表5 墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法 单位:mm 项目 允许偏差 验收方法
石材 墙面砖 量具 测量方法
表面平整度 ≤2.0 ≤2.0 2M靠尺楔形塞尺 每室随机选一墙
面测量不少于2处 取最大值
垂直度 ≤3.0 ≤2.0 1M托线板
阴阳角方正 ≤2.0 ≤3.0 方尺楔形塞尺 接缝高低 ≤0.5 ≤0.5 游标尺寸 接缝平直 ≤2.0 ≤2.0 拉线钢直尺 缝隙宽度 ≤1.0 ≤1.0 钢直尺 3、地面镶贴的验收 应注意下列事项:
(1)、厨房、卫生间的地墙不应高于室内边道或厅地平,最好比室内地墙低10-20mm(防止跑水溢出)。
(2)、地面镶贴前先作地墙蔽水试验(放水),并做好防渗堵漏工作。 (3)、有排水要求的地砖石材镶贴坡度应满足排水要求,有地漏的地砖石材镶贴泛水(一种极小的倾斜坡度)方向应指向地漏与地漏结合处应严密牢固。
(4)、用小锤在地面上全数敲击,不得有空鼓, 楼板在未计算之前不得在楼面上镶贴花岗石、大理石等厚重材料。
表6 地面镶贴允许尺寸偏差及验收方法 单位:mm 项目 允许偏差 验收方法
石材 地砖 量具 测量方法
表面平整度 ≤2.0 ≤2.0 2M靠尺 楔形塞尺 每室测量不少于2处取最大值
接缝高低 ≤0.5 ≤0.5 钢直尺和楔形塞尺 接缝平直 ≤2.0 ≤2.0 拉线钢直尺 缝隙宽度 ≤1.0 ≤1.0 钢直尺 墙裙、踢脚板上口平直 ≤2.0 ≤2.0 拉5M线(不足5M拉通线)用钢直尺检查
3、 墙面安装镜子的验收
应保证其安全性,边角处不得有尖口和毛刺,潮湿位域应作防潮湿处理,最好避免直接安装在墙面粉刷层上,防止碱性破坏镜面玻璃,镶贴的四边应用密封胶密封防潮气透进背面,验收方法用自测及手感触摸。
六、木作业的验收
1、 验收的前提条件
(1)、所有成品的造型、用材、尺寸均应与设计图一致,中途变更则应与变更单内容相符。
(2)、橱、柜、门等小五金件安装齐全、牢固、位置正确。
(3)、木材材质、面层板材应符合设计要求。 2、 验收的要求 (1)、壁橱及吊柜的验收
现场制作的吊柜应采用大芯板制作,背板应用5MM厚多层板。? ? 表面打磨光滑,棱角整齐光滑,不应有毛刺感或锤击印痕。 面层板材覆盖应平整牢固,不得脱胶、有花纹饰面板花纹一致。? ? 橱柜安装牢固,门与门间距均匀平行,一般在8mm-12mm之间,开关灵活关闭后不能明显外翘,下口与底部基本取平,通常采用目测和手感的方法验收。
? 壁柜与吊柜的制作尺寸偏差和验收方法应符合表7规定 表7 壁柜及吊柜制作尺寸偏差及验收方法 单位:mm 项目 允许偏差 验收方法 量具 测量方法 吊柜
壁橱 吊柜、橱门缝宽度 ≤1.5 楔形塞尺 每橱随机选门一扇测量,不少于2处取最大值
垂直度 ≤2.0 线坠楔形塞尺 对角线长度 橱体橱门 ≤2.0 (2)、橱具的验收
防火板贴面平整牢固,不能起壳、脱落。?
? 收口条平整与边口宽窄一致,金属铰链灵活富有弹力。 ? 台板拼缝处高低一致用硅胶密封,台板档水板与墙面边接处应用硅胶密封,用目测与手感验收。 ? 吊柜与平顶高基本一致,或应离顶间距>15cm,便于吊柜顶面清扫。
(3)、护墙板验收
? 护墙板横向龙骨间距小于15cm,竖向主龙骨间距应控制在45cm-60cm,可用于手指弹敲检验间距。
? 表面应平整、光洁、无毛刺和飞边,有花纹饰面板花纹朝向应一致。
缝与缝之间拼接间隙、密度均匀一致,无明显钉眼。?
