好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

QC成果报告 Microsoft Word 文档

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

QC成果报告 Microsoft Word 文档

改进河南平顶山220KV GW4-252VIW型号隔离开关 CJ7A电动操作机构改造

一、小组简介小组名称:北镇供电分公司青堆子220千伏变电站 运行一班QC小组 小组类型:现场型 小组人数:7人

课题注册日期:2010年01月 注册号:

课题完成时间:2010年01月

课题名称:220KV GW4-252VIW型号隔离开关CJ7A电动 操作机构改造 QC小组成员:

姓名 性年文化程职务 组内分受TQC教育

别 龄 度 工 学时 杨凤祥 男 50 技校 值班长 组长 85学时 商立成 男 42 大专 主值班员 付组长 85学时 陈广旭 男 45 技校 值班员 组员 80学时 牛犇 男 25 大专 副值班员 组员 35学时 陈质金 男 49 技校 检俢班长 组员 85学时

刘军 男 47 大专 运行专工 组员 85学时 刘宝林 男 47 大专 检俢专工 组员 85学时

制表人:杨凤祥 制表时间:2010年01月04日 二、 选题理由

1.按照省公司及锦州供电公司的要求, 坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,认真贯彻落实省公司安全生产一号文件精神,以规范化管理,标准化作业为基础,以强化安全责任,全面实施安全风险管理,持续开展隐患排查治理工

作为重点,强化监督考核机制,全面做好2010年安全生产工作,深入开展标准化作业规范化管理工作, 进一步落实科学发展观,贯彻科学的电网安全观,加强全过程安全管理工作,促使安全管理从事后管理向预防为主的转变,防止发生变电工区责任的障碍及以上电网事故。

2. 运用安全系统工程学等理论方法,对生产中涉及生产环境、机具与预防,对河南平顶山GW4-252VIW型号隔离开关CJ7A电动操作机构设备存在的安全隐患可能构成的风险进行定性和定量分析,此开关是由于出厂安装调试质量不合格,在操作送电时,手动合闸时出现过合,导致在下一次合闸、分闸手动与电动操作时失灵。此故障已发生5次,为了提高防控能力,预知系统安全隐患、控制事故的重要措施,能够超前预控系统存在的危险性,能够使设备安全管理决策更具有可靠的科学性,能够增加设备安全管理的科技含量。保证电网安全可靠运行。

因此选择课题:

改进河南平顶山GW4-252VIW型号隔离开关CJ7A电动 操作机构 三、 现状调查

河南平顶山GW4-252VIW型号隔离开关CJ7A电动操作 机构本站共有此类刀闸14组 2.出厂日期均为1999年 3.投运时间均为2000年07月—10月

4. 河南平顶山GW4-252VIW型号隔离开关CJ7A电动操 作机构

发生故障次数5次. 故障率为37%。 注:下图的丝母在开闸后位置

注:下图的丝母在合闸后丝母从丝杠上脱落位置 0% 37%扇面 1 2 扇面 3 63%

发生故障率 37%

制图人:杨凤祥 制图时间:2010年03月12日 四、目标设定及实现目标的依据

1.设定目标:小组召开现场工作分析会,查阅开关使用说明书,并进行现场调查,确认当GW4-252VIW型号隔离开关CJ7A电动操作机构在手动合闸时出现过合,导致在下一次合闸、分闸手动与电动操作时失灵。

不能进行开合闸,影响正常倒闸操作和事故处理,延误送电,给安全运行带来隐患。

为此设定目标为100%消除此类缺陷

QC成果报告 Microsoft Word 文档

QC成果报告MicrosoftWord文档改进河南平顶山220KVGW4-252VIW型号隔离开关CJ7A电动操作机构改造一、小组简介小组名称:北镇供电分公司青堆子220千伏变电站运行一班QC小组小组类型:现场型小组人数:7人课题注册日期:2010年01月注册号:课题完成时间:2010年01月
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0c8jc33q3a1xkfw968ko77t6k14pg601b58
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享