好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

由同组的另一台变压器保证部分重要负荷的侠电;当故障的变压器恢复供电后,母联开关自动打开,恢复正常运行方式。母联开关与进线开关应具有电气联锁功能并加机械联锁,以防止电源倒送。变压器低压侧设置应急母线段。由正常电源与备用柴油发电机电源经

双电源切换开关向该母线段供电,以保证应急情况下一级负荷的供电双电源切换开关设有电气和机械联锁,防止发生向市电反供,消防负荷均采用双回路供电,在末端配电箱切换。 3.5机房与机电设施的配合

在进行方案设计或初步设计时,设备工种将根据大厦的功能,按国家规范及主管部门的要求提出各种设施的设备用房要求,建筑师应根据这些要求在相应的平面中予以保证,在规划这些设备用房时,最重要的是解决配电设备用房的位置、面积、要求层高,并与建筑师及结构工程师密切合作方能设计出合理、实用、经济的机房平面布局。 4高层建筑配电系统设计

供电电压为380/220v,一般按地采用TNS系统,当某楼为立建筑物,电源由其他建筑物引来时,接地采用TNCS系统。低压配电采用树干式和放射式混合配电。地下室负荷较大,从低压配电房采用放射式配电;从低压配电房到地上各层配电箱采用树干式,配电层间配电箱至负荷采用放射式配电。

大容量干线采用封闭式母线槽,小容量干线采用铜芯塑料电缆,垂直部分沿电缆井敷设,水平部分采用金属桥架或金属线槽敷设,支干线及支线采用阻燃或难燃塑料绝缘导线,放射式采用阻燃或难燃铜芯电

缆。

一般动力、照明由低压配电柜正常电源母线段供电,火灾应急照明、消防电梯、消防水泵、防排烟风机及消防中心等一级负荷采用双回路供电,并在线路末端配电箱处自动切换,一回路引自应急电源母线段,另一回路引自正常电源母线段,双回路电源切换柜为自投自复,设电气和机械联锁。 5 结语

因此,设计人员必须根据高层建筑的特点并结合当地供电系统的实际情况为其构建安全可靠、技术先进、经济合理的供配电系统,这对高层建筑的可靠运行是很有必要的。我们可以在设计工作中认真总结,广泛交流,统筹兼顾,扬长避短,力求做到最优。

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用

由同组的另一台变压器保证部分重要负荷的侠电;当故障的变压器恢复供电后,母联开关自动打开,恢复正常运行方式。母联开关与进线开关应具有电气联锁功能并加机械联锁,以防止电源倒送。变压器低压侧设置应急母线段。由正常电源与备用柴油发电机电源经双电源切换开关向该母线段供电,以保证应急情况下一级负荷的供电双电源切换开关设有电气和机械联锁,防止发生向市电反供,消防负荷均采