? 护墙板应安装牢固,上沿线水平无明显偏差,阴阳角板垂直,阳角应呈45o角连接,凡与窗台板连接应自然吻接。
? 花式护墙板、面层分块应均匀,同墙面情况不一致可视条件,调整分块规格但应合理,插座位置应避免在花式分块板肚板中,护墙板可采用目测及手感方法验收。
? 单块花式面板对角线长度,面板接缝垂直的允许偏差,要符合规定护墙板的尺寸偏差及验收应符合表8规定
表8护墙板尺寸偏差及验收方法 单位:mm 项目 允许偏差 验收方法 量具 测量方法
上口平直度 ≤3 5M拉线 每面至少测量二处取最大值 面板垂直度 ≤2 线坠钢卷尺
表面平直度 ≤1.5 1M靠尺和塞尺
面板间隙宽度 ≤1.0 钢直尺 (4)、木质线角验收
? 贴面应紧贴门、窗框或室内空圈处,不得留有缝隙与窗框压接应紧密,棱角顺直,3M内一般应通长整根安装,不能中间 拼接,角度拼接均应45o角接缝安装牢固。
踢脚板压条安装后,水平方向应平直,通长高差不大于3mm,表面光滑,接缝严密。?
? 顶角线应与墙面顶棚紧贴,不得有缝隙,表面光洁,接缝紧密,通长水平高差小于3mm,顶角线需拼接时应用45o斜接或半圆槽前后相接。
(5)、大芯板作业的验收
? 大芯板制作制品,要求板中间骨架密实不能有大的空洞,尤其是重要部位采用大芯板的,如:橱、柜、门、窗套、门套等处选用优质的环保大芯板制作。
? 完工后的大芯板制作,表面光滑,线条顺直,棱角方正,不能有明显钉眼及露钉帽,无明显锤击印痕,无毛刺等缺陷,安装位置正确,大芯板的制品安装,允许偏差及验收的方法应符合表9要求;
表9 大芯板制作安装尺寸偏差及验收方法 单位:mm 项目 允许偏差 验收方法 量具 测量方法
窗台板 两端高低差 ≤2 水平尺和楔形塞尺 全数检查
窗帘盒 两端距窗洞长度差 ≤3 钢卷尺
踢角板顶角线 下沿口平直 ≤3 5M拉线钢卷尺 门窗套 内侧平直 ≤3 3、 木门窗工程验收 (1)、木门窗的安装:
木门窗在安装前,应先进行检验,除检验其材质等是否符合要求外,还应重点检验门窗扇的宽、高与图纸尺寸是否一致,与框套是否匹配,开启方向是否与要求相符,构造是否合理,安装合页的洞口预埋件是否准确,牢固门窗扇与框的合页位置是否一致,门扇与框的锁具开口是否吻合,安装锁具插销,门吸的位置是否准确,现场制作的木门窗、拉对角线测量方正误差小于2mm,除检测尺寸外,还应检测门窗的外观质量和加工质量,作为装饰用木门窗,表面不得有蚀点、死节、破残,门扇无翘曲、无扭曲变形、门扇方正,门扇与门框吻合,门扇应以刚能塞入门口为宜,以留出以后刨修余地,木线构造符合设计要求,装钉牢固顺滑、平直。
2)高级木门窗套扇验收标准见表10 单位:mm 项目 要求 验收方法
对角线长度偏差 2 钢卷尺
门与套上缝 1~1.5 塞尺 侧缝 2~2.5 塞尺 底缝外门 4~5 塞尺 内缝 3~5 钢卷尺
卫生间内缝 10~12 钢卷尺 窗扇与套底缝 2~3 塞尺 4、 暖气罩的验收 暖气罩的规格、尺寸及造型符合设计要求,单独暖气罩与表面转角为圆弧,散热网与暖气罩框架吻合安装,拆卸自如,暖气罩要造型自然、分格规矩,暖气罩顶部结构牢固,收口条顺直、平滑。 5、 木窗帘盒的验收
