车间变电所及其车间低压配电系统
一 、设计任务
(一)机加工一车间生产任务 本车间承担机修厂修理的配件生产。 (二)设计依据
1. 车间平面及设备布置图。(附1) 2. 本车间承担机修厂修理的配件生产。 3. 车间用电设备明细表。(附2) 4. 车间变电所配电范围
5. 车间变电所设在车间东南角,除为机械加工一车间配电外,还要为机械加工二车间、
铸造、铆焊、电修车间配电,其用电设备明细表。(附3)
机械加工二车间要求车间变电所低压侧提供三路电源(其中一回路为照明回路);铸造车间要求车间变电所低压侧提供四路电源(其中一回路为照明回路);铆焊车间要求车间变电所低压侧提供三路电源(其中一回路为照明回路);电修车间要求车间变电所低压侧提供三路电源(其中一回路为照明回路)。
6. 负荷性质:三班工作制,年最大负荷利用小时数为3500h。三级负荷。 7. 供电电源条件:
1)电源由35/10KV总降压变电所采用架空线路受电,线路长300M。 2)工厂总降压变电所10KV母线上的短路容量按200MVA计。
3)工厂总降压变电所10KV配电出线定时限过流保护装置的整定时间top=2s。 4)要求车间变电所最大负荷时功率因数不得低于0.9。 5)要求在车间变电所10KV侧进行计量。 8. 车间自然条件
A. 气温
历年最高气温: 40.6℃ 历年最低气温: -7.7℃ 一月最低气温: 5.3℃ 七月最高气温: 29.6℃ B. 车间内计算气温:35℃ C. 其他 (略) 附表1、
滑触线(角钢30工艺室工具室低压配电室变压器高压室机加工一车间平面布置图
设备代号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 机加工一车间设备明细表(附3) 设备名称代号 冷墩机GB-3 冷墩机GB-3 普通车床C620-1 普通车床C620-1 普通车床C620-1 立式车床C512-1A 普通车床C620 普通车床C620 普通车床C620 普通车床C620 普通车床C620 普通车床C616 螺丝套丝机S-8139 普通车床C630 管螺纹车床Q119 摇臂钻床Z35 立式钻床Z5040 立式钻床Z5040 台数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 单台容量(KW) 55 55 7.625 7.625 7.625 35.7 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625 3.125 10.125 7.625 8.5 3.125 3.125 总容量(KW) 55 55 7.625 7.625 7.625 35.7 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625 3.125 10.125 7.625 8.5 3.125 3.125 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5吨吊车 立式车床C512-1A 立式车床C512-1A 刨床B665 万能铣床X63WT 立式铣床X52K 滚齿机Y-36 插床B5032 弓锯机G72 立式钻床Z512 电阻炉 电阻炉 电阻炉 车床CW6-1 立式车床C512-1A 卧式镗床J68 单臂刨床B1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.2 35.7 35.7 3 13 9.125 4.1 4 1.7 0.6 20(380V) 24 45 31.9 35.7 10 70 10.2 35.7 35.7 3 13 9.125 4.1 4 1.7 O.6 20 24 45 31.9 35.7 10 70 机加工二车间、铆焊、电修车间的负荷计算(附3)
序号 设备容量 KW 机加工二车间 No.1供电回路 No.2供电回路 No.3照明回路 No.4供电回路 No.5供电回路 No.6供电回路 No.7照明回路 No.8供电回路 No.9供电回路 No.10照明回路 No.11供电回路 No.12供电回路 No.13照明回路 155 120 10 160 140 180 8 150 170 7 150 146 10 计算负荷 P30/KQ30/KvaW r 46.5 54.4 36 42.1 8 0 64 65.3 56 57.1 72 73.4 6.4 0 45 89.1 51 101 5.6 45 44 8 0 78 65 0 S30/KVA I30/A 车间名称 供电回路代号 1 2 铸造车间 3 4 铆焊车间 电修车间 总计