2006年09月08日 生技科
2006年 9月 8日上午,尚义供电分公司召开9月份安全生产例会,会议由分公司贾选经理主持。参加会议的有:办公室、生技科、用电科、安保科、财务科、实业公司负责人及有关专工、各供电所所长,会议针对当前安全生产存在的问题听取了各生产班组及各科室的汇报,会上刘副经理、贾经理分别对各班组提出的问题给予了明确答复并对今后的安全生产工作提出了要求,同时布置了开展“反违章”活动并作了具体要求。现对会议情况作简单纪要:
会上首先由各生产班组以安全生产为主题做了3-5分钟的简短汇报,存在的主要问题归纳起来有下列几条:
一、 设备上问题
1、今年雷雨多,导线、瓷瓶、熔断器、避雷器常遭雷击损坏,10KV线路时常发生接地、短路故障。
2、部分10kV线路杆塔老化,裂纹严重,甚至不能登杆作业;有卡脖现象,也有超半径超负荷运行,线损大,末端电压低,有的迂回较严重。
3、配电变压器、JP柜、电表集装箱经常发生烧毁;部分JP柜内甚至无保护,由于各种原因,JP柜内漏电保护开关及空气开关均退出运行现象也存在。
4、一、二、三级漏电保护开关不能投运;电表箱表门镜片多数损坏脱落,箱内鸟窝多。
5、计量箱下户线、套户线进箱处破损漏电,单人抄表无监护,容易造成触电高摔事故。
二、 安全管理上的问题
1、安全管理中存在薄弱环节,小型作业现场管理不到位,习惯
性违章(如不戴安全帽、工作负责人不带袖标、上杆前不检查脚扣安全带等)时有发生。
2、低压主干线作业不办理工作票和操作票。
3、部分施工机械及器材已陈旧,影响安全施工;个人工器具由于缺乏管理制度,丢失严重缺短多,绝缘鞋不够,脚扣、脚扣带质量存在问题,使用寿命不长。
4、部分供电所由于管理范围大、交通不便路难走,不能及时处理用户报修,交通安全管理上也有难度。摩托车修理费用及燃油不够。
三、 其他问题
1、缘摇表、接地摇表、万用表部分有损坏不能用或失准。 2、套里庄所缺少2组35kV接地线和35kV验电器,城关所没有登15米杆的脚扣。
四、调度室及修试所提出的问题
1、公司调度所根据垂直管理要求建议调度部门对各变电站倒闸操作下达综合令,目前因我分公司体制和人员问题,只能下达逐项令,问能否下综合令?
2、站内值班人员对设备状况不了解,调度下达一些操作任务实施较困难。
3、修试所缺陷处理完毕后,不向调度部门汇报检修结果,设备能否投运调度不清。
4、对无功补偿装置的投切,调度值班人员没有依据可行,人员压力大,望生技科拿出方案。
5、停电计划尤其是在春查春检时计划经常临时变动。 6、事故处理各所不办工作票,生技科应拿方案规定一下。 7、生技科应制定10kV-35kV各出线开关及主干线的最大载流量表。
8、变电站工作票填写因人而异,没有标准,多次重新填写。 9、修试所部分试验仪器已超出强检年度,今年新配置仪器有些还不会使用,望加强培训。
10、修试所部分仪器已损坏不能用,需返厂修理。
11、修试所人员普遍业务能力偏低,不能适应当前检修工作的需要。
五、解决问题的措施
1、关于线路经常发生接地或遭受雷击,各供电所应加强巡视、检修,并确保检修质量,对接地电阻要定期摇测,不合规定的及时处理,防止雷电反击高电压损坏线路设备。
2、要求各基层班组进一步加强安全生产管理,尤其是加强对小型作业现场的管理,杜绝习惯性违章。今后安保科、生技科或分公司领导要经常下现场检查,发现违章的要严格按照《张家口供电公司电力安全生产违章行为处罚规定》进行处罚。
3、关于各所提出的线路杆塔老化,裂纹严重,甚至不能登杆作业;有卡脖和迂回现象,也有超半径超负荷运行,线损大,末端电压低的问题,公司将要逐年投资改造,分公司根据下达的大修资金统筹安排,逐步改造。各所要将需改造的线路明细、基本情况、存在的问题及改造方案报分公司生技科备案。