木窗帘盒安装应按设计尺寸,房间如果吊顶,窗帘盒不应突出顶部,如单独安装窗帘盒,则应安装平直,窗帘杆安装符合设计要求,安装要平直、牢固。
6、 木地板验收
长条实木企口木地板(包括四边企口实木地板) 木地板表面应洁净、无污斑、表面平整。? ? 木龙骨安装牢固,间距应根据地段的长度,确定不得大于30CM。 ? 地板铺设应牢固,不能松动,企口平整,拼接紧密,铺后行走时应无响声。
木地板铺装工程允许偏差和检验方法 单位:mm 项次 项目 允许偏差 检验方法
1 表面平整度 1.5 用2M靠尺塞尺检查
2 板面拼缝平直 1.5 拉5M线 (不尺5M拉通线)用尺量检查
3 踢角板上下口平直 3 4 缝隙宽度 0.5 用塞尺检查
强化复合地板
基层地面强度符合设计要求,确保光滑平整,基层平整度不得大于3MM。?
? 在楼房底层或平房铺装须做防水处理。 铺装时室内温度不低于170。? 强化复合地板铺装的允许偏差和检验方法
项次 项目 允许偏差 检验方法
1 表面平整度 2 用2M靠尺塞尺检查
2 踢角板上下口平直 3 拉5M线(不足5M拉通线)用尺量检查 七、油漆的验收 1、验收的前提条件
涂装油漆是室内装饰的后期,所用的油漆必须有产品说明书及质量合格证、生产厂名、品格及贮存有效期,符合国家所定的相关环保产品标准。 2、验收要求
? 检查所用材料品种、颜色是否符合规定的样品要求。
? 施涂部位表面颜色一致,没有刷纹、不显接茬、无漏涂、透底、流坠和起皮现象。
? 装饰线分色线应横平竖直,不规格分色线应整齐流畅,不污染五金配件及玻璃等。
3、 验收的方法常识
(1)、清漆涂刷质量及验收符合表11的规定 表11 清漆涂刷质量要求及验收方法 要求 验收方法
木纹清晰棕眼刮平 应在涂料实干后,正视目测或手感 平整光滑
裹楞、流坠、皱皮、大面无、小面明显处无 颜色基本一致 无刷纹
不允许有漏刷、脱皮、斑纹
(2)、混色漆喷涂的质量要求及验收应符合表12的规定 表12 混色喷漆质量要求及验收方法 要求 验收方法
透底、流坠、皱皮大面无、小面明显处无 应在涂料实干后,目测或手感,允许偏差用精度为1mm的钢直尺测量分色线,装饰线在5M长度内检查
平整、光滑均匀一致 无阻挡感
裹楞、大面无、小面允许偏差不大于2mm 装饰线分色线偏差不大于2mm 颜色一致,喷纹顺
不允许有脱皮、漏喷、泛锈
(4)、裱糊壁纸的质量要求及验收方法应符合表13的规定 表13 裱糊壁纸的质量要求和验收方法 要求 验收方法
色泽一致无明显色差 应在裱糊干燥后进行目测 花纹图案吻合恰当
与顶色线踢角板拼接紧密无缝隙 粘贴牢固不得有漏贴、补贴、脱层 阴阳角转角棱角分明
表面无皱折、污斑、翘边、波纹起伏
壁纸接缝不大于0.5mm 用游标长尺 每室随机测量2处取最大值
壁纸垂直度3M内不大于4mm 用3M钢卷尺楔形塞尺 注:半年内不应出现上述缺陷
宝电装饰公司施工工艺标准
宝电装饰公司施工工艺标准 一、木工工程
1、地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧调平,木龙骨毛料规格