图纸、设计 变更收发记录, 检查和整改复查记录, 质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。 240mm 厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施工的要求有: 填充墙与柱连接钢筋为 2φ6@600, 伸入墙
内 500mm; 填充墙与结构梁下最后 3 皮砖空隙部位, 在墙体砌筑 7d 后, 釆取两边对称斜砌填实; 化学
植筋连接筋φ6 做拉拔试验时, 将轴向受拉非破坏承载力检验值设为 5.0kN, 持荷时间 2min, 期间各检
测结果符合相关要求, 即判定该试样合格。
屋面防水层选用 2mm 厚的改性沥青防水卷材, 铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互
垂直等要求, 采用热粘法施工。
项目部在对卫生间装修工程电气分部工程进行专项检查时发现, 施工人员将卫生间内安装的金属
管道、浴缸、沐浴器、暖气片等导体与等电位端子进行了连接, 局部等电位联接排与各连接点使用截 面积 2.5 mm2黄色标单根铜芯导线进行串联连接。对此, 监理工程师提出了整改要求。 【问题】
1.指出项目质量计划书编、审、批和确认手续的不妥之处。质量计划应用中, 施工单位应建立的
质量管理记录还有哪些?
2.指出填充墙与主体结构连接施工要求中的不妥之处。并写出正确做法。
3.屋面防水卷材铺贴方法还有哪些? 屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪些? 4.改正卫生间等电位连接中的错误做法。 【答案】
1.(1) 不妥之一:由项目技术员责人组织编写项目质量计划书。 正确做法: 项目质量计划书应由项目经理组织编写。 不妥之二: 报请施工单位质量管理部门审批后实施。
正确做法:应报企业相关管理部门批准并得到发包方和监理方认可后实施。 (2) 质量管理记录还应有: 施工日记和专项施工记录; 交底记录;
上岗培训记录和岗位资格证明。 【考点来源】教材 P223
2.不妥之一:填充墙与柱连接钢筋为 2φ6@600, 伸入墙内 500m。
正确做法:柱边应设置间距不大于 500 的 2φ6 钢筋, 抗震设防烈度 7 度, 应在砌体内锚固长度不 小于 1000mm。 【考点来源】教材 P115不妥之二:填充墙与结构梁下最后空隙部位, 在墙体砌筑 7d 后,采取两边对称斜砌填实。
正确做法: 填充墙梁下口最后 3 皮砖应在下部墙砌完 14d 后砌筑,并由中间开始向两边斜砌。
【考点来源】教材 P242
不妥之三:化学植筋连接筋φ6 做拉拔试时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为
11
5.0KN, 持荷时间
2 min, 期间管检测结果符合相关要求, 即判定该试样合格。
正确做法:填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时, 应进行实体检测。
锚固钢筋拉拔试验, 将轴向受拉非破坏承载力检验值应为 6.0KN, 持荷时间 2 min 抽检钢筋在检验值作
用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象; 持荷 2min 期间值降低不大于 5%。 【考点来源】超书内容
3.(1) 铺贴方法还有:冷粘法、自粘法、焊接法、机械固定法等。 (2) 铺贴顺序和方向要求还有:
①卷材防水层施工时, 应先进行细部构造处理, 然后由屋面最低标高向上铺贴; ②檐沟、天沟卷材施工时, 宜顺檐沟、天沟方向铺贴, 搭接缝应顺流水方向。 【考点来源】教材 P136
4.(1) 截面积 2.5 mm2错误,截面积不应小于 4 mm2; (2) 黄色标错误, 应采用黄绿色标;
(3) 单根铜芯导线错误, 应采用多股铜芯导线; (4) 进行串联连接错误, 应不得进行串联。 (四)
【背景资料】
某施工单位通过竞标承建一工程项目,甲乙双方通过协商,对工程合同协议书(编号 HT-XY-201909001),以及专用合同条款(编号 HT-ZY-201909001)和通用合同条款(编号 HT-TY-201909001) 修改意见达成一致,签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照《建设工程施工