4、今后要求变压器接地电阻要每年摇测一次,公用配电变压器每月要测试负荷电流,以掌握各配电变压器负荷情况并尽量调整负荷三相平衡运行,降低线损。对此工作生技科将纳入对各所的考核内容。
5、各供电所要加强对设备的管理,根据配电变压器容量大小及负荷情况,合理配置配电变压器的一、二次保护。JP柜内决不允许将空气开关、刀熔开关或螺旋保险退出运行,损毁的要及时更换,配电变压器一次熔丝要合理配置,不要再发生因一次熔丝配置过大或二次无保护而发生配变烧毁。
6、台区责任人要加强对电表集装箱的管理维护,表门镜片损坏脱落的要及时补上,无法补的要采取一些其它措施堵上(如用宽胶带纸),箱内鸟窝要经常掏。
7、上杆抄表前用低压验电笔验电,发现表箱漏电要及时处理。验电笔各所报计划由分公司安保科统一配置。
8、关于施工工器具短缺和个人工具丢失的问题,分公司下一步研究讨论解决方案。有的所提出绝缘鞋、脚扣、安全带、安全帽、接地线或验电器短缺要进行统计并向安全员领取,安保科下一步要建立安全工器具的管理使用登记制度。
9、各所要将绝缘摇表、接地摇表、万用表、钳型电流表配置及损坏情况统计报生技科,安排尽快修复。
10、再次强调各所低压干线作业要严格执行两票制度。发现无票作业要按照《张家口供电公司电力安全生产违章行为处罚规定》进行处罚。
对调度、修试所提出的问题,经请示刘副经理、贾经理答复如下:
1、关于调度对各站的倒闸操作执行综合令还是逐项令,由于我分公司各种条件不具备,暂仍按逐项令执行。生技科计划在下半年对变电站运行值班人员进行一次培训。
2、今后修试所在完成站内缺陷处理工作后负责向调度汇报处理情况。
3、调度的电压、无功调整应遵照公司调度所下发的《110kV及以上变电站母线电压曲线》的要求及《张家口电力系统调度管理规程》第三节之电压、无功及线损管理有关规定执行,生技科不再制定方案。
4、事故处理必须办理事故应急抢修单,时间要求在4小时之内。有关规定祥见《华北电网有限公司电气工作票管理规定及实施细则》(试行)和《张家口供电公司电气工作票实施细则补充规定》(变电部分)。
5、下一步由生技科制定10kV-35kV各出线开关及主干线的最大载流量表。
6、变电站工作票填写有标准,请填票人员认真学习,具体参照《华北电网有限公司电气工作票管理规定及实施细则》(试行)和《张家口供电公司电气工作票实施细则补充规定》(变电部分)。
7、修试所部分仪器已损坏不能用的要尽快联系厂家返厂修理;试验仪器已达到或超出强检年度的要强检,生技科和修试所负责。
8、修试人员要加强学习,不断提高检修、试验业务水平,适应工作要求;对新配置仪器要组织学习,反复看看说明书,必要时可到其他县局请教一下。
刘副经理对近期开展的安全“反违章”活动并作了具体部署和要求,强调安全管理首先要解决人员的思想认识问题,安全意识要提高,多年来的习惯性违章行为制止不了就是一个思想的问题。并要求职能科室要加强学习,提高业务,不要出现违章检查和违章指挥,有很多时候是科室在违章。
最后贾经理强调指出:
1、各供电所要对所辖设备加强管理,发现设备缺陷或隐患所里能处理的要尽快处理,抓紧落实,不能自行处理的要及时和各有关科室、主管领导汇报帮助解决。
2、认真开展安全“反违章”活动,不要走形式走过场应付检查,这也是我们自身安全生产管理的需要。第一阶段自查要对照条款认真查摆问题,从思想上解决问题的根源,安全生产就是意识上的问题,首先要从我们自身思想上解决认识问题。
3、要认认真真分析安全生产上的习惯性违章,坚决杜绝。今后大的工程作业安保、生技科要拿出施工现场“三措”,安保、生技科及有关领导要经常抽出时间到施工现场检查指导。
4、关于线路对地距离不够、跨房距离不够和变台对地距离不够要认真对待,严格按照规程要求去办,不得含糊,抓紧解决。
5、要吸取血的教训,做好交通安全,不要酒后驾车,更不要飚车飞车。
会议记录、纪要整理:傅义。 2006年9月9日星期六