沿最短距离接在头上方的固定物上;
安全带不可用来支撑或用作线路工人的安全带; 4.10梯子
*使用之前逐一检查,有损坏的不可使用。
*如果梯子放在过道或门后,要在作业区设路障、在门的两边设警告标志。 *上下直梯时,双手握梯;上下人字梯时,至少用一只手握梯。 *不能双脚离开梯子的横档,脚步不能过大。不能一脚踩在梯子上,另一脚踩在其他物体上。应随时调整梯子以方便工作。
*立在梯子上工作要面对梯子,如果不得不背对梯子或在其他特定情况下,则要采取跌落保护。
*不允许两个或两个以上的人在同个一梯子上工作。
*金属梯子不能在电焊时使用,也不能在通电的电线或设备附近使用。 *如果有必要在脚手架、平台、屋顶上用梯子,要固定好梯子并要采取跌落保护措施。
*不要把椅子或其他家具当梯子用。 直梯或缩梯
*每上梯子都要有系绳和防滑脚。
*当直梯和伸缩梯用来通过高处时,梯子的顶部应至少超出支撑点一米。 *当梯子的加长到一定的高度时,要检查一下安全闩是否闩住,用绳子把延伸部分与主梯横档绑在一起。
*延伸部分与主梯至少重合三级横档上作业。 人字梯
*人字梯要四条腿放平并锁住。勿把人字梯当作直接梯使用。 *勿坐在或站在人字梯的顶部。
如果人字梯高于1.25米,不要站在人字梯顶部以下的阶梯上。 *移动人字梯之前,先把人字梯上的工具和设备拿走。
*在平台、屋顶或地表洞口附近使用时人字梯要扎紧并作好跌落保护。 *高度在三米以上的以上的人字梯要带有绳子,以便结扎。 脚手架
*脚手架按照标准使用和维护。 *作业之前要检查脚手架以确认:
扶手、中梁、档脚板和工作平台是否到位。 滚动脚手架的轮子要锁住。 每个连接点都要闩住。
*脚手架平台上没有配备标准扶手、中梁或完整的工作平台的,人员要配备安全带并连接在脚手架平台上,不完整的脚手架必须挂上“不完整—不许使用”的标牌,有脚手架只有在经检查并挂上“安全—可以使用”后方可使用,所有该类标签有效期为三拾天,到期需要重新检查并挂上标签。 *人员不得骑坐在移动的脚手架上,脚手架移动之前平台上的全部工具和物料要移掉。
*所有脚手架搭建完成后,应先对所搭建的脚手架进行检查并签字认可后方可使用。
*人员不得攀登爬在脚手架的扶手、中梁或支架上作业,而要借助梯子上下脚手架。
*所有脚手架应平稳、直立放置于固定的地基上。
*滚动脚手架只能在平稳、光滑的地表,或让轮子在木制/铁制的滑道内滚动。人员在移动脚手架时要当心头顶上方是否有物料落下。脚轮同时要固定。
*人员不能因焊接、燃烧、切割、打钻或弯管等方法改变脚手架的任何部件。
*不应在脚手架的扶手、中梁或支架上任何部件。
*由一家厂商制造的特别脚手架不得使用由其他厂商制造的脚手架部件。 4.11电焊
*电焊必须持证上岗。
*保证一切作业有单独、足够的接地,从机器拉到作业地点。作业要尽量靠近地线接头。
*放下焊条时拿走电焊钳,焊条末端丢入金属容器内。 *挡住弧光并在作业区域放置警告标志。 *一个工作日结束时或不再使用机器要关闭机器。
*按要求戴焊接面罩,使用不低于十号的滤光安全眼镜。在戴安全帽区域必须戴硬头盔面罩。 *金属梯上禁止电焊。
*连接电焊机与电焊钳的焊线必须充分绝缘。