合同(示范文本)》(GF-2017-0201)规定的优先顺序进行解释。 施工合同中包含以下工程价款主要内容:
(1)工程中标价为 5800 万元,暂列金额为 580 万元,主要材料所占比重为 60%; (2)工程预付款为工程造价的 20%; (3)工程进度款逐月计算;
(4)工程质量保修金 3%,在每月工程进度款中扣除,质保期满后返还。 工程 1-5 月份完成产值如表 4: 表 4 工程 1-5 月份完成产值表 月份 1 2 完成产值(万元) 180 500 3 750 项目部材料管理制度要求对物资釆购合同的标的、价格、结算、特殊要求等条款加强重点管理。
其中,对合同标的管理要包括物资的名称、花色、技术标准、质量要求等内容。
项目部按照劳动力均衡实用、分析劳动需用总工日、确定人员数量和比例等劳动力计划编制要求,
编制了劳动力需求计划。重点解决了因劳动力使用不均衡,给劳动力调配带来的困难,和避免出现过
多、过大的需求高峰等诸多问题。
12
第 14 页/共 16 页
建设单位对一关键线路上的工序内容提出修改,由设计单位发出设计变更通知,为此造成工程停
工 10 天。施工单位对此提出索赔事项如下:
(1)按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费 8.5 万元; (2)塔吊等机械停窝工台班费 5.1 万元; (3)索赔工期 10 天。 【问题】
1.指出合同签订中的不妥之处,写出背景资料中 5 个合同文件解释的优先顺序。 2.计算工程的预付款、起扣点是多少? 分别计算 3、 4、 5 月份应付进度款、累计支付进度款是多
少? (计算到小点后两位,单位:万元)
3.物资釆购合同重点管理的条款还有哪些? 物资采购合同标的包括的主要内容还有哪些?
4.施工劳动力计划编制要求还有哪些? 劳动力使用不均衡时,还会出现哪些方面的问题?
5.办理设计变更的步骤有哪些? 施工单位的索赔事项是否成立? 并说明理由。 【参考解析】
1.(1) 不妥之处:甲乙双方通过协商修改了合同协议书、专用条款、通用条款, 签订了施工合同。
正确做法:保持待签合同与招标文件、投标文件的一致性。随着工程招投标的广泛实施,大多数工
程施工合同都是履行招投标程序后签订的,相关法规规定了合同、招标文件、投标文件的一致性, 符
合法律法规的相关规定,否则合同无效且将被责令改正。这种一致性要求包合了合同内容、承包范围、
工期、造价、计价方式、质量要求等实质性内容。 (2)五个文件的优先解释顺序依次为:
合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款。 2.(1) 预付款为:(5800-580)×20%=1044.00(万元)。 起扣点为:(5800-580)-1044/60%=3480.00(万元)。
(2) 3 月份支付的工程款 750×(1-3%) =727.50(万元)。 4 月份应当支付的工程款 1000×(1-3%) =970.00(万元)。
5 月份累计完成工程的工程款为:180+500+750+1000+1400=3830 万元>起扣点 3480 万元
因此 5 月既扣除质保金, 还应当扣回付款。 则 5 月份应当支付的工程款为:1400-1400×3%-(3830-3480)×60%=1400-42-210=1148 .00(万元)。 3、 4、 5 三个月累计支付工程款为:727.5+970+1148=2845.50(万元) 1~5 月份累计支付进度款为:(180+500)×97%+2845.50=3505.10(万元)。 3.(1) 物资釆购合同管理重点还有: 数量、包装、运输方式、违约责任。 (2) 供应合同的标的主要还包括:
购销物资的名称(注明牌号、商标)、品种、型号、规格、等级。
13
4.(1) 劳动力计划编制的要求有: ①要保持劳动力均衡使用。
②要根据工程的实物量和定额标准分析劳动需用总工日, 确定生产工人、工程技术人员的数量和
比例, 以便对现有人员进行调整、组织、培训,以保证现场施工的劳动力到位。 ③要准确计算工程量和施工期限。
第 15 页/共 16 页
(2)劳动力使用不均衡, 不仅会给劳动力调配带来困难,还会出现过多、过大的需求高峰, 同时
也增加了劳动力的管理成本, 还会带来住宿、交通、饮食、工具等方面的问题。 5.(1) 提出设计变更, 由建设单位、设计单位、施工单位协商, 经由设计部门确认, 发出相应图
纸或说明, 并办理签发手续后实施。
