端机需型号一致,安装方式可选独立式或插卡式。 C。室内插卡式光端机选用18槽大机箱统一安装,安装时按机箱顺序依次安装,便于配线和查找。
D。室内光端机以18槽机箱为单位应配置网管卡,每机箱配置一块网管卡。并配光端机网管软件。
E。光端机网管卡需配置IP地址,每个网管卡一个IP地址,网管卡可串联,最终一条网线上交换机。
F。室外侧光端机应计算每个机箱具体配置,按照具体配置配相应的小机箱,安装在室外机箱内。
G。室外光端机安装位置应规划在靠上位置,使配线端子集中的一面朝下,并在下部留足够空间,便于检修或更换时取出光端机。
室外机箱中光端机的配线
H。室外光端机小机箱使用AC24V供电,室内18槽大机箱采用AC220V供电。
I。高清系统选用独立通道以太网光端机,室内外光端机端口为一一对应关系,室外接入多少路,室内光端机在对应端口应配网线至交换机。
J。本系列光端机为单纤连接,光缆成端2芯或3芯即可。 K。开关量光端机与视频光端机通过数据接口连接,应提前与厂家确定接口协议及接线方式,提前接好再进行安装。
4.2.2 摄像机安装
4.2.2.1 固定摄像机