1、某公司租用创业大厦十五层协公,公司总经理发现防烟楼梯间的前室面积较大。连摆放沙发作为公司休息室使用,该公司的行为当反了《中华人民共和国消防法》应责令其改正,并()。
A.处一千元以上五千元以下罚款
B.对总经理处一日以上三日以下拘留
C.对责任人处五日以上十日以下拘留
D.处五千元以上五万元以下
参考答案:D
2、某海鲜酒楼厨师发现厨房天然气轻微泄漏,立即报告总经理王某,要求停业维修。王某查看现场后认为问题不大,强令厨师开火炒菜,导致天然气爆炸燃烧,造成1人死亡,1人重伤。根据《中华人民共和国法》,应对总经理王某处()
A.五年以下有期徒刑或者拘役
B.五年以上有期徒刑
C.五年以上有期徒刑,并处罚金
D.五年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
答案:B
3、某消防技术服务机构受某大型综合体业主清托,岀具虛假消防设施检测报告,消防救援机构责令该服务机构改正,处十万元罚款,并对直接负责人王某处一万元罚款,该服务机构及王某到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》,到期不缴纳罚款的,应对该服务机构及王某分别每日加处()罚款。
A.1000元和100元
B.3000元和300元
C.5000元和500元
D.7000元和700元
答案:B
4、4、某量贩式歌舞厅位于多层综合体一层,按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安
部冷第39号)进行防火检查,下列检查结果中,不符合规定的是()。
A.设置了自带电源的应急照明灯具
B.设置了机械排烟设施
C.安全出口门口设有门帘挡风
D.地上一层员工食堂内使用液化石油气烧水煮饭
答案:C
5、
5、某北方寒冷地区多层车库,设置的干式消火栓系统采用电动阀作为启闭装置,消防工程施工单位对该系统进行检查调试,下列检查调试结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.干式消火栓系统电动阀的开启时间为45s
B.启闭装置后的管网为空管
C.系统管道的最高处设置了快速排气阀
D.消火栓系统电动阀启动后,最不利点消火栓4min后出水
答案:A
6、
6、某单位设置储压型干粉灭火系统。该系统的组作不包括()
A.容器阀
B.驱动气体储存装置
C.安全泄压装置
D.干粉储存容器
答案:B
7、根据《消防法》《公安部关于实验机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定有关问题的通知》(公通字(2001)97号)。下列单位中,应当界定为消防安全重点单位的是()。
A.建筑面积为190㎡的卡拉0K厅
B.住宿床位为40张的养老院
C.高层公共建筑的公寓楼
D.生产车间员工为150人的建筑刚磨具加工企业
答案:C
8、对某在建工程左右场所设置的临时疏散通道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规定》(GB50720)要求的是()。
A.地面上的临时疏散通道净宽度为1.5m
B.疏散通道的隔墙采用厚度为50mm的金属岩棉夹芯板
C.脚手架的临时疏散通道净宽度为0.6m
D.临时疏散通道的临空面设置了高度为1.2m的防护栏杆
答案:B
9、某在建高层公共建筑,拟安装室内消火栓150套,消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行现场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)。下列检查的做法和结果中,不符合标准要求的是()。
A.旋转型消火栓的转动部件为铜质
B.消防软管卷盘的消防软管内径为19mm,长度30m
C.消防水枪的当量喷嘴直径为16mm
D.消火栓外观检查,抽检数为50套
答案:D
10、某消防工程施工单位对某建筑安装的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)。属于系统调试的是()。
A.排水设施调试
B.管道试压
C.管网冲洗
D.支吊架间距测量
答案:A
11、某博物馆附属的地下2层丙类仓库,每层建筑面积为900㎡,每层划分为2个防火分区,设有自动喷水灭火系统,对该仓库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.仓库通向疏散走道的门采用乙级防火门
B.仓库通向疏散楼梯间的门采用乙级防火门
C.地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散
D.地下二层建筑面积为300㎡的防火分区,设1个安全出口
答案:D
12、某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括,(1)对减压阀的流量和压力进行一次实验;(2)对消防水泵接合器的栓口及附件进行一次检查;(3)对柴油机消防水泵的将启动电池的电量进行检测,(4)对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),上述4项维护保养项目中,属于季度保养项目的共有()
A.1项
B.3项
C.4项
D.2项
答案:D
13、对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检査结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.导线选用了截面积为2.5m㎡的铜芯绝缘导线
B.电气线路采用电缆桥架架空敷设
C.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍
D.电缆内部的导线为绞线,终端采用定型端子连接
答案:C
14、某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安裝施工,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列消防设备中,可直接与火灾报警*制器连接的是()。
A.可燃气体探测器
B.可燃气体报警控制器
C.非独立式电气火灾监控探测器
D.集中电源非集中控制型消防应急照明灯具
答案:B
15、某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是()
A.活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面1.4m的墙面上
B.活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm
C.由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为200mm
D.活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料制作
答案:B 16、某大型商业综合体物业管理单位编制了灭火和应急疏散预案,锁定了各组织机构的主要职责。下列职责中,属于灭火行动组织职责的是()。
A.负责引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散
B.负责向指挥部报告火场内情况
C.负责协调配合消防救援队开展灭火救援行动