2)施工单位提出的按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费 8.5 万元,索赔不成立。
理由: 根据相关规定,人工窝工应按工效降低计算(或窝工费补偿计算)。 施工单位提出的塔吊等机械停窝工台班费 5.1 万元,索赔不成立。
理由: 根据相关规定,机械设备闲置不应按台班费计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进
调出费的分摊计算;如系承包人自有设备,一般按台班折旧费计算。 施工单位提出的 10 天工期索赔成立。
理由: 因为设计变更是由建设单位调整关键线路上工序内容导致的, 应由建设单位承担窝工和工 期顺延的损失。
【考点来源】 1、 教材 P293、 P295; 2、 P315; 3、 P299; 4、 P344; 5、 P319。 (五)
【背景资料】
某高级住宅工程,建筑面积 80000 ㎡,由 3 栋塔楼构成,地下 2 层(含车库),地上 28 层,底板 厚度 800mm,由 A 施工总承包单位承建。合同约定工程最终达到绿色建筑评价二星级。 工程开始施工正值冬季, A 施工单位项目部编制了冬期施工专项方案,根据当地资源和气候情况对
底板混凝土的养护采用综合蓄热法,对底板混凝土的测温方案和温差控制,温降梯度,及混凝土养护
时间提出了控制指标要求。
项目部制定了项目风险管理制度和应对负面风险的揹施。规范了包括风险识别、风险应对等风险
管理程序的管理流程;制定了向保险公司投保的风险转移等措施,达到了应对负面风险管理的目的
施工中,施工员对气割作业人员进行安全作业交底,主要内容有:气瓶要防止暴晒;气瓶在楼层
内滚动时应设置防震圈;严禁用带油的手套开气瓶。切割时,氧气瓶和乙炔瓶的放置距离不得小于 5m,
14
气瓶离明火的距离不得小于 8m;作业点离易燃物的距离不小于 20m;气瓶内的气体应尽量用完,减少 浪费。
外墙挤塑板保温层施工中,项目部对保温板的固定、构造节点的处理等内容进行了隐蔽工程验收,
保留了相关的记录和图像资料。
工程验收竣工投入使用一年后,相关部门对该工程进行绿色建筑评价,按照评价体系各类指标评
价结果为:各类指标的控制项均满足要求,评分项得分在 42 分以上,工程绿色建筑评价总得分 65 分, 评定为二星级。 【问题】
1.冬期施工混疑土养护方法还有那些? 对底板混凝土养护中温差控制、温降梯度、养护时间应提
出的控制指标是什么?
2.项目风险管理程序还有哪些? 应对负面风险的措施还有哪些? 3.指出施工员安全作业交底中的不妥之处,并写出正确做法。 4.墙体节能工程隐蔽工程验收的部位或内容还有那些?
5.绿色建筑运行评价指标体系中的指标共有几类?不参与设计评价的指标有哪些?绿色建筑评价各
等级的评价总得分标准是多少? 【参考解析】
1.(1) 混凝土养护还有蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法。
(2) 混凝土的中心温度与表面温度的差值不应大于 25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于
20℃,温降梯度不得大于 3℃/d, 养护时间不应少于 14d。 2.(1) 项目风险管理程序还应包括:风险评估,风险监控。 (2) 项目管理机构应采取下列措施应对负面风险:风险规避; 风险减轻; 风险自留。 3.(1) 不妥之处: 氧气瓶和乙炔瓶的放置距离不得小于 5m;
正确做法: 乙炔瓶和氧气瓶的存放间距不得小于 2m,使用时距离不得小于 5m; (2) 不妥之处: 气瓶离明火的距离不得小于 8m 。 正确做法:气瓶离明火的距离至少 10m。
(3) 不妥之处: 作业点离易燃物的距离不小于 20m。 正确做法:作业点离易燃物的距离不小于 30m。 (4) 气瓶内的气体应尽量用完,减少浪费。
正确做法:气瓶内的气体不能用尽,必须留有剩余压力或重量。
4.墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
1)保温层附着的基层及其表面处理; 2)锚固件; 3)增强网铺设; 4)墙体热桥部位处理; 5)预置保温板
或预制保温墙板的板缝; 6)现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面; 7)被封闭的保温材料厚度; 8)保 温隔热砌块填充墙。
5.(1) 绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利
15