答案:CD
15、某大型展览中心,总建筑面积为100000㎡,对防火门检查的下列结果中,不符合现行国家标准要求的有()
A.油浸变压器室与其他部位连通的门为乙级防火门
B.电缆井井壁上的检查门为丙级防火门
C.通风机房的门为乙级防火门
D.消防控制室的门为乙级防火门
E.气体灭火系统储瓶间的门为乙级防火门
答案:AC
16、对某樟脑油提炼车间配置的灭火器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有()
A.用挂钩将灭火器悬挂在墙上,挂钩最大承载力为45kg
B.灭火器套用防护外罩
C.灭火器铭牌朝向墙面
D.灭火器顶部高离地面距离为1.60m
E.配置的灭火器类型为磷酸铵盐干粉灭火器和炭酸氢钠干粉灭火器
答案:CDE
17、某消防救援机构对高某髙层办公楼火灾自动报警系统进行消防监督检查,下列检查结果中符合现行国家标准要求的有()
A.消防控制室图形显示装置能显示系统那个消防用电设备的供电电源和备用电源
B.消防控制室图形显示装置能显示该办公楼的消防安全管理信息
C.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制常开防火门关闭
D.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制防火卷帘的升降
E.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制所有电梯停于首层或电梯转化换层
答案:ABE 18、某化工厂,年生产合成氨50万吨,尿素80万吨,甲醇5万吨,根据《中华人民共和国消防法》,该化工厂履行消防安全职责的下列做法中正确的有()
A.将尿素仓库确定为消防安全重点后背部位
B.未在露天生产装置区设置消防安全标志
C.制定灭火和应急疏散预案,每年进行一次演练时间选在119消防日
D.消防安全管理人每月组织防火检查,及时消除火灾隐患
E.生产部门每日进行防火巡查,并填写巡查记录
答案:ADE
19、对某高层公共建筑的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,符合现行国家标准(火灾自动报警系统设计规范)(GB50116)要求的有()
A.消防联动控制器设于手动状态,高位消防水箱出水管上的流量开关动作后,消防泵未启动
B.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用作防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动
C.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火卷帘保护的水幕系统的水幕阀组启动
D.消防联动控制器设于手动状态,混式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动后
E.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的慼烟探测器报警后,全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动
答案:DE 20、某消防技术服务机构对某会展中心的自动消防设施进行维护保养,下列做法和结果中,不符合现行国家标准要求的有()。
A.对1只感烟探测器喷烟直至报警,探测器所在区域显示器在5s后发出报警信号
B.断开消防控制室图形显示装置与其连接的各消防设备的连线,图形显示装置在1min时发出的故障信号
C.在同一防火分区内,1只手动报警按钮和1只感烟探测器同时发出火灾报警信号。该防火分区内用于防火分隔的防火卷帘直接下降至地面。
D.检查发现火灾显示盘损坏,维护人员直接将其拆下,并立即更换新的产品。
E.在消防控制室手动选择2个广播分区启动应急广播,该区域正在播音的背景音乐广播停止,消防应急广播启动
答案:CD